Popiskujące rury:(Pomocy bo juz nie wyrabiam.


Recommended Posts

W zeszłym roku robiłem remont domu tzn.podnosiłem dach i z parterowego domku zrobiłem jedno pietrowy.

Instalacje wodną zrobiłem z rur miedzianych i podłaczyłem w piwnicy do rur stalowych.także mam na dole instalacje stara z rur stalowych a u góry całą instalacje a rur miedzianych i jest fajnie......poza jednym:/Jeżeli na dole ktoś odkręci wode (na dole mieszkaja rodzice)a odkręca się często,to u góry czyba w rurach lub przy bateriach ,dokładnie nie mogę tego zlokalizować jest takie charakterystyczne popiskiwanie.Na początku nie zwracałenm na to uwagi ale teraz jak remont jest skończony zaczyna mnie to strasznie denerwować:/Jest to tak uciążliwe że potrafi mi małe dziecko obudzić.Takie charakterystyczne popiskiwanie(pi..pi..pi..)za każdym razem jak ktos odkręci wode na dole to piśnie raz lub kilka razy,juz mi to normalnie na psychike działa.Mysle że ma to jakiś związek z cisnieniem i inną średnica rur w instalacji na dole i u góry ale chyba jest jakis sposób żeby temu zaradzić?!

Bardzo proszę o pomoc!Może juz ktos miał podobny problem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mnie się wydaje, że na styku miedzi i stali (ocynk też) dochodzi do intensywnego wytrącania sie osadów z wody i bardzo dużego zwężenia średnic, aż do całkowitego zatkania rury. jest to związane z różnicą potencjałów elektrochemicznych tych materiałów.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli rozumiem że winę za to ponosi średnica rur tzn za mała średnica rur.15mm to za małe rury czyli powinny byc jakie 18mm?Mógłbym nawet wymienic te rury jednak nie całą instalacje ponieważ końcowe kilka metrów około 8 metrów jest w ścianie i pod podłogą także całości nie da rady :-? Natomiast większą połowę mógłbym na upartego wymienić ale czy to cos zmieni?Nie będzie to jednak cała instalacja w 18mm także to chyba by nic nie dało.Te piski sa spowodowane róznicą (za małą srednica rur)średnic rur co powoduje za duże ciśnienie u mnie czy tak?A czy nie ma jakiegos innego mniej drastycznego,czasochłonnego i mniej kosztownego sposobu aby temu zaradzic?Moze istnieja jakies "instrumenty"Urzadzenia kóre mozna w tym celu wpiąc w instalacje aby to cisnienie zmniejszały regulowały?Czy poprostu muszę wymienić całą instalacje :-?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

są zawory redukcyjne do ciśnienia.

Co do wymiany rur to podejście 15mm jest dobre, a piony mogłyby być większe... no ale teraz nikt już rur i schematów ciśnienia nie liczy...:(

a jakie masz ciśnienie w sieci? bo otwarcie zaworu na dole nie powinno powodować cofania się wody z górnych baterii ani nie powinno zwiększać ciśnienia na górze wręcz przeciwnie. Rozbiór wody na dole może spowodować spadek ciśnienia w górnym odcinku.

Może wystarczy zastosować zawór zwrotny na pionie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wg mnie te piski spowodowane mogą być nieszczelnością instalacji. Jak odkręcasz kran na dole następuje chwilowy spadek ciśnienia i powietrze zgromadzone na górze piszczy (jak w organach). A ponieważ powietrze leci do góry, to gra Ci na górze. Jak odkręcasz kran na górze, to automatycznie odpowietrzasz instalację i nie piszczy.

Czy była próba ciśnieniowa instalacji?? Jak nie, to należy ją przeprowadzić.

Najprawdopodobniejsze wydaje mi się rozszczelnienie w pobliżu miejsca połączenia stal-miedź ze względu na korozję.

Sposobem może być zainstalowanie w najwyższym punkcie instalacji odpowietrznika automatycznego.

Średnice nie maja znaczenia.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaworów zwrotnych nie ma nigdzie ani przy bojlerze ani w nigdzie indziej(chyba że jest w bojlerze)w całej instalacji.Jedyne zawory jakie sa to kulowe dwa przy bojlerze na ciepła i zimna wode i w piwnicy odcinający wode na góre.Oczywiście dochodzą jeszcze te małe zaworki przy zlewie ,umywalce pod bateriami.

Wode na góre biore z piwnicy z tej samej rury do której jest podłączona woda do ogrodu.Nie biore wody z parteru od rodziców tylko bezpośrednio z piwnicy(jeżeli ma to jakiekolwiek znaczenie)

Niestety myslę jednak że to nie jest spowodowane zapowietrzeniem instalacji bo np. dzisiaj na górze jak odkręcam krany to piszczy non stop w momencie odkręcania ,próbowałem to "odpowietrzyć"odkręcając kran kilkadziesiąt razy na dłuższe krótsze chwile ,momenty ale i tak piszczy dalej.Jedyne co zauwarzyłem to jeżeli ktos odkręci kran na dole to piszczy dużo głośniej niż jak sam odkręcam na górze.Zdarza się też tak że np.pół dnia wogóle nie piszczy.

Zauwarzyłem jednak przed chwilą że jedna z bateri na dole cieknie ,jutro się nia zajme ,zobaczymy co to da.

 

Tak sobie teraz mysle że jak kafelkarz kładł mi płytki w łazience to żeby złapać pion,poziom musiał troche te rurki idące w ścianie troszkę ścisnąć to znaczu związał je platikową opaską.Rurki z wodą idą w ściance karton-gips są wpuszczone w profile w profilach sa takie specjalne otwory na kablei inne instalacje.Rurki są w izolacji(taka,gąbka pianka która się naciągało na rurki)

Czy jest mozliwe że w momencie gdy kafelkarz ściskał rury to przetarł ta izolacje na rurach i piski które słysze sa spowodowane tarciem rur o siebie lub też o konstrukcje w ściance?Bo juz sam niewiem chwytam sie każdego tropu.Ale czy jeżeli by tak było to ten pisk nie był by chyba taki głośny,dokuczliwy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wodę mam z sieci wodociągowej.

Piszczy tylko jak odkręcam, jedno lub kilka pół-sekundowych piśnięć.Jak woda juz leci to nie ma żadnych pisków.Przynajmniej nie zauwarzyłem.

Piszczą wszystkie w łazience,kuchni.Nawet zakręciłem zaworki te pod zlewem umywalką w kuchni i w łazience i chciałem zobaczyć jak będzie zachowywała się bateria prysznicowa....niestety tez potrafi piszczeć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z Twoich postów wynika że cała nowa instalacja jest robiona w fi 15,

dalej uważam, że winę ponosi za mała średnica rur,

przy zbyt małych średnicach rur masz za duże prędkości przepływu co najprawdopodobniej jest przyczyną piszczenia,

na piętnastce może być dwa góra trzy baterie, zależy to też od tego jakie to baterie,

 

wiesz jak powstaje dźwięk w gwizdku czy też fujarce,

powstanie tylko wtedy gdy prędkość powietrza przepływającego przez otwór będzie odpowiednio duża

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A piszczy na cieplej czy na zimnej wodzie a może na tej i na tej ?

Skoro masz bojler to pewnie masz też zawór bezpieczeństwa a w nich lubią być zaworki zwrotne (ja taki mam)

Może to też wina bateri, Ja po zmianie bateri ze zwykłej na z mieszaczem mam zakaz odkręcania ciepłej wody kiedy wszyscy śpią :D ale tylko ciepła bo zimna jest cicho :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...