Dzięki,

Dla mnie wynik też jest jakoś podejrzany. Dobrze byłoby, gdyby tak wyszło (nawet zakładają 15% margines na błędy wykonawcze), to wynik będzie super. Co do pow. poddasza - liczyłem po podłogach, a dla uproszczenia wyliczeń, kubatura większa, niż w rzeczywistości (nie chciało mi się szukać wzorów na bryły, więc przyjąłem średnio w pomieszczeniach ze skosami, a mam takie 2, w sumie na jakieś 40m2 podłogi), że wys. pomieszczenia jest 2,5 zamiast 2,7, jak wszędzie).

A strefa klim. III - Warszawka. czyli -20. Dla powietrza napływającego przyjąłem 15st (odzysk 70%).

Poszukam, bo dla mnie też podejrzanie dobrze wyszło.

Pzdr,

Arek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

nie ma takiej jednostki
15,3 W/m2*rok
albo W/m2 albo kWh/m2/rok ewentualnie kWh/m3/rok

 

najczęściej przy domach litrowych używa się jednostki kWh/m2/rok

 

jednostki W/m2 używa sie do obliczeń wielkości kaloryferów w pomieszczeniach

Racja, chodziło mi o 15,3 W/m2, patrzyłem na kilka wyników i zmiksowałem je :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Interesuje mnie materiał ściany nośnej, bo w moim, przy podobnej powierzchni i kubaturze zapotrzebowanie wyszło 2x większe.... A styropianu też założyłem 20 cm :wink:

A co ma zapotrzebowanie na ciepło do materiału ściany nośnej ?? Przykładowo u mnie wyszło że warstwa nośna zew ściany to tylko 2% całości strat ciepła, tak więc zmiana tego materiału na inny nic nie wnosi do energochłonności.

No ale jeśli nie ma wpływu to skąd taka różnica? Bo mi wychodzi jakieś 42 W/m2

Poproszę kumpla. żeby mi przesłał plik z obliczeń i sprawdze jeszcze raz w domu... Fakt, że nie uwzględniliśmy zysków bytowych....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki główne są następujące:

 

Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

 

Pow.ogrz. [m2]: 240 Kubatura ogrz.[m3]...: 585

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 4594

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 141

Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 110

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 19.1

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 7.9

 

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 13.21

Qh,[kWh/rok]: 3670

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 55.1

EA,[kWh/m2*rok]: 15.3

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 22.6

EV,[kWh/m3*rok]: 6.3

 

 

 

Czy jakieś inne wyniki mogą być pomocne? Faktycznie za dobrze to wychodzi, dzisiaj przeglądałem nowego Muratora i tam jest o energooszxczednych domach. Przy podobnym sposobie ocieplenia/wentylacji, wyniki są na poziomie 66 kWh/m2*rok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To tak:

1. Bilans energii cieplnej: (Qz;Qw;Qg;Qa;Eta;Qsw;Qi;Qh)

 

Wrzesień 0.28 -0.12 0.06 0.35 0.250 0.59 1.42 0.08

Październik 2.93 -0.54 0.43 2.24 0.359 2.56 8.81 0.97

Listopad 4.05 -0.33 0.46 2.23 0.481 1.24 8.53 1.70

Grudzień 5.19 -0.19 0.52 2.36 0.559 0.80 8.81 2.50

Styczeń 5.83 -0.09 0.55 2.39 0.579 1.22 8.81 2.87

Luty 5.09 -0.11 0.50 2.15 0.530 2.14 7.96 2.28

Marzec 4.65 -0.27 0.55 2.33 0.446 3.45 8.81 1.78

Kwiecień 3.05 -0.49 0.50 2.18 0.342 3.97 8.53 0.96

Maj 0.29 -0.12 0.08 0.35 0.240 0.79 1.42 0.08

W sezonie 31.36 -2.26 3.64 16.57 0.452 16.77 63.10 13.21

 

Zest. strat (GJ/rok;kWh/rok; %)

Drzwi zewnętrzne 1.50 415 2.7

Okno (świetlik) zewnętrzne 23.91 6641 42.8

Strop ciepło do góry 4.28 1189 7.7

Ściana zewnętrzna 5.95 1653 10.7

Ściany i podłogi na gruncie 3.64 1012 6.5

Ciepło na wentylację ....... 16.57 4603 29.7

Razem ...................... 55.85 15514 100.0

 

Zest zysków (GJ;kWh;%)

Zyski od słońca ................. 16.77 4658 19.4

Zyski od ludzi .................. 4.99 1385 5.8

Zyski od ciepłej wody ........... 6.91 1918 8.0

Zyski od gotowania .............. 25.32 7033 29.3

Zyski od oświetlenia ............ 4.03 1119 4.7

Zyski od urządzeń elektrycznych . 21.87 6074 25.3

Ściana wewnętrzna 6.54 1816 7.6

Razem ........................... 86.41 24003 100.0

 

Zest przegród (k- W/m2K;F - m2; Qp- W; Qsw - GJ/rok; Q1 - GJ/rok; rodzaj)

0_270X230 okno 270x230 1.600 28.9 1892 12.13 16.38 Okno (świetlik) zewnętrzne

0_74X174X1 okno lamane 174x74x150 1.600 6.8 449 2.30 3.88 Okno (świetlik) zewnętrzne

D_ZEW drzwi zewnętrzne 2.500 17.5 969 0.00 1.50 Drzwi zewnętrzne

O_1,4X0,78 okno 1,4x0.78 1.600 5.5 295 2.33 2.15 Okno (świetlik) zewnętrzne

O_1.5X0.6 Okno 1,6 x 0,6 1.600 2.0 95 Okno (świetlik) zewnętrzne

O_1.5X0.9 Okno 1,5x0,9 1.600 2.7 175 0.00 1.49 Okno (świetlik) zewnętrzne

PODLOGAII Podloga II strefa 0.160 109.9 667 Podłoga na gruncie I strefa

SC_WEW_DZ Sciana Wew działowa 2.235 110.2 -415 -6.89 Ściana wewnętrzna

SC_WEW_NOS Sciana Wew Nośna 1.207 48.8 -606 0.35 Ściana wewnętrzna

SC_ZEW Ściana Zew 0.155 149.5 832 5.95 Ściana zewnętrzna

STROP Strop 0.432 241.3 -268 -0.34 Strop ciepło do góry

SUFIT sufit na pietrze 0.127 184.2 512 4.63 Strop ciepło do góry

 

Zest pomieszczeń: (Ti - C; Qo - W; Qzc - W; F - m2; Kub - m3; Qf - W/m2; Qv - W/m3; Qp - W; Qw - W; N - 1/h; Vw - m3/h; d1; d2)

 

Wiatrolap 16 250 0 5.0 14 50 18 101 141 1.0 14 0.130 -0.050

Łazienka_Dół 25 309 0 3.5 10 87 32 286 0 1.0 10 0.130 -0.050

Spizarnia 16 0 0 2.7 7 0 0 15 -16 1.0 7 0.000 0.000

Pokój 6 0 0 20.2 54 0 0 303 -304 1.0 54 0.000 0.000

Kuchnia+jadalnia 21 1008 110 19.5 53 52 19 979 0 1.0 53 0.130 -0.100

Salon+pokój maly+klatka sch 21 1279 0 59.0 159 22 8 1245 0 1.0 159 0.080 -0.053

duża sypialnia 21 656 0 28.0 75 23 9 669 0 1.0 75 0.030 -0.050

łazienka góra 21 444 0 20.0 40 22 11 477 0 1.0 40 0.030 -0.100

2 małe pokoje 21 523 0 46.7 126 11 4 551 0 1.0 126 0.000 -0.050

schowki 16 125 0 25.0 50 5 3 134 0 1.0 50 0.030 -0.100

Garaż -5 0 0 20.2 54 0 0 -163 162 1.0 54 0.000 0.000

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Arek-L, moim zdaniem masz okrutnie zawyżone zyski ciepła, w moich obliczenia wyszły one o rząd wielkości mniejsze, ale może niech się wypowie ktoś bardziej obeznany - mi się one wydają niewiarygodne?

 

Nie wiem, dlatego poprosiłem o konsultację szanownych forumowiczów :wink:

A tak konkretnie: zyski od gotowania i urz. elektrycznych wziąłem domyślne z Audytora.

Zyski od słońca? to też, mam sporo okien, z czego większość od południa/zachodu. Od wschodu 3 małe na dole, plus 2 i drzwi balkonowe na górze, od północy 2 małe okna.

Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, co jest nie tak, to proszę o info.

Pzdr,

Arek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mpoplaw, tak jak pisałem, wziąłem standardowe materiały z Audytora OZC, nie bawiłem się na razie w dodawanie materiałów:

Sciana zew (Lam - W/mK; Ro - kg/m3, R - m2K/W:

MAX 220 0,25 Pustak ścienny typu MAX 220 188x288x220. 0.440 1100 0.568

POLIURET 0,2 Pianka poliuretanowa. 0.035 30 5.714

 

Strop:

STR-AKER18 0.180 Strop Akermana o gr. 18 cm. 0.210

WEŁNA-PŁ-S 0,08 Płyty z wełny min. ułożone szczelnie. 0.042 100 1.905

 

Sufit (nad poddaszem):

GIPS-KART 0,12 Płyty gipsowo-kartonowe. 0.230 1000 0.522

WEŁNA-PŁ-S 0,3 Płyty z wełny min. ułożone szczelnie. 0.042 100 7.143

 

Podłoga:

BETON-1900 0,05 Beton zwykły z kruszywa kamiennego. 1.000 1900 0.050

POLIURET 0,2 Pianka poliuretanowa. 0.035 30 5.714

 

Przy podłodze przyjąłem zew. temp. 8stC (zresztą domyślna).

 

Czy jeszcze mogę podać jakieś pomocne dane?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zyski od słońca ................. 11.41 3168 49.4

Zyski od ludzi .................. 5.10 1416 22.1

Zyski od ciepłej wody ........... 1.67 463 7.2

Zyski od gotowania .............. 2.16 599 9.3

Zyski od oświetlenia ............ 0.88 245 3.8

Zyski od urządzeń elektrycznych . 1.86 518 8.1

Razem ........................... 23.08 6410 100.0

Powyżej zestawienie zysków z OZC dla mojego domu który wychodzi 5 litrowy

Chyba dlatego obliczenia Arka-L wydały mi się niepoprawne.

Straty przez przegrody - podobnie ocieplone - wychodzą podobne.

 

Zyski u Arka -L od gotowania, oświetlenia, urządzeń elektrycznych to razem ponad 14000 kWh - obecnie w moim mieszkaniu w bloku zużycie prądu na gotowanie na płycie ceramicznej, oświetlenie, inne urządzenia elektryczne nie przekracza 2500 kWh.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmiana pianki na styropian (zwykły, nie ułożony szczelnie) daje następujący wynik:

Nazwa projektu: Damian

 

Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

 

Pow.ogrz. [m2]: 240 Kubatura ogrz.[m3]...: 585

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 4902

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 141

Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 110

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 20.4

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 8.4

 

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 14.22

Qh,[kWh/rok]: 3949

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 59.2

EA,[kWh/m2*rok]: 16.5

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 24.3

EV,[kWh/m3*rok]: 6.8

 

Przy styropianie szczelnie ułożonym:

 

Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

 

Pow.ogrz. [m2]: 240 Kubatura ogrz.[m3]...: 585

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 4747

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 141

Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 110

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 19.8

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 8.1

 

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 13.71

Qh,[kWh/rok]: 3809

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 57.1

EA,[kWh/m2*rok]: 15.9

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 23.4

EV,[kWh/m3*rok]: 6.5

 

 

Co do ilości osób: zakładam 4 (na razie 3 :wink: ). Z prtScn mam problem (coś nie chce zadziałać, nowa klawiatura firmy M$ - muszę to rozgryźć).

Założyłem 12 mieszkań o pow. >50m2., zyski (domyślne, W) ciepła woda 25, Gotowanie: 110, oswietlenie: 15, Urządzenia elektryczne: 95

Mieszkania z dziećmi: 2 , dodatek od dzieci: 15

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Założyłem 12 mieszkań o pow. >50m2., zyski (domyślne, W) ciepła woda 25, Gotowanie: 110, oswietlenie: 15, Urządzenia elektryczne: 95

Mieszkania z dziećmi: 2 , dodatek od dzieci: 15

Apartamentowiec budujesz? :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie, 12 pomieszczeń poniżej 50m2. Chyba, że źle zinterpretowałem zakładkę (założyłęm, że mowa jest o pomieszczeniach, czyli 12xponiżej 50m2).

Ale trafna uwaga, przy zmianie na 1 mieszkanie pow. 100m2, wyniki baaaaardzo się zmieniły:

 

Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

 

Pow.ogrz. [m2]: 240 Kubatura ogrz.[m3]...: 585

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 4747

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 141

Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 110

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 19.8

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 8.1

 

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 28.18

Qh,[kWh/rok]: 7828

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 117.4

EA,[kWh/m2*rok]: 32.6

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 48.2

EV,[kWh/m3*rok]: 13.4

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w jaki sposób masz zamiar kłaść piankę poliuretanową na ścianę czy podłogę ?? w ścianę 3W to nie ma problemu przyjedzie maszyna i pod ciśnieniem wtryśnie w każda szczelinkę, ale jak zabezpieczyć piankę na ścianie 2W szczególnie przed promieniami UV, i jaka cenę wynegocjowałeś ??

Wybacz, nie znam się, dopiero się uczę (czy styropian nie jest pianką poliuretanową ?).

Przy zmianie z pianki na styro - zapotrzebowanie nie zmienia się aż tak bardzo. W obecnych wyliczeniach mam już styro ułożone szczenie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...