FREDY 01.04.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Czym sprawdzić czy kabelek w ścianie nie ma przybicia ? Jeżeli ma to bedzie to bardzo małe skoro na trafo świeci po wybiciu i załaczeniu ponownie, natomiast po wpięciu żarówki 200 W nie ma szans aby świeciła. Zwykłym miernikiem chyba tego nie sprawdzę . Może masz po prostu zwarte uziemienie z zerem - zobacz czy przypadkowo ktoś nie zrobił mostka pomiędzy kablami żółto zielonym a niebieskim. Jęsli tak nie jest to odłłacz wszystkie przewody od tego felernego obwodu i sprawdź omomierzem rezystancję pomiędzy tymi przewodami oraz pomiędzy każdym z nich a uziemieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-1706551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 01.04.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Czym sprawdzić czy kabelek w ścianie nie ma przybicia ? Jeżeli ma to bedzie to bardzo małe skoro na trafo świeci po wybiciu i załaczeniu ponownie, natomiast po wpięciu żarówki 200 W nie ma szans aby świeciła. Zwykłym miernikiem chyba tego nie sprawdzę . Może masz po prostu zwarte uziemienie z zerem - zobacz czy przypadkowo ktoś nie zrobił mostka pomiędzy kablami żółto zielonym a niebieskim. Jęsli tak nie jest to odłłacz wszystkie przewody od tego felernego obwodu i sprawdź omomierzem rezystancję pomiędzy tymi przewodami oraz pomiędzy każdym z nich a uziemieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-1706557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 02.04.2007 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Wreszcie jakaś rzeczowa rada. Żeby porządnie sprawdzić izolację przydaje się megaomomierz (zwany też megrem ) ale mało który amator - elektryk takie coś ma. RCD bardzo zmniejszają śmiertelność ale nie wolno dopuszczać do tego aby różnicówka przerywała obwód w który wpięty jest człowiek. Można jaśniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-1706983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 02.04.2007 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Wreszcie jakaś rzeczowa rada. Żeby porządnie sprawdzić izolację przydaje się megaomomierz (zwany też megrem ) ale mało który amator - elektryk takie coś ma. ... Ten z korbką ?? 500V Do dzis pamiętam jak kumle krecąc oszalale korbką przytknęli koledze do szyji końcówki. Mało chłopak nie zszedł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-1707111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 02.04.2007 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Wreszcie jakaś rzeczowa rada. Żeby porządnie sprawdzić izolację przydaje się megaomomierz (zwany też megrem ) ale mało który amator - elektryk takie coś ma. RCD bardzo zmniejszają śmiertelność ale nie wolno dopuszczać do tego aby różnicówka przerywała obwód w który wpięty jest człowiek. Można jaśniej ? To może ja zgadnę co "autor miał na myśli", po prostu różnicówka jest uzupełniającym środkiem ochrony i w przypadku np. uszkodzenia izolacji przewodów czy urządzenia powinna zadziałać natychmiast a nie dopiero w momencie gdy do obudowy dotknie się człowiek i prąd przez niego płynący spowoduje wyzwolenie różnicówki. W łazienkach jest wymagany taki dodatkowy środek ochrony ze względu na to, że podstawowy środek ochrony jakim jest izolacja nie wystarczał jak komuś suszarka czy radio spadło do wanny. Co do reszty to zgadzam się z marcin714 bo przecież różnicówkę 100mA czy nawet 500mA można zamontować sobie i nikt tego nie zabrania jeżeli nie jest to traktowane jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w takich pomieszczeniach jak łazienka. Można ją zastosować np. do szybkiego wyłączenia zasilania i wtedy ten prąd 500mA spokojnie wystarcza, inna sprawa że wg. mnie to jednak należałoby stosować te 30mA bo zawsze to jest dodatkowa ochrona przed wścibskimi paluszkami tych najbardziej ciekawskich czyli dzieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-1707164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 02.04.2007 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Czym sprawdzić czy kabelek w ścianie nie ma przybicia ? ... po wpięciu żarówki 200 W nie ma szans aby świeciła... . Spróbuj podłączyć tą żarówkę bezpośrednio pod różnicówkę. Jeśli wywali to uszkodzona jest różnicówka. Jeśli nie wywali to znaczy że jest problem w instalacji na drodze różnicówka-odbiornik czyli trafo. Jeśli jest problem w instalacji a nie jest to np. zwarcie PE z N to znalezienie przebicia będzie ciężkie więc skupiłbym się na wymianie kabla - jeśli nie trzeba pruć ścian. Wizyta elektryka z megałomem też bedzie kosztowała więc lepiej tą kasę wydać na nowy przewód A może masz kabel zero (N) z obwodu podpięty przed różnicówką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-1707995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krkos 02.04.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Zabezpieczenie różnicowe jest stosowane po to żeby chronić ludzkie życie - przepływ prądu powyżej 30mA może być dla człowieka śmiertelny.Proponuję 1) nie zmieniać zabezpieczenia na działające powyżej 30mA prądu różnicowego2) sprawdzić czy to zabezpieczenie różnicowe działa prawidłowo na innym, zewnętrznym obwodzie - schemat podłączenia jest na urządzeniu (ostrożnie!) lub3) sprawdzić transformatorek oświetlenia schodowego lub najpewniej 4) jeśli wyżej wymienione urządzenia pracują prawidłowo uszkodzony są przewody za zabezpieczeniem różnicowym w kierunku oświetlenia (uszkodzenie to nawet źle osadzone przewody w listwie zaciskowej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-1708630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania