Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Obliczenia w OZC


Arek-L

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 1,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Nie wiem czy mogę zaliczyć sie do bardziej doświadczonych - przynajmniej w tej sprawie :lol: ale - coś jest nie tak z twoimi obliczeniami.

Dla przykładu u mnie straty przez ściany zewnętrzne to 10.1%, wewnętrzne 3.1%, strop pod nieogrzewanym poddaszem 13.9%, okna 11.7%

 

Zobacz jakie masz temperatury w pomieszczeniach po obu stronach tych ścian - jeżeli takie same to strata powinna być równa 0. Inny sposób to wprowadzić wyłącznie ściany wewnętrzne, które dzielą pomieszczenia o różnej temperaturze np. łazienka 22' - korytarz 20' itd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jakie masz straty na wentylację?

 

Dom z użytkowym poddaszem, w salonie wykusz (trochę szaleństwa w życiu :wink: ), wentylacja grawitacyjna - obliczone straty na wentylację to 48,3% (wymiany powietrza dla kuchni i WC 30m3/h, dla łazienki 50m3 w pozostałych pomieszczeniach na 1/h)

 

taka jest norma, ale od razu odpowiem ze żadna wentylacja grawitacyjna w połączeniu z szczelnymi oknami tego nie zapewni, na dowód tego proponuje tobie zmierzyć prędkość przepływu powietrza przez kanał wentylacyjny przy szczelnie zamkniętych wszystkich oknach

 

Czyli mogę przyjąć 0.7/h (niżej nie bo zgodnie z metodyką tego programu wyliczy 0) ? Jeżeli to zrobię to straty ciepła na wentylację w tym pomieszczeniu spadają o 400W tj. o 25% - czy trzymać się wyliczeń dla 1/h ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po wprowadzeniu zmiany polegającej na usunięciu ścian wewnętrznych o tej samej temperaturze po obudwu stronach, straty ciepła na ściany wewnętrzne spadły mi do 2% :o

Mam też bardzo małe starty na wentylację - 14,9%, ale mam rekuperator z duzym odzyskiem ciepła - producent podaje 95% plus GWC. Mam przyjęty nawiew na poziomie 16 st. Może to zbyt optymistyczne?

Mam jeszcze pytanie o strop miedzy kondygnacjami. W moim programie są dwa typy - z przepływem ciepła z dołu do góry i na odwrót. Czy zarówno na parterze jak i na piętrze przyjąć ten sam strop? Raz jest na dole, a raz na górze (tak mam teraz). Czy na piętrze zastosować strop z przepływem ciepła do dołu???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czesc,policzylem sobie na razie parter w domku z pdooaszem uzytkowym w blizniaku i wyszlo mi poki cos:

 

Miejscowość...: Warszawa

Strefa klim. : 3

Temp. zewnętrzna [°C]: -20

 

 

Pow.ogrz. [m2]: 93

Kubatura ogrz.[m3]...: 242

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 3208

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 361

 

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 13,3

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 34,5

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 3208

 

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania... Qh, [GJ/rok]: 21,13

Qh,[kWh/rok]: 5870

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 227,2

EA,[kWh/m2*rok]: 63,1

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 87,4

EV,[kWh/m3*rok]: 24,3

 

Moze ktos poda swoje to bede miial punkt odniesienia

 

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@czandra

Z tym stropem to wydaje mi sie ze przeplyw w dol to nad pomieszczeniami nieogrzewanymi a przeplyw w gore to w kazdym innym przypadku

 

zdr.

 

Dzięki, też mi się tak wydawało, dlatego mam z przepływem do góry. Twoje dane wydają się ok. Jak wygląda u ciebie z wentylacją. Jest grawitacyjna, czy mechaniczna i jaką przyjąłeś wymianę i temperaturę nawiewanego powietrza?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@czandra

Wymiane podalem 0,6/h i z -20 do 15 stC (GWC plus Reku)

 

@mpoplaw

Jakim cudem osiagnales takie wyniki? Wychodzi tak malo ze az niemozliwe.

Jakie warunki zakladales na wentylacje, tmp nawiewu?

Ja zauwazylem ze na podloge na gruncie tez mi zaznacza -20stC a przeciez tam tylu nie bedzie, jak sobie z tym poradziles?

Pytam bo wydawalo mi sie za u mnie powinno wyjsc przyzwoicie a wyszlo srednio, szczegolnie ze mam dobrze ocieplony dom, blizniak - wiec jedna sciana odpada od mrozu

Moze mam jakis lad w danych ogolnych? :cry:

 

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam 20cm styro na scianach zewn., 30cm w podlodze, garaz zintegrowany z domem i oddzielony porotherm 25 i 10cm styropianu (moze zmienie na BK 400 i 10cm styropianu?), poddasze uzytkowe ale nie obliczone jeszcze. Mam nawet fundamenty ocieplone 20cm styropianu i sciany zewnetrzne na szkle spienionym i dopiero sciana fundamentowa. Nie wiem, moze blad jakis robie w obliczeniach ze tak duzo wychodzi. Okna dalem pasywne na U=0,8 z Sokolki wiec powinno byc duzo lepiej a nie jest.Moze jakis pomysl? Ciekawe bo U dla scian zewn. wychodzi ok. 0,116 uwzgledniajac mostki cieplne z automatu (moze to jest blad bo jest ich bardzo malo)

 

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A możecie mi powiedzieć jak w OZC wprowadzić ściany fundamentowe? Gdzie to się daje? Nie mam piwnicy i w związku z tym nie mam pomieszczenia w którym mógłbym je wprowadzić jako przegrodę zewnętrzną. (Ściany fundamentowe sięgają 30 cm npg)

 

 

A jak mam następującą sytuację: pomieszczenie A - ściana - pomieszczenie B. To czy te ścianę wprowadzam jako przegrodę raz przy definiowaniu pomieszczenia A (albo B) czy też wprowadzam ją i przy pomieszczeniu A i przy pomieszczeniu B?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak do porównania:

 

 

1.

Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

 

Pow.ogrz. [m2]: 273 Kubatura ogrz.[m3]...: 966

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 23207

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 9206

Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 85.1

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 24.0

 

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 178.70

Qh,[kWh/rok]: 49639

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 655.2

EA,[kWh/m2*rok]: 182.0

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 184.9

EV,[kWh/m3*rok]: 51.4

 

 

2.

Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

 

Pow.ogrz. [m2]: 478 Kubatura ogrz.[m3]...: 1295

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 19143

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 6697

Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 40.1

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 14.8

 

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 196.04

Qh,[kWh/rok]: 54455

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 410.4

EA,[kWh/m2*rok]: 114.0

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 151.4

EV,[kWh/m3*rok]: 42.1

 

 

 

3.

Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

 

Pow.ogrz. [m2]: 464 Kubatura ogrz.[m3]...: 1465

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 14470

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 691

Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 31.2

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 9.9

 

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 128.36

Qh,[kWh/rok]: 35655

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 276.4

EA,[kWh/m2*rok]: 76.8

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 87.6

EV,[kWh/m3*rok]: 24.3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A możecie mi powiedzieć jak w OZC wprowadzić ściany fundamentowe? Gdzie to się daje? Nie mam piwnicy i w związku z tym nie mam pomieszczenia w którym mógłbym je wprowadzić jako przegrodę zewnętrzną. (Ściany fundamentowe sięgają 30 cm npg)

 

Ścian fundamentowych nie uwzględniasz - wybierasz podłogę na gruncie strefa I - jest to konsekwencja pewnych uogólnień ...

 

A jak mam następującą sytuację: pomieszczenie A - ściana - pomieszczenie B. To czy te ścianę wprowadzam jako przegrodę raz przy definiowaniu pomieszczenia A (albo B) czy też wprowadzam ją i przy pomieszczeniu A i przy pomieszczeniu B?

 

Jeżeli temperatura po bu stronach ściany jest jednakowa to nie uwzględniasz tej ściany - jeżeli nie to oczywiście umieszczasz ją w obliczeniach dla jednego i drugiego pomieszczenia np. wiatrołap (16'C) / WC (20'C) ściana pomiędzy nimi o pow. 5m2 - wpisujesz ją i w wiatrołapie i w WC.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W instrukcji do ozc jest napisane:

 

"Części ścian przylegające do gruntu.

Powierzchnie części ściany przylegającej do gruntu należy obliczać przyjmując za jej długość odległość pomiędzy osiami ścian prostopadłych, a za jej wysokość średnią odległość od podłogi pomieszczenia do poziomu terenu.

Jako obliczeniową długość ściany narożnej należy przyjmować jej długość rzeczywistą zwiększoną o połowę jej zagłębienia w ziemi."

 

I to mi nie pasuje.

Bo np ściana zewnętrzna (między osiami) ma "długość" 8m, "wysokość": 30cm.

A teraz na podstawie ostatniego zdania z instrukcji teraz powinienem te 8m powiększyć o 0,5m. Mi to jakoś nie pasuje. Jeśli już miałbym coś powiększać to raczej "wysokość", a nie "długość". Robiliście te powiększenia??

 

Ściana fund. występuje w obliczeniach jedynie w "danych ogólnych". Straty pomieszczeń do fundamentu nie są przez program liczone (jedynie do gruntu). Trzeba by je samemu policzyć i wstawić jako straty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W instrukcji do ozc jest napisane:

 

"Części ścian przylegające do gruntu.

Powierzchnie części ściany przylegającej do gruntu należy obliczać przyjmując za jej długość odległość pomiędzy osiami ścian prostopadłych, a za jej wysokość średnią odległość od podłogi pomieszczenia do poziomu terenu.

Jako obliczeniową długość ściany narożnej należy przyjmować jej długość rzeczywistą zwiększoną o połowę jej zagłębienia w ziemi."

 

mercik popełniasz błąd - "Ściana zewnętrzna przy gruncie" to ściana np. piwnicy - gdzie po zewnętrznej stronie znajduje się ziemia a nie powietrze.

Stąd prawdopodobnie biorą się twoje niskie wyniki zapotrzebowania bo współczynnik przenikania dla "Ściany zewnętrznej przy gruncie" będzie zawsze mniejszy niż dla "Ściany zewnętrznej".

 

Ściana zewnętrzna umieszczona na ścianie fundamentowej jest w OZC rodzajem przegrody typu "Ściana zewnętrzna" - dla poprawności wyników proponuję dodać do wysokości ścian zewnętrznych 0.1 -0.2m.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i ściany wewnętrzne dają więcej strat ciepła niż zewnętrzne. U mnie było podobnie, ale jednak zewnętrzna dawała trochę więcej strat. Wszyscy stwierdzili, że to jaiś błąd, ale wygląda, że chyba nie. Czy drzwi wewnętrzne nie powinny mieć gorszego współczynnika. Moim zdaniem powinno być ok. 2,5-3,5. Wewnętrzne to nie to samo co zewnętrzne. Moje drzwi wejściowe mają wspólczynnik 1.0.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...