Czy ktoś ma taki układ: c.o. gazowe i ogrzewanie kominkowe z użyciem płaszcza wodnego w jednym układzie? Czy można zbudować taki układ i żeby w dodatku w miarę logicznie współpracował? Jeśli ktoś ma coś takiego - proszę o uwagi !!!
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/7474-wk%C5%82ad-kominkowy-z-p%C5%82aszczem-wodnymco-gazowe/
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 40
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Jeśli ma to "hulać" zgodnie z przepisami to stosowanie kotłow a w tym przypadku kominków do układów zamkniętych jest zabronione.

Więc albo połączenie w układzie otwartym, albo gazowy w układzie zamkniętym a kominek ze zbiornikiem akumulacyjnym - czyli zabezpieczeniem w przypadku braku odbioru ciepła od kominka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/7474-wk%C5%82ad-kominkowy-z-p%C5%82aszczem-wodnymco-gazowe/#findComment-113756
Udostępnij na innych stronach

Mamy takie połączenie, sprawdza się. Wszystko już wielokrotnie opisywałam. powinno sie znaleźć przy uzyciu funkcji "szukaj" -

-współpraca CO z kominkiem

-dziennik budowy

- pogodówka a..... Majka

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/7474-wk%C5%82ad-kominkowy-z-p%C5%82aszczem-wodnymco-gazowe/#findComment-113760
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam, że na Ciebie nakrzyczałam, nie zauwazyłam, że na forum jesteś od wczoraj :)

Poczytaj wcześniejsze wypowiedzi, i sam nie rób takiego połączenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/7474-wk%C5%82ad-kominkowy-z-p%C5%82aszczem-wodnymco-gazowe/#findComment-113774
Udostępnij na innych stronach

Takie instalacje są w zgodzie z przepisami ponieważ z reguły funkcjonują zarówno w obiegu zamkniętym (c.o.) jak i posiadają również obieg otwarty ze zbiornikiem wyrówn. i przelewem oraz zaworem bezp.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/7474-wk%C5%82ad-kominkowy-z-p%C5%82aszczem-wodnymco-gazowe/#findComment-113891
Udostępnij na innych stronach

Dlatego pytam P. Majki jak ma to rozwiązane. Kominek powinien być w systemie otwartym a kocioł w systemie zamkniętym. A to wszystko połączone przez wymiennik płytowy.

Ja pytam jak jest rozwiązany odbiór ciepła w przypadku gdy np po stronie wtórnej wymiennika nie działa pomma czyli nie ma odbioru ciepła? Zostaje wówczas tylko obieg kominka który przy małej objętości może nie odebrać ciepła.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/7474-wk%C5%82ad-kominkowy-z-p%C5%82aszczem-wodnymco-gazowe/#findComment-113940
Udostępnij na innych stronach

O tym juz też pisałam. Kominka nie możesz zostawić bez nadzoru, w chwili jak temp. wody w płaszczu zblizy się do 90stopni / przyczyną moze być np. brak prądu, lub za duzo napakowales drewna/

- włącza się alarm dźwiękowy,

- odcinasz /lub automatycznie odcina się / doplyw powietrza do kominka

- zagotowana woda wlewa się do naczynia wzbiorczego, do układu automatycznie dolewa się zimna woda, wrzątek spływa do kanalizacji.

 

Taka sytuacja zdarzyła nam się raz i to dlatego, że Tomek napakował za duzo drewna do kominka :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/7474-wk%C5%82ad-kominkowy-z-p%C5%82aszczem-wodnymco-gazowe/#findComment-113989
Udostępnij na innych stronach

ja będę również miała takie połączenie a dzięki Majce wiem że to naprawde funkcjonuje. Poza tym obejrzałam sobie takie zestawienia w realu i rozmawiałam z ludźmi którzy uzytkuja kominek z płaszczem wodnym conajmniej od roku
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/7474-wk%C5%82ad-kominkowy-z-p%C5%82aszczem-wodnymco-gazowe/#findComment-113999
Udostępnij na innych stronach

Ja przepraszam że jestem taki dociekliwy.

Mam jeszcze pytanie: Co w przypadku jeżeli nie ma was w domu - czyli sygnalizacja dźwiękowa odpada, dwa - jeżeli nie zadziała pompa dobijająca zimną wodę w celu schłodzenia kominka, Czy odcięcie powietrza spowoduje na tyle szybkie wygaśnięcie kominka?

 

Ps. Jestem ciekawy a nie upierdliwy.

 

Pozdrawiam P. Majkę

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/7474-wk%C5%82ad-kominkowy-z-p%C5%82aszczem-wodnymco-gazowe/#findComment-114004
Udostępnij na innych stronach

Upierdliwy :lol:

 

Dlaczego ma nas nie być w domu? W kominku palimy właśnie wtedy kiedy jesteśmy, jak nas nie ma ogrzewanie przejmuje kocioł gazowy.

 

Automatyczny doplyw wody działa na zasadzie "pływaka" w rezerwuarze kibelkowym :p

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/7474-wk%C5%82ad-kominkowy-z-p%C5%82aszczem-wodnymco-gazowe/#findComment-114025
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...