brak pradu na dzialce - przedluzacz ok 200m?


Recommended Posts

Witam,

 

Na mojej dzialeczce energetyka podepnie prad nie wczesniej jak na jesieni. Pytalem swojego majstra - jego betoniarki sa na 220V (tzn ma tez na 3fazy ale to zalezy jaki sobie silniczek zamontuje). Stad moje pytanie - czy nie bedzie problemow technicznych (czyli spadek napiecia, zwiekszony opor itd) gdy pociagne sobie prad przedluzaczem takim ok 200m od sasiada?

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Na mojej dzialeczce energetyka podepnie prad nie wczesniej jak na jesieni. Pytalem swojego majstra - jego betoniarki sa na 220V (tzn ma tez na 3fazy ale to zalezy jaki sobie silniczek zamontuje). Stad moje pytanie - czy nie bedzie problemow technicznych (czyli spadek napiecia, zwiekszony opor itd) gdy pociagne sobie prad przedluzaczem takim ok 200m od sasiada?

 

pzdr

 

to zalezy od mocy silnika i przekroju kabla.

na 200m to pociagnij "przedłuzacz" 3x6mm2. ja bym dał koniecznie do tego kabelka roznicowke dla bezpieczenstwa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Opór właściwy miedzi to ok. 0,018 Ohmxmm2/m albo dla 1mm2 1,8x10-8 Ohmxm.

Przy przekroju żyły 1mm2 i długości 200m wyjdzie ok.3,6Ohm x 2 przewody = 7,2Ohm.

Przy mocy pobieranej 1000W spadek napięcia będzie ok.32V

Pryz 500W ok.16V

Jak kabel będzie 2x1,5mm2 to dla 1000W spadek= 22V a dla 500W ok.11V

Myślę że będzie się kręcić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Opór właściwy miedzi to ok. 0,018 Ohmxmm2/m albo dla 1mm2 1,8x10-8 Ohmxm.

Przy przekroju żyły 1mm2 i długości 200m wyjdzie ok.3,6Ohm x 2 przewody = 7,2Ohm.

Przy mocy pobieranej 1000W spadek napięcia będzie ok.32V

Pryz 500W ok.16V

Jak kabel będzie 2x1,5mm2 to dla 1000W spadek= 22V a dla 500W ok.11V

Myślę że będzie się kręcić.

 

a jak ktos podłaczy jeszcze wiertarke (ok 1kW)+czajnik bp(okolo1,5-2kW)...i moze cos jeszcze...to juz spadek sie robi powazny...

ja bym tam nie dawal kabla mniejszego niz 4mm2...trzeba tez wziasc pod uwage rezystancje petli zwarcia i rezystancje przewodu PE dla odpowiedniego zadzialania zabezpieczen.na tak długiej lini to bym zrobił miejscowe uziemienie przewodu PE przez wbicia preta/rury w ziemie na 2-3m a moze nawet glebiej w zaleznosci od gruntu.

na budowie bezpieczenstwo jest wyjatkowo wazne bo jest duzo wilgoci i sprzet pracuje w trudnych warunkach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...