piogron 28.02.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Nie wydaje mi się, zamieszczam scan certyfikatu mojego budynku i zestawienie przegród wraz z ich stratami. Widać,że po zsumowaniu strat prze przegrody obciążenie cieplne budynku bez wentylacji wynosi 8100, a w certfikacie widnieje 11 100, dokladnie o 3000 W więcej. Skąd się one biorą. Co program jeszcze dolicza?Widać,że to istotna różnica.http://images49.fotosik.pl/672/e5d3989dbc2dd9b9m.jpg http://images49.fotosik.pl/672/6bbfc1bc5be7048am.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4579353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 28.02.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 OZC dolicza jeszcze zyski bytowe, u mnie jest to nieco ponad 3kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4579504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 28.02.2011 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Zyski bytowe owszem sa doliczane ale do bilansu energetycznego budynku, czyli rocznego zapotrzebowania na energię. Poza tym zyski mają zmniejszają zapotrzebowanie energetyczne, a nie zwiększją go. Ja tutaj pisze tylko i wyłącznie o projektowanej stracie ciepła przez przenikanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4579596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 13.03.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 witam,popróbowałem trochę obliczeń w audytorze i oto co mi wypluł po wpisaniu danych http://w690.wrzuta.pl/plik/4A0Y3bLfkso/kisan_ozc_-_dom.ozd_-_tabele dom z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy, do północnej ściany przystawiony garaż nieogrzewany z wentylacja grawitacyjnądom na rekuperatorze (założyłem 1 wym/h temp. pow. 10st. – słaby GWC)po podłodze 140 m2, około 400m3,ściany ytong 24 + 18cm styropianu 0,031 (garaż 12cm 0,041),ocieplenie na skosach min. 25cm wełny,okna trzyszybowe,podłoga 15cm styropianu, kuchnia od wschodu i południasalon od południa i zachodujedna połać dachu na południe druga na północ proszę kogoś doświadczonego o sprawdzenie czy te moje wyliczenia są w miarę poprawne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4605025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 13.03.2011 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 wydaje się być ok, jakbyś dołożył rekuperator to zszedłbyś o jakieś 5000 kWh/rok w dół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4605092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 13.03.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 rekuperator był wpisany"dom na rekuperatorze (założyłem 1 wym/h temp. pow. 10st. – słaby GWC)"tylko dlaczego na pierwszej stronie wyników Qwent i Qzc = 0? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4605188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 13.03.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 rekuperator był wpisany "dom na rekuperatorze (założyłem 1 wym/h temp. pow. 10st. – słaby GWC)" tylko dlaczego na pierwszej stronie wyników Qwent i Qzc = 0? czy zaznaczyłeś w zakładce wentylacji użycie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4605699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 13.03.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 nie zaznaczyłem bo nie widziałem takiej zakładki, program to kisan ozc 3.0wpisałem tylko w danych pomieszczeń w miejscu powietrze wentylacyjne liczbę wymian i temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4605881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 13.03.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 nie wiem jak jest w ozc 3.0, w wersji 4.5 jest taka opcja, wybiera sie odpowiedni typ wentylacji, potem można jeszcze zmodyfikować parametry wentylacji/reku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4605901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 18.03.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) Poratujcie, bo siedzę już nad tym 3h i nie mogę wydumać. Jak i co mam zaznaczyć, jeśli w domu planuję tylko ogrzewanie podłogowe i (można przyjąć na potrzeby obliczeń w OZC) nie planuję żadnych grzejników? Dom parterowy z użytkowym poddaszem. Jak na razie porażka na całej linii, wyszło mi Ep na poziomie 175 Edytowane 18 Marca 2011 przez salik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4616063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 20.03.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 policzyłem jeszcze raz, tym razem w wersji 4.0, wpisałem wentylację mechaniczną http://kobi033.wrzuta.pl/plik/0eOYYwcrB2i/kisan_ozc-_wyniki_obliczen wyszło lepiej, prawie tak jak pisał Jacekss, zapotrzebowanie na ciepło z 11600 spadło na 7300 kWh/rok,czy z tych wyników wychodzi że dom będzie około 5 litrowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4619308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 21.03.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 na to wychodzi że bedzie koło 5-litrowego. co to za temp -12,9 C w garażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4621988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 22.03.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 garaż był zaznaczony jako pomieszczenie nieogrzewane i właśnie nie wiem dlaczego pokazuje taką niską temperaturę jak zaznaczyłem jako pomieszczenie ogrzewane do temp. 1C to zapotrzebowanie spadło z 52,5 na 48,7 kWh/(m2 x rok) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4624039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.03.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 nie wiem gdzie ten garaż jest, w bryle budynku? wg mnie spokojnie jeśli nei ogrzewany można dać temp pomiędzy 5-10C jak ogrzewany to i więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4626893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 25.03.2011 02:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 garaż jest przystawiony wzdłuż domu do ściany północnej, ma być nieogrzewanyjak w programie zaznaczę brak ogrzewania to wtedy automatycznie wskakuje np -13 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4627632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 28.03.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 to można albo zmienić temperature na wyższą (np zakładając że będzie garaż ogrzewany) albo dodatkowo ocieplić ścianę na styku dom-garaż styro co zmniejszy straty ciepła przez tą ścianę. trzeba policzyć czy się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4632314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 28.03.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 (edytowane) garaż jest przystawiony wzdłuż domu do ściany północnej, ma być nieogrzewany jak w programie zaznaczę brak ogrzewania to wtedy automatycznie wskakuje np -13 C Dałeś styropian na posadzce w garażu ? Jeśli garaż będzie nieogrzewany to wyrzuć ten styropian i spójrz na efekty w OZC. Sciana między garażem a budynkiem jest ocieplona? Edytowane 28 Marca 2011 przez sojek1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4632441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 29.03.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 było 10 cm styropianu pod garażem, jak styropian usunąłem temperatura wzrosła przy nieogrzewanym garażu o 2 stopniewygląda na to że lepiej na chudziak wysypać piasek i ułożyć kostkę ściana pomiędzy budynkiem a garażem ma 10 cm wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4635081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 31.03.2011 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 przy nieogrzewanym pewnie tak wychodzi, w końcu od ziemi idzie ciepełko, te 6-8C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4637043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 31.03.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 WitamPoszukuję rzetelnej firmy, która jest w stanie zrobić obliczenia w OZC?Chodzi o wykonanie obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplną dla budynkuprojektowanego celem wyboru najlepszego sposobu ogrzania budynku. Czy coś takiego można zrobić na odległość? Mam na myśli firmę z innego miasta niż moje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/22/#findComment-4637412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.