zrobilem jak mowisz i dodalem termalike. Dzieki. Wpisalem parametry ktore znalem a reszte zerznalem z tego bloczka ytong co dales w przykladzie. Teraz U dla calej przegrody wynosi 0.193 razem z tynkami. Wiec juz mysle duzo lepszy wynik.

 

Przeslij mi prosze swoj plik.

Podrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5462943
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

parametry termaliki

http://termalica.pl/images/uploads/file/katalog_termalica.pdf

 

 

no i ta cena bloczka 13zł/sztuka powala,

Przecież dobrze wiesz że cena katalogowa do faktycznej ma się nijak.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5462948
Udostępnij na innych stronach

może nie 50% bez przesady ale 20-30 % taniej składy sprzedają bez problemu. U mnie i tak była zupełnie inna sytuacja i kupowałem od kogoś kto zrezygnował z budowania i materiału nawet ze składu nie odebrał.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5463324
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie,

 

w zakladce wentylacja (purmo 4.1) mozna wybrac dwie wartosci procentowe jezeli chodzi o odzysk ciepla z wentylacji mechanicznej z reku. Jezeli mam miec reku o sprawnosci okolo 90% to czy mam wpisac w obu tych polach po 90% ? Bo porownalem z innymi ze pierwsza sprawnosc jest 90% a druga ustawiona byla na 65%

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5465829
Udostępnij na innych stronach

Z 90% sprawności to byłbym ostrożny. To naprawdę byłby super wynik. Ja przyjąłem 80% chociaż i tak nie wiem czy nie przesadziłem. Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5465857
Udostępnij na innych stronach

czyli musi tak zostac. Bo strasznie duze straty na wentylacje mi wychodza z obliczen.

 

 

No jak sobie przyjąłeś 540 m3 / h, to nie dziwne, że takie wychodzą. W praktyce nie będziesz miał ochoty na więcej niż 100 - 150. Możesz powiedzieć ile sobie wyliczyłeś zysków słonecznych i bytowych?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466220
Udostępnij na innych stronach

No jak sobie przyjąłeś 540 m3 / h, to nie dziwne, że takie wychodzą. W praktyce nie będziesz miał ochoty na więcej niż 100 - 150. Możesz powiedzieć ile sobie wyliczyłeś zysków słonecznych i bytowych?

 

samo tak sie ustawilo 540m3/h. Gdzie to zmienic? Czy trzeba dla kazdego pomieszczenia osobno?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466257
Udostępnij na innych stronach

No jak sobie przyjąłeś 540 m3 / h, to nie dziwne, że takie wychodzą. W praktyce nie będziesz miał ochoty na więcej niż 100 - 150. Możesz powiedzieć ile sobie wyliczyłeś zysków słonecznych i bytowych?

 

pytales o zyski bytowe.

 

zyski.png

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466337
Udostępnij na innych stronach

Dzięki. W wersji demo 4.8 pro parametr 'krotność wymian powietrza' ustawia się w tych najbardziej ogólnych parametrach budynku, nie wiem jak w innych.

 

Jezeli komuś doradzamy to robmy to dobrze, taka porada to wprowadzanie w bład.

 

W ustawieniach ogólnych ustawiamy parametr "krotność wymiany powietrza n50", pokazuje on nam jaka jest szczelność domu. Dokładnie oznacza tyle ile mamy wymian

powietrza w ciągu godziny przy róznicy ciśnien 50 Pa. Krotność tą przyjmujemy z norm lub w audytorze są podane zakresy najczęsciej spotykane.

Aby uzyskać ten parametr w realnym domu konieczne jest badanie szczelności domu. (nie takie proste i tanie)

Wracając do meritum. Jezeli chcemy ustawić dowolną wymianę musimy przy kazdym pomieszczeniu zdefiniować wielkość nawiewu lub wywiewu zachowując proporcje miedzy wywiewem i nawiewem na danej kondygnacji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466799
Udostępnij na innych stronach

Jezeli komuś doradzamy to robmy to dobrze, taka porada to wprowadzanie w bład.

 

 

Jasne, przepraszam, zmyliło mnie, że przy n50 = 0,5 Vmin dla pomieszczeń dawał wartość połowy kubatury. O ile nie skończy się to pozwaniem do sądu lub seppuku, obiecuję już nigdy nie wprowadzić nikogo w błąd. Tak na poważnie, mam nadzieję, że wszyscy, podobnie jak ja, mogą się bawić we własnym zakresie, ale w celach "poważnych" i tak zgłoszą się do Ciebie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466896
Udostępnij na innych stronach

Jezeli komuś doradzamy to robmy to dobrze, taka porada to wprowadzanie w bład.

 

W ustawieniach ogólnych ustawiamy parametr "krotność wymiany powietrza n50", pokazuje on nam jaka jest szczelność domu. Dokładnie oznacza tyle ile mamy wymian

powietrza w ciągu godziny przy róznicy ciśnien 50 Pa. Krotność tą przyjmujemy z norm lub w audytorze są podane zakresy najczęsciej spotykane.

Aby uzyskać ten parametr w realnym domu konieczne jest badanie szczelności domu. (nie takie proste i tanie)

Wracając do meritum. Jezeli chcemy ustawić dowolną wymianę musimy przy kazdym pomieszczeniu zdefiniować wielkość nawiewu lub wywiewu zachowując proporcje miedzy wywiewem i nawiewem na danej kondygnacji.

 

zostawilem wiec n50=4 i tak wyglada ustawienie wentylacji

 

went_wym.png

 

o ile dobrze rozumiem twoje slowa, zmieniajac te parametry moglbym uzyskac zmniejszenie strat na wentylacje? tylko skad mam wiedziec jakie przyjac parametry?

 

Siedzialem dzis kilka godz i zrobilem wszystko od nowa.

 

tak wyglada wymiana wentylacji. Czy uwazasz, ze to ciagle za duzo jak na moj budynek?

 

went_oblicz2.png

 

 

a tak wyglada obliczenie

 

wyliczenieee.png

 

 

dziekuje

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5466905
Udostępnij na innych stronach

probowalem przyjmowac rozne wartosci n50 od nawet nierealnych jak 0,001 do 4 i inie wplywa to na duza zmiane Vv (doplywajace powietrze wentylacyjne)

jak zmienialem Vmin dla poszczegolnych pomieszczen zgodnie z normami np pokoj 30m3/h, lazienka 50m3/h to w moich pomieszceniach i tak jest wpisane mniej. tylko w salonie dalo to efekt.

 

Jak mam wiec zejsc z Vv ponizej? Jaka powinna byc wartosc Vv przy kubaturze 482m3 ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5467329
Udostępnij na innych stronach

probowalem przyjmowac rozne wartosci n50 od nawet nierealnych jak 0,001 do 4 i inie wplywa to na duza zmiane Vv (doplywajace powietrze wentylacyjne)

jak zmienialem Vmin dla poszczegolnych pomieszczen zgodnie z normami np pokoj 30m3/h, lazienka 50m3/h to w moich pomieszceniach i tak jest wpisane mniej. tylko w salonie dalo to efekt.

 

Jak mam wiec zejsc z Vv ponizej? Jaka powinna byc wartosc Vv przy kubaturze 482m3 ?

 

Zmieniając wartość n50 zmieniałeś wartość tzw. infiltracji. Nie powinno się tego zmieniać, wartość 4,0 jest dobra dla zdecydowanej większości domów energooszczędnych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/35/#findComment-5467358
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...