hustawek 21.03.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam, Na mojej dzialeczce energetyka podepnie prad nie wczesniej jak na jesieni. Pytalem swojego majstra - jego betoniarki sa na 220V (tzn ma tez na 3fazy ale to zalezy jaki sobie silniczek zamontuje). Stad moje pytanie - czy nie bedzie problemow technicznych (czyli spadek napiecia, zwiekszony opor itd) gdy pociagne sobie prad przedluzaczem takim ok 200m od sasiada? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 21.03.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam, Na mojej dzialeczce energetyka podepnie prad nie wczesniej jak na jesieni. Pytalem swojego majstra - jego betoniarki sa na 220V (tzn ma tez na 3fazy ale to zalezy jaki sobie silniczek zamontuje). Stad moje pytanie - czy nie bedzie problemow technicznych (czyli spadek napiecia, zwiekszony opor itd) gdy pociagne sobie prad przedluzaczem takim ok 200m od sasiada? pzdr to zalezy od mocy silnika i przekroju kabla. na 200m to pociagnij "przedłuzacz" 3x6mm2. ja bym dał koniecznie do tego kabelka roznicowke dla bezpieczenstwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 21.03.2007 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Opór właściwy miedzi to ok. 0,018 Ohmxmm2/m albo dla 1mm2 1,8x10-8 Ohmxm.Przy przekroju żyły 1mm2 i długości 200m wyjdzie ok.3,6Ohm x 2 przewody = 7,2Ohm.Przy mocy pobieranej 1000W spadek napięcia będzie ok.32VPryz 500W ok.16VJak kabel będzie 2x1,5mm2 to dla 1000W spadek= 22V a dla 500W ok.11VMyślę że będzie się kręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 22.03.2007 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Opór właściwy miedzi to ok. 0,018 Ohmxmm2/m albo dla 1mm2 1,8x10-8 Ohmxm. Przy przekroju żyły 1mm2 i długości 200m wyjdzie ok.3,6Ohm x 2 przewody = 7,2Ohm. Przy mocy pobieranej 1000W spadek napięcia będzie ok.32V Pryz 500W ok.16V Jak kabel będzie 2x1,5mm2 to dla 1000W spadek= 22V a dla 500W ok.11V Myślę że będzie się kręcić. a jak ktos podłaczy jeszcze wiertarke (ok 1kW)+czajnik bp(okolo1,5-2kW)...i moze cos jeszcze...to juz spadek sie robi powazny... ja bym tam nie dawal kabla mniejszego niz 4mm2...trzeba tez wziasc pod uwage rezystancje petli zwarcia i rezystancje przewodu PE dla odpowiedniego zadzialania zabezpieczen.na tak długiej lini to bym zrobił miejscowe uziemienie przewodu PE przez wbicia preta/rury w ziemie na 2-3m a moze nawet glebiej w zaleznosci od gruntu. na budowie bezpieczenstwo jest wyjatkowo wazne bo jest duzo wilgoci i sprzet pracuje w trudnych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.