Temat może oblatany i stary ale ja ciągle mam problem.

Warunki wyjściowe:

brak gazu z sieci, pomieszczenie gosp. za małe na stawianie ekogroszków,

mamy butle propan w ziemi 2700l. ale wylot spalin max 80. Ogrzewanie realizujemy nadmuchem Carrier'a. Oni polecają zasobniki Richmonda

Dylemat jest nastepujący:

propan kosztuje więc jak go oszczędzić wyłącznie na sezon. Szukamy sposobów tanich. Kominek.... ok ale staje się niewolnikiem palenia w kominku aby grzać wodę. Grzałki elektryczne hmm ok ale każdy mówi, że to najdroższe rozwiązanie.

Coś mi się kołacze po łepetynce, że guru forumowy (w niektórych sprawach - Mr Jezier) ma chyba całą chate na elektryke.. jestem ciekaw jak on rozwiązał problem wody - boiler czy ogrzewacze przepływowe? Mały piec wykorzystujący propan (?) z wylotem spalin 80mm (?) jako podgrzewacz?

a może ... zbiornik płaszczowy z grzałką plus coś jeszcze ..ale co? Zimą kominek..a latem sama grzałka? (drogo) Solar nie... jeszcze za drogo a i tak trzeba go wspierać jak nie ma słońca ... Nie wiem jak wy ale ja sobie policzyłem u nas w rejonie dni bez słońca tej zimy .. dupsko by mi zamarzło!!

 

możecie rozpatrzeć ten dylemat .. chętnie poczytam i coś wam jeszcze podorzucam.. może wypracujemy jakieś rozwiązanie (byle nie za drogie)

 

Gadałem ostatnio z facetem i powiedział cos takiego:

chłodnica samochodowa nad kominkiem.. Ciepła woda szybko i tanio... Fajnie(!) a latem co?

 

rozważałem tez coś takiego .. zbiornik wstępnego grzania.. Woda z sieci jest zawsze zimniejsza.. pogrzać to bezwładnie (odbiera temp. otoczenia i potem tylko podnieśc tem. wody do żądanej. (głupie?)- no nie wiem). Powstaje problem bakterii i wody stojącej ... nalezałoby chyba miec możliwość "wyparzania" takiego zbiornika.

 

 

Czekam na jakieś rozwiązania...coś musze wybrać max do 10 marca.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/73259-ciep%C5%82a-ale-jak-woda-u%C5%BCytkowa/
Udostępnij na innych stronach

ok wytłumacz mi prosze II taryfe?

Co to jest i jak działa wiem. Nie rozumiem tylko przełożenia na ogrzewanie wody.

Jeżeli II taryfa jest np w nocy.. to co nagrzewam wode noca, rano jest fajnie .. a wieczorem co ...dostaje po kieszeni bo sie postanowiłem kompnąć przed 18?

(np.) Jak to funcjonuje w praktyce?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/73259-ciep%C5%82a-ale-jak-woda-u%C5%BCytkowa/#findComment-1639544
Udostępnij na innych stronach

Jako dociekliwy tuman sie dopytam...

Czyli jak mi rodzina zużywa 200l to sobie stawiam baniak 200 l i powinienem być szczęsliwy. My raczej w prysznicach gustujemy wieć nie ma sensu mowic o napełnianiu wanny .. raczej konieczny jest komfort ciepłej wody od razu .. żeby nie drzeć się w niebogłosy pod zimnym prysznicem....

 

Czyli rozumuje tak.

Mam baniaczek 200l Sobie wisi ... ma grzałeczkę.. grzałeczką grzeje w nocy wode ...np do 50-60 stopni.. ona sobie stygnie.. ale ja i moja rodzina zdażymy ja zurzyc przed wychłodzeniem... Baniaczek się napełnia i czekamy na koleją ciepłą wode.

.. a że jest to w godzinach 8-16 jak nas nie ma no się nagrzewa (bo wiem ze 150 l nagrzewa sie przez 2h) np w czasie gdy obowiązuje II taryfa ...

 

jak jestesmy wylewany jego zawartość i idziemy spać. Pięknie, ale on sie napełnia po kazdym zamknięciu kurka, i dobija -czyli dogrzewa zbiornik Czyli pracuje wtedy gdy my chcemy a my nie mozemy się ograniczać II taryfą...

 

Tak mi się wydaje.

I tu motyw:

Gadałem z facetem od elektrycznych przepływówek.. powiedział coś takiego. Najdoskonalszym rozwiązaniem będzie. Zbiornik napływowy (tak go nazwijmy roboczo) z cyrkulacją i może być z grząłką lub jakimś innym zwariowanm systemem podgrzewajacym wodę (wiąze się to z wyrównaniem temp wody przed jej podgrzaniem, ponieważ woda (jak w moim przypadku jest z dwóch ujęć - sieciowa i głębinowa) ma rózną temeraturę na wejściu) Ustabilizowanie temperatury wody powoduje bardziej równomierną i efektywną pracę ogrzewacza przepływowego. Gdyby podrzewacze przepływowe zamontować na każdej kondygnacji (patrer i pietro) nie powinno być problemu "wrzasku spod prysznica" Wydaje się niezłym sposobem walki o zmniejszenie kosztów zużycia energii. (no tak ale skoro w pierwszy użyje pradu i w drugim też... gdzie tu oszczedność) Chyba jest. zostawiam to wam do oceny.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/73259-ciep%C5%82a-ale-jak-woda-u%C5%BCytkowa/#findComment-1639942
Udostępnij na innych stronach

No to może i ja wrzucę ze trzy grosze! :lol:

Postawiono mi dokładnie ten sam problem. Po bardzo intensywnym namyśle został chyba rozwiązany. Poprawnie i niestandartowo. Trudno go polecać "jak leci" ale....

Ale "po drodze" był rozważany też taki układ:

Malutka pompa ciepła pracująca na potrzeby CWU. Może być zasilana "od dołu" powietrzem atmosferycznym. Latem zawsze na dworze jest ponad +10, a słoneczko (solarki) tylko w dzień i to nie każdy. Takie maleństwo pobiera wprawdzie prąd, ale niewiele, a posiadając COP do baniaka tłoczy wielokrotnie więcej energii niż pobrała z sieci. Jednostkowy koszt tak grzanej wody musi być niższy niż wody grzanej "wprost" grzałką.

W sezonie grzewczym ten problem w zasadzie jest rozwiązany, więc nie trzeba katować tego maleństwa przy "podzerowych" temperaturach zaokiennych.

 

Zakładając COP = 3 (można wyżyłować znacznie lepszy) mamy wodę grzaną prądem ale 3 razy taniej.

To już można "przeżyć". A przy poazji jest "eko" i nie powiększamy efektu cieplarnianego.

 

Pozdrawiam Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/73259-ciep%C5%82a-ale-jak-woda-u%C5%BCytkowa/#findComment-1640059
Udostępnij na innych stronach

..... Pięknie, ale on sie napełnia po kazdym zamknięciu kurka, i dobija -czyli dogrzewa zbiornik Czyli pracuje wtedy gdy my chcemy a my nie mozemy się ograniczać II taryfą...

 

Zmusiz go do pracy tylko w II taryfie poprzez pierwszy lepszy sterownik czasowy to raz. Dwa jak zaprzęgniesz jeszcze do tego sterownika drugi sterownik temperaturowy to unikniesz sytuacji czekania na II taryfę w krytycznych sytuacjach. Trzy ja mam 400l zbiornik i wychładza sie (z parametrów technicznych) 0,2 stC/h czyli na dobę jakieś 5 st C i to jeżeli stoi w bardzo zimnym pomieszczeniu. U mnie grzeje pompa ciepła i dogrzewa go tylko do 50 stC a dogrzewa wodę jak spadnie do 42 stC. Ze zwykła grzałką na pewno grzeje się do wyższej temperatury w celu mieszania z wodą zimną. Najlepiej zbiornik z grzałką elektryczną + dodatkową wężownicą (kominek, solary). Ogrzewacze przepływowe fajne ale potrzebna bardzo duża moc przyłączeniowa budynku w razie gdzyby zachciało ci sie odkręcić ciepłą wodę w trzech różnych punktach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/73259-ciep%C5%82a-ale-jak-woda-u%C5%BCytkowa/#findComment-1640689
Udostępnij na innych stronach

vanderbobo,

 

a kiedy w weekendy mamy tansza taryfie ?

 

Y

 

 

proszę:

 

"Taryfy weekendowe

 

Niektóre Zakłady Energetyczne oferują zmodyfikowaną taryfę G12, w której z tańszej ceny energii możemy korzystać od poniedziałku do piątku w okreslonych godzinach (podobnie jak w tradycyjnej G12) oraz dodatkowo przez cały weekend, czyli od 22:00 w piątek do 7:00 w poniedziałek.

 

Ta taryfa to idealne rozwiązanie dla całorocznych domów weekendowych i dla zwykłych mieszkań ogrzewanych elektrycznie."

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/73259-ciep%C5%82a-ale-jak-woda-u%C5%BCytkowa/#findComment-1641460
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...