piogron 28.02.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Nie wydaje mi się, zamieszczam scan certyfikatu mojego budynku i zestawienie przegród wraz z ich stratami. Widać,że po zsumowaniu strat prze przegrody obciążenie cieplne budynku bez wentylacji wynosi 8100, a w certfikacie widnieje 11 100, dokladnie o 3000 W więcej. Skąd się one biorą. Co program jeszcze dolicza?Widać,że to istotna różnica.http://images49.fotosik.pl/672/e5d3989dbc2dd9b9m.jpg http://images49.fotosik.pl/672/6bbfc1bc5be7048am.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 28.02.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 OZC dolicza jeszcze zyski bytowe, u mnie jest to nieco ponad 3kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 28.02.2011 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Zyski bytowe owszem sa doliczane ale do bilansu energetycznego budynku, czyli rocznego zapotrzebowania na energię. Poza tym zyski mają zmniejszają zapotrzebowanie energetyczne, a nie zwiększją go. Ja tutaj pisze tylko i wyłącznie o projektowanej stracie ciepła przez przenikanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 13.03.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 witam,popróbowałem trochę obliczeń w audytorze i oto co mi wypluł po wpisaniu danych http://w690.wrzuta.pl/plik/4A0Y3bLfkso/kisan_ozc_-_dom.ozd_-_tabele dom z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy, do północnej ściany przystawiony garaż nieogrzewany z wentylacja grawitacyjnądom na rekuperatorze (założyłem 1 wym/h temp. pow. 10st. – słaby GWC)po podłodze 140 m2, około 400m3,ściany ytong 24 + 18cm styropianu 0,031 (garaż 12cm 0,041),ocieplenie na skosach min. 25cm wełny,okna trzyszybowe,podłoga 15cm styropianu, kuchnia od wschodu i południasalon od południa i zachodujedna połać dachu na południe druga na północ proszę kogoś doświadczonego o sprawdzenie czy te moje wyliczenia są w miarę poprawne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 13.03.2011 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 wydaje się być ok, jakbyś dołożył rekuperator to zszedłbyś o jakieś 5000 kWh/rok w dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 13.03.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 rekuperator był wpisany"dom na rekuperatorze (założyłem 1 wym/h temp. pow. 10st. – słaby GWC)"tylko dlaczego na pierwszej stronie wyników Qwent i Qzc = 0? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 13.03.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 rekuperator był wpisany "dom na rekuperatorze (założyłem 1 wym/h temp. pow. 10st. – słaby GWC)" tylko dlaczego na pierwszej stronie wyników Qwent i Qzc = 0? czy zaznaczyłeś w zakładce wentylacji użycie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 13.03.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 nie zaznaczyłem bo nie widziałem takiej zakładki, program to kisan ozc 3.0wpisałem tylko w danych pomieszczeń w miejscu powietrze wentylacyjne liczbę wymian i temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 13.03.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 nie wiem jak jest w ozc 3.0, w wersji 4.5 jest taka opcja, wybiera sie odpowiedni typ wentylacji, potem można jeszcze zmodyfikować parametry wentylacji/reku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 18.03.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) Poratujcie, bo siedzę już nad tym 3h i nie mogę wydumać. Jak i co mam zaznaczyć, jeśli w domu planuję tylko ogrzewanie podłogowe i (można przyjąć na potrzeby obliczeń w OZC) nie planuję żadnych grzejników? Dom parterowy z użytkowym poddaszem. Jak na razie porażka na całej linii, wyszło mi Ep na poziomie 175 Edytowane 18 Marca 2011 przez salik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 20.03.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 policzyłem jeszcze raz, tym razem w wersji 4.0, wpisałem wentylację mechaniczną http://kobi033.wrzuta.pl/plik/0eOYYwcrB2i/kisan_ozc-_wyniki_obliczen wyszło lepiej, prawie tak jak pisał Jacekss, zapotrzebowanie na ciepło z 11600 spadło na 7300 kWh/rok,czy z tych wyników wychodzi że dom będzie około 5 litrowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 21.03.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 na to wychodzi że bedzie koło 5-litrowego. co to za temp -12,9 C w garażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 22.03.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 garaż był zaznaczony jako pomieszczenie nieogrzewane i właśnie nie wiem dlaczego pokazuje taką niską temperaturę jak zaznaczyłem jako pomieszczenie ogrzewane do temp. 1C to zapotrzebowanie spadło z 52,5 na 48,7 kWh/(m2 x rok) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.03.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 nie wiem gdzie ten garaż jest, w bryle budynku? wg mnie spokojnie jeśli nei ogrzewany można dać temp pomiędzy 5-10C jak ogrzewany to i więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 25.03.2011 02:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 garaż jest przystawiony wzdłuż domu do ściany północnej, ma być nieogrzewanyjak w programie zaznaczę brak ogrzewania to wtedy automatycznie wskakuje np -13 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 28.03.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 to można albo zmienić temperature na wyższą (np zakładając że będzie garaż ogrzewany) albo dodatkowo ocieplić ścianę na styku dom-garaż styro co zmniejszy straty ciepła przez tą ścianę. trzeba policzyć czy się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 28.03.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 (edytowane) garaż jest przystawiony wzdłuż domu do ściany północnej, ma być nieogrzewany jak w programie zaznaczę brak ogrzewania to wtedy automatycznie wskakuje np -13 C Dałeś styropian na posadzce w garażu ? Jeśli garaż będzie nieogrzewany to wyrzuć ten styropian i spójrz na efekty w OZC. Sciana między garażem a budynkiem jest ocieplona? Edytowane 28 Marca 2011 przez sojek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 29.03.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 było 10 cm styropianu pod garażem, jak styropian usunąłem temperatura wzrosła przy nieogrzewanym garażu o 2 stopniewygląda na to że lepiej na chudziak wysypać piasek i ułożyć kostkę ściana pomiędzy budynkiem a garażem ma 10 cm wełny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 31.03.2011 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 przy nieogrzewanym pewnie tak wychodzi, w końcu od ziemi idzie ciepełko, te 6-8C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 31.03.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 WitamPoszukuję rzetelnej firmy, która jest w stanie zrobić obliczenia w OZC?Chodzi o wykonanie obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplną dla budynkuprojektowanego celem wyboru najlepszego sposobu ogrzania budynku. Czy coś takiego można zrobić na odległość? Mam na myśli firmę z innego miasta niż moje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania