Bardzo proszę o pomoc. Mój dom - prefabrykowany szkielet - jest jeszcze w fazie projetowania. Wstępnie oszacowano mi obciąż. cieplne - ogrz. pow. budynku na 50 W/m2, obciąż. cieplne - ogrz. kub. budynku 20 W/m2.

Firma budująca chce sprzedać mi również fundament o parametrach U=0,35 W/m2K lub U=0,42 W/m2K ( w zależności ile styro ).

Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak bardzo zmieni się obciążenie cieplne jeśli zamiast fundamentu zrobię płytę fundamentową o parametrach U=0,17 W/m2K?

Z góry będę wdzięczny za wszelką pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak bardzo zmieni się obciążenie cieplne

Spróbuj w moim arkuszu ze stopki - wejdź na jakiś przykład kalkulatora "Prosty OZC dla laika" (kolejne arkusze z dolnej linii) - i podstaw swoje dane w rubryce "straty płyty z izolacją" - odczytaj wyniki i je porównaj.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam gorącą prośbę do WAS

 

mógłby ktoś "rzucić okiem" i zobaczyć czy podstawowe dane mam w porządku zanim zacznę "walczyć" z poddaszem?

jest to na razie tylko parter, domyślnie wpisałem temperaturę ponad stropem 21 stopni.

 

 

mostki:

https://docs.google.com/open?id=0BzmmMsPp9jrjUmc5WDF4WjV2T3c

 

ogolne1:

https://docs.google.com/open?id=0BzmmMsPp9jrjRVpkWXBzNzRJRUU

 

ogolne2:

https://docs.google.com/open?id=0BzmmMsPp9jrjRURwX3NxZ2F0cFE

 

ogolne3:

https://docs.google.com/open?id=0BzmmMsPp9jrjNm1hTWhJZE9JVjg

 

przegrody1:

https://docs.google.com/open?id=0BzmmMsPp9jrjYWtGUHFlVmI5VWs

 

przegrody2:

https://docs.google.com/open?id=0BzmmMsPp9jrjbjl4MWV0OWVoSFU

 

wentylacja:

https://docs.google.com/open?id=0BzmmMsPp9jrjRW1uYjg5bG1mVXc

 

zeastawienie przegród:

https://docs.google.com/open?id=0BzmmMsPp9jrjRVpkWXBzNzRJRUU

 

zestawienie strat energi:

https://docs.google.com/open?id=0BzmmMsPp9jrjZlhZbktRQXJfenM

 

dziękuje

pozdrawiam

mostki.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie, trochę poprawiłem projekt OZC i chciałbym policzyć podłogówkę, więc proszę o sprawdzenie, czy te wyniki mająręce i nogi:

 

Pomieszczenie Ti Zap W (OZC) Pow m2

HALL 20 0 9,35

GARAŻ 8 71 20,68

SALON 20 829 27,55

GARDER 20 81 3,21

STRYCH 20 378 26,88

KUCHNIA 20 157 9,69

JADALNIA 20 323 11,54

KOTŁOWNI 8 0 6,2

SPIZARNI 15 0 4

WIATROŁA 20 422 7

ŁAZIEN0 24 330 5,11

POK01 20 173 10,03

ŁAZIENK1 24 504 6,74

HALL2 20 0 6,02

POK11 20 342 13,5

POK12 20 350 12,6

POK13 20 441 17,29

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie, trochę poprawiłem projekt OZC i chciałbym policzyć podłogówkę, więc proszę o sprawdzenie, czy te wyniki mająręce i nogi:

 

Pomieszczenie Ti Zap W (OZC) Pow m2

HALL 20 0 9,35

GARAŻ 8 71 20,68

SALON 20 829 27,55

GARDER 20 81 3,21

STRYCH 20 378 26,88

KUCHNIA 20 157 9,69

JADALNIA 20 323 11,54

KOTŁOWNI 8 0 6,2

SPIZARNI 15 0 4

WIATROŁA 20 422 7

ŁAZIEN0 24 330 5,11

POK01 20 173 10,03

ŁAZIENK1 24 504 6,74

HALL2 20 0 6,02

POK11 20 342 13,5

POK12 20 350 12,6

POK13 20 441 17,29

 

Jezeli wyeliminowałeś błedy o których pisałem w PW to wyniki powinny byc w miare dokładne, same suche wyniki nic nie mówią poza tym ze dom jest dobrze ocieplony

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak poprawiłem część, bo nie wszystko da się "wywnioskować" z tego marnego wymiarowania w projekcie. Poddasze liczyłem po podłodze, a w projekcie były powierzchnie "użytkowe" więc też się miało prawo nie zgadzać. Jeszcze z Pitagorasa muszę policzyć skosy i założyć "strop" nad hallem na poddaszu, ale to raczej wiosny nie będzie czynić.

Dzięki za cenne uwagi, trochę czasu od szkolenia i egzaminu minęło :sick: a Sankom dopiero niedawno zgodził się odnowić licencję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pnowie prośa o zerknięcie w obliczenia OZC oraz w tabele z pętlami. Obliczenia robił jeden z forumowiczów, nie będę wskazywał paluchem bo pewnie sam się przyzna. Prośba o to abyście zerkneli i wytknętli ewentualne błędy. Wiadomo co dwie głowy to nie jedna. Z góry dzięki za cenne uwagi.

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqMKdn3SJXhudHdnUHJiMURFMUlBREZFR1hJc0VMdlE

 

https://docs.google.com/open?id=0B6MKdn3SJXhuSjB3eEZKY3JmSFE

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pnowie prośa o zerknięcie w obliczenia OZC oraz w tabele z pętlami. Obliczenia robił jeden z forumowiczów, nie będę wskazywał paluchem bo pewnie sam się przyzna. Prośba o to abyście zerkneli i wytknętli ewentualne błędy. Wiadomo co dwie głowy to nie jedna. Z góry dzięki za cenne uwagi.

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqMKdn3SJXhudHdnUHJiMURFMUlBREZFR1hJc0VMdlE

 

https://docs.google.com/open?id=0B6MKdn3SJXhuSjB3eEZKY3JmSFE

 

 

Skoro nie ufasz wykonawcy obliczeń to po co go wybierałeś.

Jezeli chodzi o uwagi odnośnie ozc to tak na szybko,zastosowano starą normę na obliczenia E (zapotrzebowanie na ciepło) PN-B-02025 która to norma jest mniej dokładna, powinno sie używac normy PE EN ISO 13790.

W przypadku doboru rur też zdarzyła się wpadka z petlą w salonie, długość ponad 120 m jest za duża przepływ również, trzeba w tym pomieszczeniu zastosować 2-3 pętle

Jeszcze taka ogólna uwaga dla chcących sprawdzenia wyników obliczeń, same suche wyniki nic nie mówią, chyba że są błedy kardynalne. Potrzebne jest podanie choćby kilku danych odnośnie powierzchni, rodzaju izolacji, usytuowania budynku, opisu okien itp.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie o to chodzi, że nie ufam. Razem ustaliliśmy że skonsultujemy na forum,bo zawsze czynnik ludzki jest omylny i nie świadomie może popełnić jakiś błąd. Co do salonu to ustaliliśmy, że będą dwie pętle. Ogólnie wyszło nam, że na dole będzie 7 pętli, góra 4 pętle.

 

Co do budynku.

Budynek parterowy z użytkowym poddaszem

okna trzyszybowe

ocieplenie budynku 20 cm styropianu

ocieplenie dachu 30 cm wełną

podłoga na gruncie 12 cm styropianu

na piętrze 5 cm

kocioł kondensacyjny gazowy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...