wypas 21.08.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 zrobilem jak mowisz i dodalem termalike. Dzieki. Wpisalem parametry ktore znalem a reszte zerznalem z tego bloczka ytong co dales w przykladzie. Teraz U dla calej przegrody wynosi 0.193 razem z tynkami. Wiec juz mysle duzo lepszy wynik. Przeslij mi prosze swoj plik.Podrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5462943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.08.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 parametry termaliki http://termalica.pl/images/uploads/file/katalog_termalica.pdf no i ta cena bloczka 13zł/sztuka powala, Przecież dobrze wiesz że cena katalogowa do faktycznej ma się nijak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5462948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.08.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Przeslij mi prosze swoj plik. Podrawiam poszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5462960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.08.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 może nie 50% bez przesady ale 20-30 % taniej składy sprzedają bez problemu. U mnie i tak była zupełnie inna sytuacja i kupowałem od kogoś kto zrezygnował z budowania i materiału nawet ze składu nie odebrał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5463324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wypas 23.08.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Mam pytanie, w zakladce wentylacja (purmo 4.1) mozna wybrac dwie wartosci procentowe jezeli chodzi o odzysk ciepla z wentylacji mechanicznej z reku. Jezeli mam miec reku o sprawnosci okolo 90% to czy mam wpisac w obu tych polach po 90% ? Bo porownalem z innymi ze pierwsza sprawnosc jest 90% a druga ustawiona byla na 65% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5465829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.08.2012 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 (edytowane) Z 90% sprawności to byłbym ostrożny. To naprawdę byłby super wynik. Ja przyjąłem 80% chociaż i tak nie wiem czy nie przesadziłem. Edytowane 23 Sierpnia 2012 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5465857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wypas 23.08.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Z 90% sprawności to byłbym ostrożny. To naprawdę byłby super wynik. Ja przyjąłem 80% chociaż i tak nie wiem czy nie przesadziłem. ale to oznacza ze w obu miejscach wpisujesz po 80% ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5465874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.08.2012 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Dla sezonu grzewczego program sam oblicza. Np. 80 sezon grzewczy 56, 90/63 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5465899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wypas 23.08.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 (edytowane) czyli musi tak zostac. Bo strasznie duze straty na wentylacje mi wychodza z obliczen. Edytowane 23 Sierpnia 2012 przez wypas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5465914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 23.08.2012 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 czyli musi tak zostac. Bo strasznie duze straty na wentylacje mi wychodza z obliczen. No jak sobie przyjąłeś 540 m3 / h, to nie dziwne, że takie wychodzą. W praktyce nie będziesz miał ochoty na więcej niż 100 - 150. Możesz powiedzieć ile sobie wyliczyłeś zysków słonecznych i bytowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.08.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 realna wymiana powietrza dla WM to 0,5 normatywna (czy jak to się tam nazywa) to 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wypas 23.08.2012 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 No jak sobie przyjąłeś 540 m3 / h, to nie dziwne, że takie wychodzą. W praktyce nie będziesz miał ochoty na więcej niż 100 - 150. Możesz powiedzieć ile sobie wyliczyłeś zysków słonecznych i bytowych? samo tak sie ustawilo 540m3/h. Gdzie to zmienic? Czy trzeba dla kazdego pomieszczenia osobno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wypas 23.08.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 No jak sobie przyjąłeś 540 m3 / h, to nie dziwne, że takie wychodzą. W praktyce nie będziesz miał ochoty na więcej niż 100 - 150. Możesz powiedzieć ile sobie wyliczyłeś zysków słonecznych i bytowych? pytales o zyski bytowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 23.08.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 pytales o zyski bytowe. Dzięki. W wersji demo 4.8 pro parametr 'krotność wymian powietrza' ustawia się w tych najbardziej ogólnych parametrach budynku, nie wiem jak w innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.08.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Dzięki. W wersji demo 4.8 pro parametr 'krotność wymian powietrza' ustawia się w tych najbardziej ogólnych parametrach budynku, nie wiem jak w innych. Jezeli komuś doradzamy to robmy to dobrze, taka porada to wprowadzanie w bład. W ustawieniach ogólnych ustawiamy parametr "krotność wymiany powietrza n50", pokazuje on nam jaka jest szczelność domu. Dokładnie oznacza tyle ile mamy wymian powietrza w ciągu godziny przy róznicy ciśnien 50 Pa. Krotność tą przyjmujemy z norm lub w audytorze są podane zakresy najczęsciej spotykane. Aby uzyskać ten parametr w realnym domu konieczne jest badanie szczelności domu. (nie takie proste i tanie) Wracając do meritum. Jezeli chcemy ustawić dowolną wymianę musimy przy kazdym pomieszczeniu zdefiniować wielkość nawiewu lub wywiewu zachowując proporcje miedzy wywiewem i nawiewem na danej kondygnacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 23.08.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Jezeli komuś doradzamy to robmy to dobrze, taka porada to wprowadzanie w bład. Jasne, przepraszam, zmyliło mnie, że przy n50 = 0,5 Vmin dla pomieszczeń dawał wartość połowy kubatury. O ile nie skończy się to pozwaniem do sądu lub seppuku, obiecuję już nigdy nie wprowadzić nikogo w błąd. Tak na poważnie, mam nadzieję, że wszyscy, podobnie jak ja, mogą się bawić we własnym zakresie, ale w celach "poważnych" i tak zgłoszą się do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wypas 23.08.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Jezeli komuś doradzamy to robmy to dobrze, taka porada to wprowadzanie w bład. W ustawieniach ogólnych ustawiamy parametr "krotność wymiany powietrza n50", pokazuje on nam jaka jest szczelność domu. Dokładnie oznacza tyle ile mamy wymian powietrza w ciągu godziny przy róznicy ciśnien 50 Pa. Krotność tą przyjmujemy z norm lub w audytorze są podane zakresy najczęsciej spotykane. Aby uzyskać ten parametr w realnym domu konieczne jest badanie szczelności domu. (nie takie proste i tanie) Wracając do meritum. Jezeli chcemy ustawić dowolną wymianę musimy przy kazdym pomieszczeniu zdefiniować wielkość nawiewu lub wywiewu zachowując proporcje miedzy wywiewem i nawiewem na danej kondygnacji. zostawilem wiec n50=4 i tak wyglada ustawienie wentylacji o ile dobrze rozumiem twoje slowa, zmieniajac te parametry moglbym uzyskac zmniejszenie strat na wentylacje? tylko skad mam wiedziec jakie przyjac parametry? Siedzialem dzis kilka godz i zrobilem wszystko od nowa. tak wyglada wymiana wentylacji. Czy uwazasz, ze to ciagle za duzo jak na moj budynek? a tak wyglada obliczenie dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.08.2012 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 O ile nie skończy się to pozwaniem do sądu lub seppuku, obiecuję już nigdy nie wprowadzić nikogo w błąd.. Wyjaśnienia przyjęte i zaakceptowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wypas 24.08.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 probowalem przyjmowac rozne wartosci n50 od nawet nierealnych jak 0,001 do 4 i inie wplywa to na duza zmiane Vv (doplywajace powietrze wentylacyjne)jak zmienialem Vmin dla poszczegolnych pomieszczen zgodnie z normami np pokoj 30m3/h, lazienka 50m3/h to w moich pomieszceniach i tak jest wpisane mniej. tylko w salonie dalo to efekt. Jak mam wiec zejsc z Vv ponizej? Jaka powinna byc wartosc Vv przy kubaturze 482m3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5467329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.08.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 probowalem przyjmowac rozne wartosci n50 od nawet nierealnych jak 0,001 do 4 i inie wplywa to na duza zmiane Vv (doplywajace powietrze wentylacyjne) jak zmienialem Vmin dla poszczegolnych pomieszczen zgodnie z normami np pokoj 30m3/h, lazienka 50m3/h to w moich pomieszceniach i tak jest wpisane mniej. tylko w salonie dalo to efekt. Jak mam wiec zejsc z Vv ponizej? Jaka powinna byc wartosc Vv przy kubaturze 482m3 ? Zmieniając wartość n50 zmieniałeś wartość tzw. infiltracji. Nie powinno się tego zmieniać, wartość 4,0 jest dobra dla zdecydowanej większości domów energooszczędnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5467358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania