asolt 30.05.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Zapotrzebowanie na ciepło i obciążenie cieplne masz w normie.Wskaźnik n50=4 nie oznacza że program przeliczył straty na wentylacji dla 4 wymian na godz. określa on nam stopień szczelności domu i dobiera strumień powietrza infiltrującego, którego wartość jest dodawana do ilości powietrza wentylowanego we wszystkich pomieszczeniach. Faktyczny strumień powietrza wentylowanego maszw wynikach ogólnych pod tytułem : "Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego" linia : "Dopływające powietrze wentylacyjne" "?hl dla salonu mi wyszło na poziomie 1600W, aczkolwiek ?t dla salonu wyszło na poziomie 800W.Skąd się wzięło pozostałe 800W?" 1600 W to straty całkowite, straty na przenikanie to 800 W, pozostałe 800 W to straty na wentylację Jeżeli chcesz obliczyć jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło przy gorszych oknach to zmień współ. okien w przegrodach typowych i przelicz ponownie Wielkość wsp. Ep jest mało ważna, istotna jest wielkość Ek, która wynika z wielkości zapotrzebowania na ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 30.05.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Chętnie bym zmienił U okien i przeliczył tylko że mam dostęp jedynie do papierowych wyników obliczeń, a nie pliku na którym mogę pracować I faktycznie - średnia liczba wymian powietrza n=1.0 Natomiast wyliczenia i tak są zawyżone bo wyszło że wentylacja, to ok 500m3/h kiedy z obliczeń firmy od reku wyszło ok. 350m3/h Zastanawia mnie jeszcze niska średnia temperatura dopływającego powietrza - tylko 3.3 stopnia C, kiedy u innych użytkowników WM (bez GWC) przy podobnej izolacji domu wychodzi to w okolicach 13 stopni C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.05.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Czyżby firma od reku wykonywała obliczenia w OZC dokładniej od audytora. Jeżeli tak to zmienić audytora. W OZC przyjmuję się strumień powietrza wentylacyjnego wg norm. Różnica 150 m3/h to duża róznica, tylko kto popełnił błąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 30.05.2011 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Skończy się chyba tym że będę musiał chyba zrobić bilans cieplny ponownie, bo te 13000 mi nie daje spokoju Tylko tym razem u kogoś innego żeby zweryfikować/potwierdzić obliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.05.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Polecam siebie.email: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 30.05.2011 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 a w praktyce będziesz puszczał 150m3/h bo przy normowej wentylacji powietrze będzie za suche, i z tych 13MWh zrobi się 10MWh A to inna inszość. Nie wiem, może się czepiam bezpodstawnie ale jakoś mi się to wszystko wydaje strasznie zawyżone... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 31.05.2011 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 @salik - może w OZC ktoś włączył wentylację mechaniczną bez odzysku ciepła ?! jeśli budujesz dom energooszczędny to wynik 13000 kWh/rok to jakaś pomyłka !! Połowa z tego to rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaspis2 02.06.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 Witam wszystkich, od kilku dni mecze sie w ozc 4,8pro z wpisywaniem danych, wertuje co i jak sie robi , dzis gdy przyszlo do wcisniecia funkcji obliczaj program wyswietlil info : wprowadane dane nei spelniaja kryteriow funkcji demo ..... Czy ktos moze mi pomoc ? plik z danymi jest tu : http://babyboutique.pl/Pub/jaspis2_mod.ozdmoze ktoc chociaz wylapie jakeis bledy - nie wiem czy dobrze sadodane pomieszczenai na poddaszu - chodzi o dach. Nie moge rozgryzc jak poprawnie dodac pomieszczenie z skosnym dachem Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 05.06.2011 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2011 a w praktyce będziesz puszczał 150m3/h ...., i z tych 13MWh zrobi się 10MWh Tyle będziesz świadomie wpuszczał przez reku. Natomiast ile "lewego" powietrza wniknie i ucieknie nieszczelnościami to już bardzo zależy od jakości uszczelnienia wszystkich uszczelek oraz łączeń okna-ściany, drzwi-ściany, dach-ściany, folia paraizolacyjna-ściany, folia-folia, folia-krokwie i innych planowanych i nieplanowanych dziur w naszym domku. Z tego co widziałem na kilku budowach, to wykonawcy nie przejmują się szczelnością budowanych domów, np. zostawiają wycinanki folii przy krokwiach oraz łatach, nie uszczelniają ich lecz pozostawiają np. półcentymetrowe szpary. Pół cm x kilka cm długości x kilkanaście takich kwiatków daje sporą kratkę wentylacyjną. Inny przykład: ja u siebie obserwuję, że w czasie mrozów wystarczy mi koło 80m3/h nawiewanego z reku powietrza, natomiast gdy temperatura wzrośnie powyżej 15 stopni, to muszę zwiększyć nawiew do 150-200m3/h żeby było dobrze - taki to syndrom "domu-sita" zbudowanego ze standardową precyzją. To kolejny kwiatek do dokładności obliczeń i zderzenia ich z rzeczywistością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 05.06.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2011 Ja jako audytor staram się wykonywać wszystkie obliczenia dokładnie i rzetelnie.... są wpisy do dziennika budowy....Jeżeli trafi się jakiś ukryty błąd wykonawczy, to to odpowiada Ja nie twierdzę, że ktoś liczy nierzetelnie, ale właśnie niedokładności wykonawcze, zwłaszcza gdy ekip nie przypilnujemy, mogą znacząco wpłynąć na rzeczywiste zużycie energii i jakbyś dokładnie nie policzył, to rzeczywistość może okazać się zupełnie inna. Jako audytor musisz się opierać na "zeznaniach" inwestorów, ale czy np. nie widziałeś dziennika budowy pustego i wypełnianego dopiero po zakończeniu wszystkich prac ? Kierownika budowy, który się pojawia na początku, na końcu budowy i jeszcze ze 2 razy? Jeśli się trafi jakiś ukryty błąd wykonawczy, to będzie on ukryty i nikt o nim nie będzie wiedział (chyba, że będzie to przeciek, który ujawni się przy pierwszym deszczu wielkim zaciekiem na ścianie). Nikt też za niego nie odpowie. Tylko inwestor będzie po latach narzekał, że ma takie a nie inne rachunki za ogrzewanie. Ot szara rzeczywistość... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 05.06.2011 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2011 Z tego co widziałem na kilku budowach, to wykonawcy nie przejmują się szczelnością budowanych domów, np. zostawiają wycinanki folii przy krokwiach oraz łatach, nie uszczelniają ich lecz pozostawiają np. półcentymetrowe szpary. Na to jest prosty sposób - próba szczelności budynku. Jeżeli wykonawcy będą mieli świadomość, że taka próba będzie wykonana i dopiero po jej pozytywnym wyniku dostaną całość zapłaty, to zupełnie inaczej podejdą do sprawy szczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 05.06.2011 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2011 Na to jest prosty sposób - próba szczelności budynku. Racja, ale jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś ją gdzieś na budowie robił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 06.06.2011 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 o próbie szczelności ktoś tu pisał na forum, próba wyszła bardzo dobrze jak w domku pasywnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marfe 06.06.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Robią testy... wystarczy poszukać. Ja szukam wykonawcy na budowę i jedną firmę budowlaną co robi testy szczelności znalazłem. Jak wezmę innego wykonawcę to tej firmie za test zapłacę, a w umowie na wykonawstwo bedzie punkt o teście szczelności i o tym że ma być zdany oraz tym, że jak nie zda testu to wykonawca poprawia nieszczelności na swój koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.06.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 o próbie szczelności ktoś tu pisał na forum, próba wyszła bardzo dobrze jak w domku pasywnym Np. Tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156296-Domek-nad-Odr%C4%85&p=4396660&viewfull=1#post4396660 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 06.06.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Robią testy... wystarczy poszukać. Ja wiem, że gdzieś tam robią, ale ile to jest procent oddawanych budów ? 0.5 %? Szkoda, że tak mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.06.2011 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Ja wiem, że gdzieś tam robią, ale ile to jest procent oddawanych budów ? 0.5 %? Szkoda, że tak mało A ilu właścicieli domów może pochwalić się rocznymi kosztami ogrzewania poniżej 1000zł (dla domu 100m2) ? 0,5% ? Szkoda, że tak mało . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.06.2011 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 (edytowane) A ilu właścicieli domów może pochwalić się rocznymi kosztami ogrzewania poniżej 1000zł (dla domu 100m2) ? 0,5% ? Szkoda, że tak mało . Myślę jednak, że obaj (oczywiście nie tylko my, ale i wielu forumowiczów) pracujemy na forum nad tym, żeby było ich więcej Dobry znalazłeś przelicznik 10zł/m2 na ogrzewanie rocznie dla "domu prawie pasywnego po polsku", w dodatku cieszę się, że się w nim spokojnie mieszczę i mogę powiedzieć: "tak, to się da zrobić" Tu była dyskusja na temat wagi (lub mniejszej ważności) dokładności obliczeń/szacunków ozc, gdzie odnosiłem się do jakości wykonania przeciętnego domu przez przeciętne ekipy i stąd moje narzekanie na 0.5%. Edytowane 7 Czerwca 2011 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 15.06.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Witam Pobawiłem się OZC, wypluło mi wyniki jak niżej. I teraz postanowiłem na podtawie instrukcji Kisana obliczy podłogówke, no i ogrzewanie ścienne na tej samej zasadzie, wyniki są w tabeli. Jestem po rozmowie z hydraulikiem, uważa za mało prawdopodobne takie wyliczenia, proponuje rozstaw rurek podłogówki max co 15 cm, hmm zerknijcie na te wyniki no i czekam na wasze opinie. Dodam że dom parterowy z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy, ocieplony 20 cm wełny w scianach, 35 wełny w dachu, 20 cm styro w podłodze, okna 3 szybowe o U=0,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.06.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Witam Pobawiłem się OZC, wypluło mi wyniki jak niżej. I teraz postanowiłem na podtawie instrukcji Kisana obliczy podłogówke, no i ogrzewanie ścienne na tej samej zasadzie, wyniki są w tabeli. Jestem po rozmowie z hydraulikiem, uważa za mało prawdopodobne takie wyliczenia, proponuje rozstaw rurek podłogówki max co 15 cm, hmm zerknijcie na te wyniki no i czekam na wasze opinie. Dodam że dom parterowy z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy, ocieplony 20 cm wełny w scianach, 35 wełny w dachu, 20 cm styro w podłodze, okna 3 szybowe o U=0,5 Wyniki z OZC prawdopodobne, podaj jakę masz wersję OZC, starsze wersje demo liczyły liczyły mniej dokładnie. Podrzuć plik z OZC to sprawdzę. Okna na pewno nie mają wsp. 0,5, ten wsp. mają same szyby. Okna mogą miec min ok. 0,8 Co do podłogówki muszę mieć moce z poszczególnych pomieszczeń. email: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania