odnośnie kwestii dogrzewania to mamy planowany kominek co prawda dekoracyjny ale w okresach przejsciowych myślę, że nim da radę dogrzać dom i zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz. tak czy inaczej wyjdzie to dopiero w drugim sezonie. bo pierwszy to W3 jak nic mi wyjdzie zanim wygrzeję posadzki i wyparuje wodę technologiczną.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4876639
Udostępnij na innych stronach

Witam. Prosiłbym o poradę.Wrzuciłem projekt do OZC i wyszło mi podobnie jak projektantowi za wyjątkiem łazienek. Jemu 170W i 230W, a mi 350W i 630W. Mniejsza na parterze ma 3.4 m2, większa na piętrze 8m2. Wszystko dla 24 C. Jak uważacie które wyliczenia są bliższe prawdy?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4886839
Udostępnij na innych stronach

Będę chyba musiał pogadać z projektantem. W przykładach w Audytorze OZC wyniki mają zbliżone do moich i trochę sie dziwię że projektant przejechał sie w obliczeniach, może dał niższą temperaturę, nie wiem,przecież OZC domyślnie daje 24C do łazienki, a potem ewentualnie można to sobie korygować.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4888884
Udostępnij na innych stronach

  • 5 weeks później...
OZC jest obliczane dla budynku lub jego projektu i jest dość skomplikowany, ale w moim "arkuszu dla laika" (jest w stopce) można zapotrzebowanie policzyć w prostszy sposób. Pójdę dalej - twierdzę, że mogę dość dokładnie obliczyć roczne zapotrzebowanie na podstawie tylko dziennego zużycia opału, nośnika energii, (najlepiej średnia z kilku dni np; tygodnia) - mam już taki arkusz tylko muszę go trochę dopracować, jak będzie gotowy to go dołączę. Edytowane przez kbab
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4939706
Udostępnij na innych stronach

OZC jest obliczane dla budynku lub jego projektu i jest dość skomplikowany, ale w moim "arkuszu dla laika" (jest w stopce) można zapotrzebowanie policzyć w prostszy sposób. Pójdę dalej - twierdzę, że mogę dość dokładnie obliczyć roczne zapotrzebowanie na podstawie tylko dziennego zużycia opału, nośnika energii, (najlepiej średnia z kilku dni np; tygodnia) - mam już taki arkusz tylko muszę go trochę dopracować, jak będzie gotowy to go dołączę.

 

owszem można by było, gdyby było można :D

Od jakiegoś czasu nie da się tam nic edytować i wstawiać własnych wartości, bo skoroszyt jest chroniony :(

kbab ratuj!!!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4939717
Udostępnij na innych stronach

skoroszyt jest chroniony :(

kbab ratuj!!!

można, gdzieś ktoś już tłumaczył, że trzeba na arkuszu w pliku utworzyć kopię, wcześniej był zawsze dostęp, ale pewnie ze względu na obciążenie arkusza wprowadzili to ograniczenie.

a jak chcesz policzyć roczne zapotrzebowanie na podstawie zużytego opału dla domu który jest tylko na papierze?

na papierze - nie, tylko na podstawie faktycznego zużycia energii z licznika czy z innego nośnika na dobę. Rachunek jest prosty, wystarczy policzyć straty domu - na podstawie zużytej energii można to zrobić bez problemu wystarczy znać zużyte kWh, temp wewnątrz i na zewnątrz, wynik w W/K - to jest podstawa całego skomplikowanego OZC. Np błyskawiczne obliczenie dla zużycia 200kWh/dobę przy temp w domu 20stC i śr na zewnątrz 0 to strata domu 416,67W/K oraz zapotrzebowanie na 30000kWh/sezon grzewczy. Mając takie dane bez problemu można policzyć moc kotła, oraz inne dane z OZC po dodaniu powierzchni czy kubatury.

Edytowane przez kbab
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4939765
Udostępnij na innych stronach

problem w tym, że OZC najbardziej przydaje się tym, którzy dopiero zaczynają budowę.

Spokojnie - przecież dlatego tacy śledzą FM zwłaszcza wypowiedzi forumowiczów z podobnymi domami.

 

Uzupełniłem arkusz o tą tabelę, jest na dole ark od 33 do 36 - można testować

Jeśli są propozycje zmian - to chętnie wprowadzę

Edytowane przez kbab
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4939888
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Czy przy doborze mocy pieca, bierze się z OZC bezpośrednio parametr:

"Projektowe obciążenie cieplne budynku" puls zapotrzebowanie na CWU?

Ile mocy przeznaczyć na CWU? Gdzieś czytałem,że na zbiornik 120-150l nadwyżka 1kW wystarczy?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4949263
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Czy przy doborze mocy pieca, bierze się z OZC bezpośrednio parametr:

"Projektowe obciążenie cieplne budynku" puls zapotrzebowanie na CWU?

Ile mocy przeznaczyć na CWU? Gdzieś czytałem,że na zbiornik 120-150l nadwyżka 1kW wystarczy?

 

Moc ta uzależniona jest od ilości osób czyli dobowego poboru wody oraz wielkości zasobnika

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4949459
Udostępnij na innych stronach

Osoby będą 4, ale tylko jeden natrysk, plus wc i kuchnia. Nie jesteśmy fanami leżenia w wannie. Dlatego pisałem wyżej o zbiorniu 120-150l.

Przy okazji, jak ogarnąć temat płyty fundamentowej w OZC 4? Henok coś pisał o strefach I,II ja jednak nie mogłem tego skeić. Puki co mam podłogę na gruncie, a w warstwach beton i styro. Daje to U=0,125 - tylko tam na chłopski rozum zostaje spory mostek.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4949498
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

No - po 3 dniach męczarni nareszcie przez to przebrnąłem.

 

Projektowe obciążenie cieplne budynku 6712

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 12356

 

Projekt to DN Karen z bardzo małymi zmianami.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4966367
Udostępnij na innych stronach

mam pytanko - która norma jest bardziej miarodajna bo różnica w obliczeniach sięga 1000 przy obciążeniu i ponad 2000 przy zapotrzebowaniu?

 

W ustawieniach ogólnych norma na wsp U 6946, norma na fi 12831:2006, w parametrach obliczeń - zapotrzebowanie na energię -zgodnie z PN-EN ISO 13790

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4967955
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Ile mocy przeznaczyć na CWU?

 

"Dodatek do podgrzewu ciepłej wody:

bardzo niskie zapotrzebowanie 10l/dzień/osobę 55°C:

0.08-0.15 kW/osobę

niskie zapotrzebowanie 20l/dzień/osobę 55°C:

0.15-0.22 kW/osobę

normalne zapotrzebowanie 25l/dzień/osobę 55°C:

0.22-0.30 kW/osobę

wysokie zapotrzebowanie 40l/dzień/osobę 55°C:

0.30-0.60 kW/osobę

Należy pamiętać iż zasady wyliczania mocy urządzenia grzewczego jakim jest pompa ciepła są takie same jak dla innych tradycyjnych urządzeń takich jak kotły."

 

Źródło: http://www.solis.pl

 

Czy jest ktoś chętny (kto się w miarę zna) na sprawdzenie moich wypocin z OZC. Chodzi o sprawdzenie załozonych parametrów dot. wentylacji i użytych norm. Pozostałe rzeczy starałem się robić w miarę dokładnie więc nie powinno być błędów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4982556
Udostępnij na innych stronach

Możecie mi powiedzieć czy dobrze myślę (bo po przeczytaniu całego tematu mały mętlik mi się zrobił w głowie):

- zapotrzebowanie na ciepło EA w kWh/m2*rok - oznacza "litraż" domu

- obciążenie cieplne budynku w W - na podstawie tego możemy dobrać moc kotła

- zapotrzebowanie na ciepło w kWh/rok - na podstawie tego obliczymy ile zapłacimy za ogrzewanie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-4996870
Udostępnij na innych stronach

Witam czy mogę prosić o ocenę moich obliczeń w OZC.

 

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych : 287m2

Powierzchnia użytkowa : 207m2

Powierzchnia całkowita 350m2 (garaż w bryle – nieogrzewany)

Kubatura ogrzewana 877m3, kubatura nieogrzewana 126,6m3

Stopień szczelności: wysoki

Krotność wymian powietrza n50 4 - 1/h

Typ ogrzewania: konwekcyjne, bez przerw ( na start obliczeń - będzie mieszane)

Regulacja indywidualna

Temperatury : wszędzie 20 st łazienka/pralnia 24st. wiatrołap/spiżarka 16st. garaż oblicza5,8st.

 

Przegrody wielowarstwowe

Ściany nośne zewnętrzne:

Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,0150m

Mur z cegły Porotherm 25 P+W. 0,25m

Styropian ułożony szczelnie. 0,2m

Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,0150m

Razem grubość: 0,48m U=0,173 W/m2·K

 

Ściany nośne wewnętrzne:

Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,0150m

Mur z cegły Porotherm 25 P+W. 0,25m

Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,0150m

Razem grubość: 0,28m U=1,15 W/m2·K

 

Ściany działowe wewnętrzne:

Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,0150m

Mur z cegły Porotherm 11,5 P+W. 0,115m

Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,0150m

Razem grubość: 0,145m U=1,889 W/m2·K

 

Dach:

Dachówka ceramiczna. 0,02m

Warstwa powietrzna dobrze wentylowana. 0,05m

Papa asfaltowa. 0,005m

Drewno sosnowe wzdłuż włókien. 0,025m

Filce i maty z wełny minerlanej w stropie. 0,3m

Razem grubość: 0,4m U=0,164 W/m2·K

 

Fundament i posadzka parteru jako podłoga na gruncie (płyta fundamentowa)

Terakota. 0,007m

Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęstość 2200 kg/m3.. 0,2m

Styropian ułożony szczelnie. 0,14m

Razem grubość: 0,347m U=0,191 W/m2·K

 

Ściany nośne wewnętrzne (miedzy garażem a domem):

Mur z cegły Porotherm 25 P+W. 0,25m

Styropian ułożony szczelnie. 0,1m

Razem grubość: 0,35m U=0,3W/m2·K

Hehe zapomniałem o tynkach – ale nieważne

 

Strop nad garażem ( ciepło do dołu)

Płyty pilśniowe twarde. ( nie widziałem paneli) 0,070m

Beton zwykły z kr. kam. - gęstość 1900 kg/m3 (wylewka) 0,06m

Styropian ułożony szczelnie. 0,1m

Beton zwykły z kr. kamien.- gęstość 2200 kg/m3. (strop) 0,15m

Styropian ułożony szczelnie. 0,1m

Razem grubość: 0,417m U=0,185 W/m2·K

 

Oraz j.w. Strop nad garażem ( ciepło do dołu) jako podłoga pokoju nad garażem

 

Stropy i podłogi nad częścią mieszkalną domu: (ciepło: strop do dołu, podłoga do góry) zakładając na poddaszu cieplej

Płyty pilśniowe twarde. ( nie widziałem paneli) 0,070m

Beton zwykły z kr. kam. - gęstość 1900 kg/m3 (wylewka) 0,06m

Styropian ułożony szczelnie. 0,1m

Beton zwykły z kr. kamien.- gęstość 2200 kg/m3. (strop) 0,15m

Razem grubość: 0,317m U=0,343 W/m2·K

 

Okna

U=1,1 W/m2·K

Drzwi zewnętrzne

U=1,1 W/m2·K

Drzwi wewnętrzne

U=1,1 W/m2·K

 

 

Wychodzi 5844kWh/rok to dom 2,036 litowy ?

Co dla gazu GZ50 daje 630m3/rok, czyli można by zejść do taryfy W2.1 W2.2 lub W2.12T ze zużyciem miedzy 300-1200m3.

Po przeliczaniu na złotówki dla taryfy mazowieckie powiedzmy W2,1 to są ceny za gaz:

cena 1,1366zł/m3+sieciowa 0,3546zł/m3+abonament 13,7zł/mieś+ sieciowa stała 13,7zł/miesiąc

daje to koszt za gaz c.o. na rok 1188,46zł

a obliczyłem to tak:

gaz GZ50/W2.1 – wartość opałowa =35892 [kJ/a]

wartość opałowa =9,97[kWh/m3]

cena jednostkowa [zł/m3] = 1,4912 (stała+zmienna)

sprawność urządzeń 0,93%

ilość paliwa (5844 kWh/rok ): (w. opałowa 9,97 ) : (sprawność 0,93) = 630,28 m3

630,28m3xcena 1,4912 + roczne opłaty 249zł = 1188,87zł

 

Pytania:

1. Czy jest gdzieś błąd w obliczeniach i ten wynik jest możliwy?

2. Czy 5844kWh/rok to dom 2,036 litowy ?

3. Jeśli nie ma błędu w OZC na czym można pokombinować a by wyśrubować wyniki tanim kosztem?

4. Czy dobrze liczę roczną teoretyczną ilość gazu do c.o. ?

5. 5844kWh/rok to samo c.o. ile może zużyć sama c.w.u na rok dla 2dorosłych+3dzieci, 300-400m3/rok będzie ok?

 

Pozdrowienia

kalie 2 G2 parter po adaptacji.jpgOZC wyniki v3.jpgdom w kaliach2 rzut poddasza lustrzane.JPG

dom w kaliach2 rzut poddasza lustrzane.JPG

Edytowane przez m@rio
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/29/#findComment-5002645
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...