Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Obliczenia w OZC


Arek-L

Recommended Posts

Dobre obliczenia przydaja sie chociazby dajac mozliwosc zmian materialow, grubosci etc...

Mozna w miare latwo sprawdzic jak sie zachowa budynek pryz takich czy innych zmianach

Ja tak testowalem sobie i fajnie dziala, wynika tez z tego, ze przy pewnej juz izolacji dalsze jej pogrubianie nie wiele daje, mozna pomyslec wowczas o innych rozwiazanich

 

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Właśnie robię sobie od nowa obliczenia w OZC 4.0 i moim zdaniem dla początkującego jest lepszy.

Podpowiedzi są na bieżąco jak najedziemy kursorem na pole!

Zobaczymy co mi wyjdzie,tym razem podaję dane z relala,czyli z wybudowanego już domu a nie z projektu :D

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tą kolejnością wprowadzania przegród to nie doczytałem... Leciałem jak popadnie, a jak się zastanowić to przecież to proste - aby program dobrze dobrał mostki termiczne musi dostać dane wg jakiegoś schematu.

 

Co do przenoszenia danych między wersjami, to ja przesiadałem się z 4.0 demo na 4.0 purmo i właśnie w tym "demo" był problem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze raz ja.

 

1. Jak wpisywać skosy na poddaszu? Jako przegroda typu "dach"?

2. Czy kąt nachylenia połaci ma znaczenie? Gdzie go wpisywać?

3. Co wpisać w polu "L lub A" - powierzchnię skosu?

 

Ad 1. Jeśli skos to dach to wpisywać jako "dach".

Ad 2. Wpisuje się tylko kierunek dachu N S E W, przy oknach dachowych wpisuje się ich kąt pochylenia.

Ad 3. W przypadku dachy wpisujemy powierzchnię "A".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Byłem ostatnio na "Szkoleniu Purmo OZC 4.0" i twórca twierdzi, że odczyta.
Program już "ściągnąłem", ale jeszcze nie zdążyłem go przetestować :oops: . Wygląda obiecująco. W wolnej chwili do niego też siądę :).

 

Wszystko zależy od tego z jakiej normy zadeklarowałeś się korzystać - jeżeli w obu wersjach ustawiona była ta sama norma - czy PN-EN 12831 czy PN-B-03406 (obciążenie cieplne budynku) to powinno się importować bez problemu - jeśli liczyłeś w starej wersji OZC wg normy z 1994 to trzeba też zadeklarować taką w 4.0. Po prostu obie normy mają mocno odmienne dane wsadowe potrzebne do obliczeń. A tak na marginesie nowa norma trochę zawyża straty względem starej w zakresie strat przez przegrody (zależnie od sposobu liczenia mostków) a zmniejsza straty przy pomieszczeniach nieogrzewanych które odgradzają ogrzewane od zewnątrz . Dlatego przy porównywaniu wyników dobrze jest podawać normę i ustawienia liczenia mostków, osłabienia ogrzewania itp.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Mam problem z liczbą

Ag - pole edycyjne

 

Łączne pole powierzchni podłogi na gruncie w niepodpiwniczonej i podpiwniczonej części budynku, [m2].

W danych ogólnych!

 

Krzyczy cały czas że liczba wpisana jest nieprawidłowa , miał ktoś z tym problem ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam w Nowym Roku.

 

Mam pytanie do oz 4.0.

Jak wpisujecie wymiary ściany z otworami (drzwi, okna)?

Podam przykład.

Powiedzmy, że ściana z drzwiami ma 10 m^2, a drzwi 2m^2

W ozc wpisujemy wymiar długość x szerokość i wychodzi m^2.

Jak wpiszemy np. 2x5 =10 + 2 = 12

Czy wpisujecie np 2x4 = 8 +2 =10

 

Jak to wygląda u Was?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No własnie, gdybym mógł wpisać w m^2 to bym nie pytał.

Chodzi mi o to, że patrząc w projekt widzisz ścianę z otworem. Jak wpiszesz wymiar ściany bez odejmowania otworu to powierzchnia wyjdzie większa. No chyba, że ozc jest tak mądre, że odejmie samo wymiar otworu. :-? Jutro sprawdzę, dzisiaj juz mi się nie kce :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No k.a co jest grane???

Stałe parametry. Nic nie zmieniam. Klikam oblicz 4 razy.

Za KAŻDYM RAZEM INNY WYNIK przypadający na straty wentylacji grawitacyjnej (od 51 % spadło do 21%).

Co jest grane??? Jakieś pliki tymczasowe, rejestr czy co? :evil:

 

Jak zamkne i otworzę ponownie, to wraca do pierwszego wyniku.

Trzeba za każdym razem zamykać przed obliczaniem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to pytań ciąg dalszy..

 

Jakie parametry przyjmujecie dla WM? Przy tych parametrach w porównaniu do grawitacyjnej wentylacji ma zysk z 7 litrowego na 6 litrowy.

 

http://images50.fotosik.pl/45/65e044de3ec3f05b.png

 

 

i drugie pytanie

Czy tutaj coś wpisujecie?

 

http://images32.fotosik.pl/428/0ac5afde40da068e.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ad 1. Sprawność rekuperator przyjmuję na taką, aby powietrze nawiewane miało 15 stopni. Przy 20C wywiewanych ta sprawność wynosi 87%.

 

Recyrkulacji nie mam.

 

Ad2. W pionową izolację krawędziową wpisuję to co mam na ścianie fundamentowej (mimo tego, że mam ocieplenie od zewnątrz a nie od środka jak na rysunku)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie o to otrzymuje wyniki.

Dom niepodpiwniczony, z poddaszem do zabudowy (tylko 2 sypialnie)

- powierzchnia ogrzewana - 148 m^2 (102 parter, 46 poddasze)

- kubatura ogrzewana - 402 m^3

- ogrzewanie podłogowe na całości (nie wiem co z poddaszem)

- GZ 50, kondensat

- okna przyjąłem U=1,1

- drzwi przyjąłem U=1,5

 

1. przypadek

-WG

-dach 22cm wełny, U=0,183

-podłoga 10cm styropianu, U=0,196

-ściana zewnętrzna 12cm styropianu U=0,251

 

Wyniki:

EA = 86,8

 

http://images28.fotosik.pl/310/6b812135d97685a7.png

 

2. przypadek

-WM

-dach 22cm wełny, U=0,183

-podłoga 10cm styropianu, U=0,196

-siana zewnetrzna 12cm styropianu U=0,251

 

Wyniki:

EA = 68,4

 

http://images44.fotosik.pl/45/5622726080197036.png

 

 

3. przypadek

-WG

-dach 24cm styropianu, U=0,161

-podłoga 12cm styropianu, U=0,179

-siana zewnetrzna 20cm styropianu U=0,167

 

Wyniki:

EA = 67,6

 

http://images25.fotosik.pl/309/bfc9cf51760f4b4a.png

 

 

4. przypadek

-WM

-dach 24cm styropianu, U=0,161

-podłoga 12cm styropianu, U=0,179

-siana zewnetrzna 20cm styropianu U=0,167

 

Wyniki:

EA = 50

 

http://images28.fotosik.pl/310/91e1d4048e98fa72.png

 

 

No i teraz jaki wariant wybrać?

Projekt WM mam zrobiony i policzony z Waszą pomocą. Kwestia zakupu rekuperatora. Obecnie mam juz styropian 12cm przeznaczony na elewację. Mógłbym go wykorzystać jako ocieplenie poddasza zamiast wełny. No i wtedy zakup styro 20cm na elewację.

Grubości podłogi nie mogę zwiększyc (max 12cm).

 

Rożnica "1 litra" to duże oszczędności?

 

Dziękuję za cierpliwość i ewentualne uwagi :D

 

 

PS. jeśli ktoś z Was chciałby zobaczyć na własne oczy plik w ozc, to chętnie wyslę :oops:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...