piwopijca 05.02.2008 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 W podstawowych info nie musisz podawac kubatury ani powierzchni ogrzewanej. Program sam wyliczy z danych ktore wprowadzasz wg pomieszczen a tam podajesz juz dokladnie. Poddasze to powierzchnia razy srednia wysokosc nie koniecznie wyjdzie np. 2.6, mnie wychodzilo roznie zaleznie od ilosci skosow i miewalem np. 1,95Obliczona "na piechotekubature danego pomieszczenia dzielisz przez pow i wychodzi usredniona wysokosc pomieszczen i te wartosc wpisujesz w polu wys. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 05.02.2008 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Dla wentylacji mechanicznej najlepiej przyjąę średnią dobową wielkość (liczoną zgodnie z normą) na okolo 150m3/h (co i tak jest dużo), co przedkąłda sie na około 1/4 wymiany kubaturowej na godzinę. W przypadku rekuperacji mozna przyjąć 60 m3/h (40% z 150) co daje 1/10 wymiany.Tak "zadane" wielkości wiekszość programów "łyka" nie nie "miesza" w dalszych obliczeniach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 05.02.2008 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Hm... Nie bardzo rozumiem co masz na mysliProgram nie liczy wentylacji tylko uzytkownik wpisuje wartosci, albo w m3 albo ilosc wymian na godzineWartosci uzupelniamy w kazdym pomieszczeniu oddzielnie, ja tak przyjalem i jest OK Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 06.02.2008 02:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Mam pytanie, jak liczycie wplyw scian dzialowych ustawionych prostopadle do zewnetrznych? Zalozmy ze mamy jedna sciane zewnetrzna, 2 pomieszczenia po 2m szerokosci, wszystkie sciany dla uproszczenia 50cm. Szerokosc scian wewnatrz, to 4m, ale tych na ktorych sa glowne straty ciepla, czyli zewnetrznych to juz 2.5m (zakladam ze intersuje nas tylko wplyw tej konkretnej sciany wewnetrznej miedzy pomieszczeniami). Dodajecie po polowie sciany dzialowej do kazdego pomieszczenia? A moze jakosc inaczej? IMO jak by nie liczyc - wychodzi nie do konca dokladnie, nawet rozpatrujac ten problem czysto teoretycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 06.02.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Liczysz w osi scian powierzchnie tych scian. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 06.02.2008 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Obydwa pomieszczenia maja miec pelna grubosc scian dzialowych. Jezeli temp. masz w sasiednich pomieszczeniach takie same to straty sa tylko na dogrzanie scian a jezeli w jednym pom. jest 24 (lazienka) a w drugim 20 (sypialnia) to sypialnia ma zysk od lazienki ale lazienka zalicza straty na poczet sypialni Pzdr. Wiesz, wstawiłem strop zarówno w pomieszczeniach na górze i na dole i niezmienia to wyników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 10.02.2008 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Jeszcze jedno pytanie: w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym daje się "ogrzewanie promieniujące"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.02.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Witam. Poprosze Was o opinie i ocene. Dane dla domku: Dane: kubatura ok 400m^3 powierzchnia do ogrzania ok 100 m^2 2 osoby dorosłe + dziecko. domek nie podpiwniczony z mozliwościa zabudowy poddasza Poniżej wyniki w OZC http://images25.fotosik.pl/162/32ebf3d7ebdd939f.png http://images26.fotosik.pl/163/0fd88f1cf1f92039.png http://images33.fotosik.pl/152/ee2f4001f4efda04.png http://images24.fotosik.pl/163/c973576fa573d117.png http://images34.fotosik.pl/152/34afdde5d5e617ae.png http://images29.fotosik.pl/163/65205447d0139e67.png http://images32.fotosik.pl/152/d08cb3d1f4edc30dm.png http://images33.fotosik.pl/152/d4d257eaf1a5ae6cm.png Z góry BAAAAAAAAAAARDZO DZIEKUJE za uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 22.02.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Sam wpisywales kubature i powierzchnie?Jezeli tak to pozostaw te pola pusta a program sam policzy CiCos spora kubatura wychodzi przy 100m2, masz pomieszczenia po 4m wysokosci?Na reszte spojze za chwileStrop na parterze i podloga na gruncie to jest to samo dla Ciebie?Powinienes podac wlasciwe materialy, np. betoch chudy, styropian, wylewka, styropian pod podlogowke (jezeli istnieje), wykladzinaTo samo strop na poddaszu, to jest sufit poddasza lub podloga poddaszaStrop/podloga poddasza powinien miec podane: tynk sufitowy parteru,pustaki,nadbeton,wylewka, wykladzinaW lazience daj lepiej 24*CPoddasze jest uzytkowe/ogrzewane czy nieuzytkowe i np. nieogrzewane? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 22.02.2008 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Załóż w łazience 25stC, poza tym ta wentylacja cały czas do mnie nie przemawia. Parę postów wyżej dałem link do pdf`a o ilości powietrza do wentylacji. Osobiści trzymam się tego oraz tego co napisał Wereszczyński. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 22.02.2008 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Dziwne jak dla mnie masz wyniki zyskow i strat. Zyski masz wyzsze niz straty, reszta strat na mostki termiczne?Cos dziwnego chyba wyszlo Ci, a moze ja sie myleskad dobrales wielkosci zyskow od urzadzen, gotowania etc.? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.02.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Sam wpisywales kubature i powierzchnie? Jezeli tak to pozostaw te pola pusta a program sam policzy Ci Nie, pole powierzchni razy 2.72m wysokośc - kubature liczy program Dla poddasz przyjałem 40m^2*2.5m. Nie bawiłem sie w liczenie skosów Strop na parterze i podloga na gruncie to jest to samo dla Ciebie? Powinienes podac wlasciwe materialy, np. betoch chudy, styropian, wylewka, styropian pod podlogowke (jezeli istnieje), wykladzina Uzywam tej przegrody http://images27.fotosik.pl/162/52057e5168a6ac24.png To samo strop na poddaszu, to jest sufit poddasza lub podloga poddasza Strop/podloga poddasza powinien miec podane: tynk sufitowy parteru,pustaki,nadbeton,wylewka, wykladzina W lazience daj lepiej 24*C Przegrody http://images23.fotosik.pl/162/7d7b595336e60968.png http://images33.fotosik.pl/152/165fa0cd38cd9e52.png Poddasze jest uzytkowe/ogrzewane czy nieuzytkowe i np. nieogrzewane? Liczyłem jako ogrzewane (ok 270 m^3 parter + ok 130 m^3 poddasze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.02.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Załóż w łazience 25stC, poza tym ta wentylacja cały czas do mnie nie przemawia. Parę postów wyżej dałem link do pdf`a o ilości powietrza do wentylacji. Osobiści trzymam się tego oraz tego co napisał Wereszczyński. Te obliczenia są dla wentylacji na razie grawitacyjnej (temp. nawiewu -20). W innym poście liczem wentylacje mechaiczną i mniej wiecej przyjałem takie dane jak podałeś w pdfie. http://forum.muratordom.pl/wentylacja-mechaniczna-czy-ktos-sam-policzyl,t90622-180.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.02.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Dziwne jak dla mnie masz wyniki zyskow i strat. Zyski masz wyzsze niz straty, reszta strat na mostki termiczne? Cos dziwnego chyba wyszlo Ci, a moze ja sie myle skad dobrales wielkosci zyskow od urzadzen, gotowania etc.? Pzdr. http://images34.fotosik.pl/152/8e0d3013f8f567dd.png tutaj nie byłem pewny co wpisać 11 pomieszczen ponizej 50m czy 1 pomieszczenie powyżej 100m ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.02.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Dziwne jak dla mnie masz wyniki zyskow i strat. Zyski masz wyzsze niz straty, reszta strat na mostki termiczne? Cos dziwnego chyba wyszlo Ci, a moze ja sie myle skad dobrales wielkosci zyskow od urzadzen, gotowania etc.? Pzdr. Takie wychodza wyniki, jesli zmienie temp na 24 w łazience oraz pomieszczenia z 11 powyzej 50m ,a 1 powyżej 100m http://images33.fotosik.pl/152/f8bf38e9c365e797.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 22.02.2008 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Teraz lepiej. BTW.latwo sie juz zmienia jak jest zrobione, c...?? Wstaw sobie teraz went z reku i zobacz ile Ci wyjdzie, bo zakladam ze to co podales jest dla went grawitacyjnej Jezeli chodzi o przegrody to wszystko teraz jasne, po prostu sugerowalem sie Twoim opisem, lepiej bylo by gdybys napisal w opisie np. podloga na gruncie, no ale ... Jeszcze ta kubatura mnie niepokoi, 369 m3/102 m2 = 3,61 m wysokosci wychodzi w pomieszczeniach ogrzewanych, sporo Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.02.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Wstaw sobie teraz went z reku i zobacz ile Ci wyjdzie, bo zakladam ze to co podales jest dla went grawitacyjnej Tak to jest dla grawitacyjnej. Dla mechanicznej z reku i GWC zwirowym temp. nawiewu przyjąć +12 stopni? Teraz jest -20 Jeszcze ta kubatura mnie niepokoi, 369 m3/102 m2 = 3,61 m wysokosci wychodzi w pomieszczeniach ogrzewanych, sporo Dlaczego??? Parter: 2,72x100m=272m^3 Poddasze z grubsza 2,5*40=100m^3 272+100=372m^3. Chyba ze poddasza sie nie liczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 22.02.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Tylko kubatura ogrzewana liczy sie tak, jak powierzchniaWychodzi ze jezeli zakladasz taka powierzchnie i kubature to powinno byc OK.Dla reku i GWC mozesz wstawic 16*C o ile sprawnosc srednia reku wynosi conajmniej 80-85%.Ja liczylem dla 16*C nawiew (reku i GWC), wymiany 0,5, temp pokoi 20*C, lazienek 24*C a temp. zewn. dla mojej strefy -20*C Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.02.2008 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Dla -20 roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania = ok 14 kWh/rokDla +15 roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania = ok 10 kWh/rok 1. Dla +15 mam ok4kWh/rok - duzo czy mało zysku???2.Ilu litrowy domek wychodzi??? Dzięki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 22.02.2008 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Nie rozumiem szczerze mowiac jakich jednostek uzywasz, a wlasciwie do zego? Masz na mysli kWh/m2*rok ? Pozycja: "Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA,[kWh/m2*rok]" i jezeli wychodzi Ci np ponizej 30 [kWh/m2*rok] to zdaje sie ze masz trzylitrowy dom. Ja w zyskach nic nie zmienialem od standardowych, pozostawilem te male wartosci-dla bezpieczenstwa Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania