asolt 20.10.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Budynek bardzo słabo ocieplony, skoro wyszły takie wyniki. A tak na poważnie z przedstawionych danych nic nie mozna wywnioskowac na temat błedów w obliczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 20.10.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Dziwia mnie wyniki poniewaz20 cm styro na scianach15 cm styro w podlodze32 cm welny w stropie nad pietremdo tego WM oraz okna 3 szybowe o U < 1...... Ponadto wskaznik odniesiony do powierzchni wyszedl 43 W/ m2 a calkowite zapotrzebowanie jak juz pisalem pobad 20 tys kwh... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.10.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Dziwia mnie wyniki poniewaz 20 cm styro na scianach 15 cm styro w podlodze 32 cm welny w stropie nad pietrem do tego WM oraz okna 3 szybowe o U < 1...... Ponadto wskaznik odniesiony do powierzchni wyszedl 43 W/ m2 a calkowite zapotrzebowanie jak juz pisalem pobad 20 tys kwh... Pomieszanie z poplątaniem, mylisz jednostki i wskazniki. Zapotrzebowanie na ciepło to nie projektowe obciązenie cieplne budynku i jego wskaznik. Nie porównuj W/m2 z kWh/m2 to calkiem co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.10.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 (edytowane) Dziwia mnie wyniki zmniejsz średnią liczbę wymian powietrza, podgrzać 530m3/h to prawie 13km3/dobę Edytowane 20 Października 2014 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.10.2014 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 ... podgrzać 530m3/h to prawie 13km3/dobę to się trzeba naogarniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 21.10.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 zmniejsz średnią liczbę wymian powietrza, podgrzać 530m3/h to prawie 13km3/dobę przejrzałem obliczenia - moim zdaniem za duzo strat na wentylację ale pomimo zmniejszenia krotności i tak zostaję 330 m3/h Pozatym widzę że przesadziłem z mostkami - myślę że poprostu usiąde do tego jeszcze raz. poniżej zestawienie strat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas82 25.11.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 WitamRobiłem obliczenia OZC. Dom będzie ogrzewany ekogroszkiem. Jakiej mocy piec powinienem zastosować biorąc pod uwagę wyniki uzyskane z OZC. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi. TemperaturyProjektowa temperatura zewnętrzna -18,0 °CRoczna średnia temperatura zewnętrzna 7,9 °C WymiarySzerokość budynku 14,3 mDługość budynku 14,5 mPowierzchnia podłóg na gruncie 158 m2Liczba kondygnacji n 3 [-]Wysokość budynku 8,7 m Dane gruntuŚrednie zagłębienie budynku z 0,00 mObwód podłogi na gruncie P 57,6 mWymiar char. podł. B' 5,5 mGłębokość wód gruntowych T 4 mWsp. korekcyjny dla wahań temp. fg1 1,45 [-]Wsp. wpływu wód gruntowych GW 1 [-] WentylacjaKrotność wymian przy różnicy 50 Pa (wartość średnia) n50 4,0 1/hSprawność systemu odzyskiwania ciepła (wartość średnia) hv 93,5 % Zestawienie wyników dla budynku Współczynniki strat ciepła W/KWspółczynnik strat ciepła przez przenikanie:do otoczenia przez obudowę budynku SHT,ie 112do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną SHT,iue 21do gruntu SHT,ig 9do sąsiedniego budynku SHT,ij 0Współczynnik strat ciepła na wentylację SHV 47Sumaryczny współczynnik strat ciepła SH 189Straty ciepła budynku WSumaryczna strata ciepła przez przenikanie SFT 5503Strata ciepła na wentylację minimalną SFV,minStrata ciepła przez inflitrację 0,5×SFV,inf 1496Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną SFV,su 336Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej SFV,mech,inf 0Sumaryczna strata ciepła na wentylację SFV 1832Obciążenie cieplne budynku WSumaryczna strata ciepła budynku SF 7335Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowegoobniżenia temp.)SFRH ---Projektowe obciążenie cieplne budynku FHL 7335Własności budynkuObciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 228 m² FHL / Aogrz,bud 32,2 W/m2Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 650 m³ FHL / Vogrz,bud 11,3 W/m3Powierzchnia oddająca ciepło A 775 m² Własności budynkuPowierzchnia ogrzewana Af 228,1 m2Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) Ve 882,6 m3Współczynnik kształtu A / Ve 0,639 m-1Pojemność cieplna Cm 96411 kJ/KWspółczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację Hve,adj 97,06 W/KRoczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię dlaogrzewania i wentylacji QH,nd,an / Af 175,3 MJ/m2 Roczne zużycie energii na potrzeby systemów ogrzewania i wentylacjiEnergia elektryczna -produkcja mieszana - 10370,7 MJWęgiel kamienny - 39978,7 MJSuma - 50349,4 MJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.11.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Projektowe obciążenie cieplne budynku FHL 7335 Ok 10 kW ( w tym cwu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.11.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Krotność wymian przy różnicy 50 Pa (wartość średnia) n50 4,0 1/h Sprawność systemu odzyskiwania ciepła (wartość średnia) hv 93,5 % tu może być błąd.. warto podać dane jak na NF40 .. i tego się trzymać.. 4 wymiany to już durszlak .. Powierzchnia oddająca ciepło A 775 m² coś sporo .. w obliczu kubatury budynku Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) Ve 882,6 m3 Pojemność cieplna Cm 96411 kJ/K to 26,78 kWh też ciut mało .. Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację Hve,adj 97,06 W/K sporo jak na wentylację mechaniczną .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.11.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 tu może być błąd.. warto podać dane jak na NF40 .. i tego się trzymać.. 4 wymiany to już durszlak .. Lepiej załozyc gorsze warunki niz lepsze, zawsze jest jakis margines bezpieczenstwa. Bez pomiaru szczelnosci wartosc 4,0 jest akurat. Obnizenie do 0,6 1/h to tylko ok 8 % zapotrzebowania na ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.11.2014 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 (edytowane) Bez pomiaru szczelnosci wartosc 4,0 jest akurat. Obnizenie do 0,6 1/h to tylko ok 8 % zapotrzebowania na ciepło. tak .. ale na każde 0,6 wymiany ~`10 W/K gratis .. 189 W/K przez 97 W/K = 51 % strat stanowi wentylacja .. i teraz lipa Projektowe obciążenie cieplne budynku FHL 7335 Własności budynku ta... 189 W/K * DT = 189 * 38 St = 7182 waty czyli to Htr to 189 z groszami .. ale gdzie całość ? Ht ? 286 Htr +Hve ..= 286 W/K/ * 38 daje 10,8 kW .. Rozrzut jak z pepeszki .. Edytowane 25 Listopada 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.11.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 (edytowane) tak .. ale na każde 0,6 wymiany ~`10 W/K gratis .. 189 W/K przez 97 W/K = 51 % strat stanowi wentylacja .. i teraz lipa ta... 189 W/K * DT = 189 * 38 St = 7182 waty czyli to Htr to 189 z groszami .. ale gdzie całość ? Ht ? 286 Htr +Hve ..= 286 W/K/ * 38 daje 10,8 kW .. Rozrzut jak z pepeszki .. FiHL to projektowe obciązenie cieplne i zawiera ono w sobie straty na przenikanie i wentylację, o ile wyniki są podane prawidłowo to wynosi ono 7182 W i to jest całość. Nie podaje wsp. obciązenia z rozbiciem na przenikanie i wentylację, całkowite straty tak czyli FiV i FiT Odnosnie n50 to lepiej w obliczeniach nie zgadywac, mam pomiar to wspisuję nie mam to przyjmuję n50=4, dla budynków ze starymi oknami nawet 7,0. Edytowane 25 Listopada 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.11.2014 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 (edytowane) Współczynnik strat ciepła przez przenikanie: do otoczenia przez obudowę budynku SHT,ie 112 do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną SHT,iue 21 do gruntu SHT,ig 9 do sąsiedniego budynku SHT,ij 0 Współczynnik strat ciepła na wentylację SHV 47 Sumaryczny współczynnik strat ciepła SH 189 Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację Hve,adj 97,06 W/K to skąd 97 wobec 47 wyżej .. asolt jak to Ty wyliczałeś to rozumie że jest ok .. Edytowane 25 Listopada 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.11.2014 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 to skąd 97 wobec 47 wyżej .. asolt jak to Ty wyliczałeś to rozumie że jest ok .. Nie, to nie moja robota, domniemywam a nawet jestem przekonany, ze to nie było liczone w audytorze ozc, dlatego napisałem ze jesli opis poszczegolnych parametrów jest prawidłowy to projektowe obciązenie cieplne wynosi te ok 7200 W. Oczywiscie za prawidłowosc tego opisu jak i wyliczen nie ręczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.11.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Ja doczytałem się że to nie pełna suma .. dziwnie to zestawione było .. bulidesku jest fajny audytor .. no i te oznaczenia jakieś takie mi się wydaje starożytne Htr i Hve .. niet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.11.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Ja doczytałem się że to nie pełna suma .. dziwnie to zestawione było .. bulidesku jest fajny audytor .. no i te oznaczenia jakieś takie mi się wydaje starożytne Htr i Hve .. niet Dla mnie pojecie projektowe obciązenie cieplne oznacza sume wszystkich strat i taka tez jest jego definicja. Czy buildesk rozumie to inaczej tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.11.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 To jakieś nie wiem.. mnie nieznane opracowanie w jednostkach innych niż tu wymagane.http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000088801.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greggy 19.01.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Witam Mam prośbę o weryfikację wyników OZC i doboru grzejników. W najnowszej wersji OZC 6.5 wprowadziłem model 3d budynku, zdefiniowałem przegrody z użyciem docelowych materiałów i ich parametrów.Wg obliczeń projektanta obciążenie cieplne budynku 13,8kW w tym straty na wentylacje 5,5kW. Mi wyszło odpowiednio 7,5kW i 1,3kW(dla n50=1,5).Różnica pewnie wynika z założeń projektowych:- ściana zew 0,19 (u mnie 0,14), - podłoga na gruncie 0,20 (u mnie 0,14 bo 5cm więcej styropianu i 0,20 garaż), - dach/strop 0,13 ( u mnie 0,11), - okna 1,0 ( u mnie 0,82). Bardzo duży wpływ na wynik strat przez wentylację z tego co sprawdziłem ma n50. Co do wyników obliczeń parteru budynku zgodność wyników jest widoczna, to wyniki dla piętra z mojego OZC są niższe o mniej więcej o połowę.Dla przykładu Łazienka na pietrze (14,5m2; 35m3) wg projektanta ma obciążenie cieplne 1374W, mi wyszło ok 700W, a SDG wylicza 900WDuża sypialnia na pietrze (37m2; 93m3) wg projektanta 1853W, a mi wyszło ok 800WPod w.w. sypialnią znajduje sięSalon+Jadalnia wg projektanta ma obciążenie cieplne 2023W, a mi wyszło ok 1600W. Z czego to może wynikać? Chciałbym prawidłowo dobrać moc podłogówki na piętrzęW razie potrzeby mogę udostępnić plik OZC z wprowadzonymi modelem i danymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.01.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Witam Mam prośbę o weryfikację wyników OZC i doboru grzejników. W najnowszej wersji OZC 6.5 wprowadziłem model 3d budynku, zdefiniowałem przegrody z użyciem docelowych materiałów i ich parametrów. Wg obliczeń projektanta obciążenie cieplne budynku 13,8kW w tym straty na wentylacje 5,5kW. Mi wyszło odpowiednio 7,5kW i 1,3kW(dla n50=1,5). Różnica pewnie wynika z założeń projektowych: - ściana zew 0,19 (u mnie 0,14), - podłoga na gruncie 0,20 (u mnie 0,14 bo 5cm więcej styropianu i 0,20 garaż), - dach/strop 0,13 ( u mnie 0,11), - okna 1,0 ( u mnie 0,82). Bardzo duży wpływ na wynik strat przez wentylację z tego co sprawdziłem ma n50. . Róznica wynika zapewne z błednego wyliczenia strat przez projektanta, z innej lokalizacji, usytuowania oraz w małym stopniu od zmian w ociepleniu. Wsp. n50 nie ma az tak duzego znaczenia, róznica dla n50=4 i dla n50=0,6 to ok 9-10% Dla projektanta ozc do 5 koło u wozu, sztuka dla uzyskania PNB i nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.01.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Wsp. n50 nie ma az tak duzego znaczenia, róznica dla n50=4 i dla n50=0,6 to ok 9-10% Dla projektanta ozc do 5 koło u wozu, sztuka dla uzyskania PNB i nic więcej. jeśli brać pod uwagę standard pasywny jako odniesienie różnica jest kolosalna .. na każde 0,6 wymiany przypada 10W/K straty na 500m3 kubatury. Czasem warto nie wklepywać wsiego w programy, tylko mieć arkusz kalk .. przy 0,6 będzie około 20-25 W/K zależy ile było by n50=0 hipotetycznie .. stąd nie ma 10 - 20 -30..etc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania