Nail 02.11.2007 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 - Powierzchnia podłogi 160 m2,- pompka ma obsługiwać 2 rozdzielacze 8 i 6 pętli.- dwie najdłuższe pętle to 2 x 100 m,- długość całej rury (16/2) to ok. 850mPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 04.11.2007 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Witam! Mam zagadkę i proszę fachowców o wyjaśnienie tematu Są dwa układy zasilania podłogówki. Układ 1 (by VPS): http://www.zbychdom.republika.pl/Podlogowka/VPS_uklad_mieszajacy.JPG Tu jest wszystko dla mnie jasne. Zasilanie z kotła wchodzi z lewej strony na termostatyczny zawór mieszający, który miesza ją z wodą z powrotu i odpowiednią temperaturę puszcza na pompę. Pompa tłoczy wodę przez pętle grzewcze. A jak to działa przy takim układzie??? http://www.zbychdom.republika.pl/Podlogowka/Uklad_mieszajacy.jpg Gdzie tu jest zasilanie?Tu nie ma zaworu mieszającego. Dlaczego nie ma by-passa? Jak działa pompa w takim układzie? Proszę o szczegółowe wytłumaczenie funkcjonowania takiego układu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nail 04.11.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Witam.Nie jestem fachowcem, ale postanowiłem sam zbudować system ogrzewnia podłogowego w swoim domu. Postaram odpowiedzieć na Twoje pytanie jednocześnie sprawdzę swoje wiadomości. 1. Zasilanie wchodzi na górną belkę z lewej strony,2. Powrót jest ograniczeny przez zawór termostatyczny umieszczony na dolnej belce po lewej stronie. Kapilara tego zaworu zamontowana nad pompą na zasilaniu mierzy tem. zasilania i po przekroczeniu zadanej tem. zawór sie zamyka a woda krązy tylko w rurkach podłogówki3. To urządzonko elektryczne nad pompką to jest (tak myślę) zabezpieczenie układu przed przegrzaniem w razie awarii zaworu z punktu 2. Proszę o weryfikacje mojej wiedzy przez fachowców.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 04.11.2007 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 śledzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 05.11.2007 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 proszę ZBYCHuMasz tu przekrojony i ostrzałkowany taki układ. http://images26.fotosik.pl/107/c643d1be42271619.jpg To bardzo fajne układy. Gorąca woda po przejściu przez zawór termostatyczny (ten z głowicą i kapilarą) miesza się w belce z wodą z powrotu z pętli i dopiero przez pompę idzie na belkę zasilającą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 05.11.2007 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Ja zastosowałem coś takiego, grzeję od miesiąca i jest OKgotowiec kosztował na allegro 990PLN http://www.szakal.ols.ec.pl/img/rozdzielacz.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 05.11.2007 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 A co wychodzi taniej taki pompowy zestaw mieszający czy układ z zaworem trójdrogowym? No i co lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nail 08.11.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 To bardzo fajne układy. Gorąca woda po przejściu przez zawór termostatyczny (ten z głowicą i kapilarą) miesza się w belce z wodą z powrotu z pętli i dopiero przez pompę idzie na belkę zasilającą. A na jaką powierzchnię - długość rurki taki mieszacz wystarczy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nail 14.11.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Instalatorzy wyjechali... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.11.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Mam troszkę inne pytanie, nie śmiejcie się tylko Jak inaczej nazywa się mieszacz? Pod jakimi nazwami występuje? Chodzi mi o to, że mam zrobione co, cwu oraz podłogówkę. Teraz trzeba dokupić piec, grzejniki i to wszystko podłączyć. Hydraulik, który mi to instalował, powiedział, że musi być ,,mieszacz", który oryginalny kosztuje ok. 1,5 - 1,7 tys.. zł, ale on może go zrobić za ok. 1 tys. zł Czy tak jest rzeczywiście? Domyślam się, że trudno jednoznacznie określić, ale może sama poszukam? Bo piec też mi proponował za 7000 zł, a ja go znalazłam za 5200. I dlatego podejrzewam, że teraz chce sobie odbić na ,,mieszaczu". Proszę, podpowiedzcie,jak mam wybrnąć z tego. Może poszukam gotowego tańszego a on tylko zainstaluje? Wolałabym, żeby on skończył cała instalację, bo wtedy jedna osoba odpowiada, jakby coś nie działało, a tak nikt nie będzie się chciał przyznać i będą ,,zwalać" winę na siebie. I pytanie dodatkowe - ponieważ dopiero szukam pieca, to podpowiedzcie, jakie funkcje musi mieć piec a jakie powinien, a co spokojnie można sobie darować, żeby sprawdzał się w praktyce. pozdrawiam justa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 15.11.2007 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Ten mieszacz to zapewne do obniżenia temp wody do podłogówki albo zawór trójdrogowy albo układ z głowicą termostatyczną iczujnikiem przylgowym. Przejrzyj wątek http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=2164579#2164579Sam układ obniżający temperaturę z głowica i czujnikiem przylgowym to troche ponad 300 zł,podobnie kosztuje zawór trójdrogowy. Cała sztuka to podłączenie tego do rozdzielacza. Są gotowe układy pompowo-mieszające już z rozdzialaczemna allegro w cenach 960-1300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 24.09.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Witam, znalazłem wątek o podłogówce, pasujący do mojego problemu. Chciałbym prosić zorientowanych o pomoc w zrozumieniu działania/uruchomieniu podłogówki. Poniżej zdjęcie rozdzielacza (ponoć jest to oparte na zestawie Heimeiera):http://pl.fotoalbum.eu/faflusniak/a146905/00000001 http://pl.fotoalbum.eu/faflusniak/a146905/00000002 1. Czy to jest rzeczywiście Heimaier?2. Do czego służy zawór oznaczony na zdjęciu nr 1 (pomiędzy zasilaniem i powrotem). Jak powinien być ustawiony podczas pracy podłgówki.3. Do czego jest zawór nr 2 (przeprowadzony jest od niego drut do czujnika widocznego na rurze zasilania za pompą). Jak należy go ustawić?4. Czy w przypadku gdy pompa jest wyłączona, to może płynąć przez nią woda?5. Pytanie dziwne: Dlaczego rurki wychodzące od zasilania mają inny kolor (ciemny) niż końce tych samych rurek dochodzące do do powrotu. Ten dziw widać na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 25.09.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Coś mi nie wyszło poprzednio ze zdjęciami. Witam, znalazłem wątek o podłogówce, pasujący do mojego problemu. Chciałbym prosić zorientowanych o pomoc w zrozumieniu działania/uruchomieniu podłogówki. Poniżej zdjęcie rozdzielacza (ponoć jest to oparte na zestawie Heimeiera): http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b15038f668e68c6.html i drugie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3d90405f447acc11.html 1. Czy to jest rzeczywiście Heimaier?2. Do czego służy zawór oznaczony na zdjęciu nr 1 (pomiędzy zasilaniem i powrotem). Jak powinien być ustawiony podczas pracy podłgówki.3. Do czego jest zawór nr 2 (przeprowadzony jest od niego drut do czujnika widocznego na rurze zasilania za pompą). Jak należy go ustawić?4. Czy w przypadku gdy pompa jest wyłączona, to może płynąć przez nią woda?5. Pytanie dziwne: Dlaczego rurki wychodzące od zasilania mają inny kolor (ciemny) niż końce tych samych rurek dochodzące do do powrotu. Ten dziw widać na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 25.09.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Hura,za trzecim razem udało mi się dodać zdjęcia (to chyba rekord forum). http://images42.fotosik.pl/14/2b15038f668e68c6.jpghttp://images32.fotosik.pl/368/3d90405f447acc11.jpg Poniżej powtórzę moje pytania:1. Czy to jest rzeczywiście Heimaier?2. Do czego służy zawór oznaczony na zdjęciu nr 1 (pomiędzy zasilaniem i powrotem). Jak powinien być ustawiony podczas pracy podłgówki.3. Do czego jest zawór nr 2 (przeprowadzony jest od niego drut do czujnika widocznego na rurze zasilania za pompą). Jak należy go ustawić?4. Czy w przypadku gdy pompa jest wyłączona, to może płynąć przez nią woda?5. Pytanie dziwne: Dlaczego rurki wychodzące od zasilania mają inny kolor (ciemny) niż końce tych samych rurek dochodzące do do powrotu. Ten dziw widać na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 25.09.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Masz układ z podmieszaniem opisywany już na forum. Zawór nr 1 to bypass dostarczający schłodzoną wodę z powrotu do zasilania. Zawór nr 2 to termostat z czujnikiem przylgowym - mierzy temp na zasilaniu i jeżeli mniejsza od nastawionej dopuszcza gorącej wody z kotła. Woda chłodniejsza z powrotu i gorąca z kotła mieszają się w belce. Tylko rurki trochę dziwne -chyba bez aluminium czyli bez bariery antydyfuzyjnej. Łatwiej byłoby regulować gdybyś miał tarczowe termometry przylgowe -kupisz za kilkanaście zł. A pompie przydałby się zawór zwrotny i filtr siatkowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania