Nie rozumiem szczerze mowiac jakich jednostek uzywasz, a wlasciwie do zego?

Masz na mysli kWh/m2*rok ?

Pozycja: "Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA,[kWh/m2*rok]" i jezeli wychodzi Ci np ponizej 30 [kWh/m2*rok] to zdaje sie ze masz trzylitrowy dom.

Ja w zyskach nic nie zmienialem od standardowych, pozostawilem te male wartosci-dla bezpieczenstwa :)

 

Pzdr.

 

Zobacz 2 posty wyżej jak możesz. Są tam 3 wskaźniki:

-Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh [kWh/rok] - 13512

-Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [kWh/m2*rok] - 132,5

- Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [kWh/m3*rok] - 36,6

 

Na co zwracam uwage, np przy doborze pieca?

Chyba na Qh?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2309749
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Dla -20 roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania = ok 14 kWh/rok

Dla +15 roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania = ok 10 kWh/rok

 

1. Dla +15 mam ok4kWh/rok - duzo czy mało zysku???

2.Ilu litrowy domek wychodzi???

Dzięki za odp

 

No to jakim cudem wychodzi Ci na rok mniej niz na m2*rok?

Qh to roczne szacunkowe zapotrzebowanie na cieplo -czyli za tyle bycmoze zaplacisz za ogrzewanie domu przez rok Wazny jest wskaznik EA i on okresla jaki masz dom

U ciebie wychodzi sporo bo az 132,5 kW/m2*rok

 

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2309772
Udostępnij na innych stronach

U ciebie wychodzi sporo bo az 132,5 kW/m2*rok

Pzdr.

Tez mi sie wydaje, że trochę za dużo.

Nie wiem może gdzieś jest błąd w obliczeniach. Musze je jeszcze przejrzeć.

 

EDIT

ja wypiernicze poddasze z obliczeń to wychodzi EA dla -20 ok 80, natomiast dla +15 ok 52.

:-?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2309798
Udostępnij na innych stronach

Zerknijcie prosze bo juz nie mam pomysłu :oops:

 

Beż podasza jak pisałem wczesniej wychodzi ładnie, nawet przy grawitacyjnej wentylacji.

Poniżej przegrody oraz pomieszczenie

 

http://images26.fotosik.pl/163/f0b6a2602462fc4b.png

 

Dzieki bardzo

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2310186
Udostępnij na innych stronach

odpowiedź masz przecież w tabelce wyżej, wentylacja grawitacyjna 5,5 MWh/rok + za dużo okien 4,5 MWh/rok, a w efekcie masz zwykły domek 13 litrowy, jeśli możesz coś jeszcze zmienić to właśnie w oknach i w wentylacji mechanicznej z rekuperacja trzeba szukać rozwiązania

 

domek 13 litrowy to nie jest zły wynik, to jest przeciętny wynik, zły to jest wynik 200 kWh/m2/rok czyli domek 20 litrowy

 

dzieki, ale myślałem, że wyjdzie coś koło 10 :-?

 

W sumie masz rację. Jak zwiększyłem ilośc ocieplenia na:

-z 25 na40 cm wełny

-z 12 styro na 20 na ścinach

-z 8 na 15cm fundament

-z 8 na 20 cm na chudziaka

 

to zrobił się coś ok 10 litrowego, ale zwiekszenie izolacji jest ogromne a zyski nie aż tak bardzo.

Jeszcze posiedze na tym OZC

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2310974
Udostępnij na innych stronach

Sprawdziłem dane (było troche błędów) i policzyłem jeszcze raz.

Dla podanego ocieplenia

- dach 25 wełny

-12 styro na ścianach

-z 8 na fundament

-z 8 na a chudziaka

 

Dwie sprawy do Was:

1.Zysk ok 5,5kWh/rok na korzyść REKU - gra warta świeczki???

 

Wyniki dla -20:

- domek ok 11-12 litrów

- strarty na wentylacje ok 7 kWh/rok

 

Wyniki dla +15 (REKU+GWC)

- domek ok 6-7 litrów

- strarty na wentylacje ok 1,5 kWh/rok

 

 

2.Powiedzcie mi proszę jak zmienić temperaturę pod chudziakiem?

Ustawione jest -20, ale tam nie ma takiej temperatury. Przecież:

- fundament ocieplony,

- ziemia nie ma -20 tylo coś ok +3-4

 

Dobrze myslę?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2311339
Udostępnij na innych stronach

czy ktoś wie skąd można ściągnąć jakąś ciekawą darmową wersje programu do OZC. jakoś nie mogę na necie nic znaleść

np.

http://www.kisan.pl/page.php?action=423

 

Jeszcze jedno: Znalazłem tez instrukcje obsługi w pdfie do ozc.

Jeśli ktoś potrzebuje to adres mailowy na priva

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2312371
Udostępnij na innych stronach

Moglibyście jeszcze zerknąć na to pytanko :oops:

 

1.Zysk ok 5,5kWh/rok na korzyść REKU - gra warta świeczki???

 

Wyniki dla -20:

- domek ok 11-12 litrów

- strarty na wentylacje ok 7 kWh/rok

 

Wyniki dla +15 (REKU+GWC)

- domek ok 6-7 litrów

- strarty na wentylacje ok 1,5 kWh/rok

 

Z góry dzieki za odp i sorki za zawrót gitary :lol:

 

PS

Nie bardzo mam z kim pogadac o reku, a tym bardziej o GWC żwirowym. Mój kiero popatrzyła na mnie jak na wariata i zapytał czy chcę sobie grzyba wyhodować w tym GWC :(

 

Pozdro

[listek]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2312420
Udostępnij na innych stronach

w tym wątku będzie ciężko podyskutować o reku i GWC ale zawsze możesz odwiedzić inne wątki specjalnie o GWC i o reku, i tam od razu znajdziesz odpowiedź na pytanie jak wyhodować grzyba w domku z wentylacja grawitacyjna

 

Wiem, tak tylko sie chciałem pogadać :oops:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2312656
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Dawno nikt nie odwiedzał tego wątku, a ja właśnie w OZC grzebię. Przeczytałam całość i to co mi się rzuciło w oczy Listek, że w tych Twoich przegrodach nie podałeś warstw wykończeniowych: ani dachówki, ani paneli, drewna, tarakoty czy innych - może stąd te 13 litrów. Piszę a Ty pewnie już dawno to skorygowałeś :D

Powiedz, jeśli jeszcze czytasz ten wątek, skąd masz takie ładne wykresy, ja nie mogę ich namierzyć w programie :cry:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2364501
Udostępnij na innych stronach

Zaglądam i czytam

 

w tych Twoich przegrodach nie podałeś warstw wykończeniowych: ani dachówki, ani paneli, drewna, tarakoty czy innych

 

Według mnie nie ma to wiekszego znaczenia. Ale moge sie mylić

 

skąd masz takie ładne wykresy,

 

Czy chodzi o te wykresy?

 

http://images31.fotosik.pl/185/e39f8ef8acd480e0.jpg

 

a nastepnie

 

http://images30.fotosik.pl/180/080526b314dde2ca.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2364890
Udostępnij na innych stronach

Panowie czy ktos moglby rzucic okiem na wyniki z mojego OZC ??

 

Sciana zew : k=0,235

Silka 24cm

Styropian 15cm

 

Dach : k=0.226

Dachowka cementowa

Welna mineralna 20 cm

 

Budynek bez reku - Wetylacja grawitacyjna - Przyjeto okolo 0.5-0,8 wymiany na dobe

 

http://img169.imageshack.us/img169/3021/beztytuuhh7.jpg

 

http://img174.imageshack.us/img174/372/beztytuu2kz1.jpg

 

http://img174.imageshack.us/img174/9404/beztytuu3lk4.jpg

 

http://img174.imageshack.us/img174/1811/beztytuu4pp1.jpg

 

 

Jak widac OZC policzyl mi zapotrzebowanie w granicach 5.5 kW i wszystko bylo by ok gdyby drugi program nie wyliczyl mi dla tego samego budynku zapotrzebowania w wysokosci 8,5 kW :(

 

Punkt 2.2

 

http://img207.imageshack.us/img207/3726/beztytuu5jg2.jpg

 

Cala wynikajaca tu roznica sprowadza sie do strat na wentylacje

W OZC przy wymianach (0,5-0,8) wychodzi 1,2 KW natomiast ten drugi program przy 0,5 wym podaje mi 3,9 kW :(

 

Nie wiem ktory program liczy poprawnie i na podstawie ktorego liczyc moja instalacje CO :(

 

Czy problem moze wynikac z tego ze te dwa programy licza na podstawie innych norm ??

OZC - PN-EN ISO 6946

IEA ECBCS Annex 37 - PN-EN 12831 - przeliczylem w-g tej normy recznie i wychodzi tak jak w tym programie

 

Panowie pomocy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2364913
Udostępnij na innych stronach

Witaj Szej 23 według mnie oba programy wyliczyły Ci to samo. Iistotny jest (jeśli idzie o budynek jako całość) wskaźnik EA (kWh/m kw/rok) i w OZC jak widzę masz 85,3 co znaczy, że masz 8,5 litrowy budynek czyli Twój piec powinien mieś moc przynajmniej 8,5 W ale musisz dodać moc na cwu.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2364994
Udostępnij na innych stronach

Witaj Listek, gapa ze mnie wykresy mi się "znalazły" ale nie umiem ich wklejać na forum jakoś są dla mnie nie "ruszalne" z samego programu - za mało wiedzy informatycznej :oops: :wink: w mojej głowie - może byś podpowiedział :D A jeśli idzie o te przegrody to wg mnie robi dużą różnicę (dla przenikliwości cieplnej) czy na dachu masz np dachówkę czy gołą więdźbę i folię. Dach z dachówką lepiej izoluje przed zimnem, to samo z podłogą jak masz jeszcze cos na jastrych to też w pomieszczeniu cieplej. Dla dachu nie znalazłam dachówek więc przyjęłam w obliczeniach ceramikę :D

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2365002
Udostępnij na innych stronach

nie umiem ich wklejać na forum jakoś są dla mnie nie "ruszalne" z samego programu

 

Zrób "Print Screen'a", potem do painta w Windowskie, obróbka, zapisz jako ".jpg" lub ".png". Wchodzisz na np. fotosik.pl,, przegladaj, kontynuj, i wklejasz cały link, który Cie ineteresuje.

Mam nadzieję, że wyjasniłem.

 

PS. z OZC na razie dałem sobie spokój :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/8/#findComment-2365082
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...