waltan 29.04.2007 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Witam! Mam studnię wierconą o głębokości 27 metrów (rura o średnicy 100mm). Lustro wody znajduje się 2,5m od powierzchni ziemi. Od studni do budynku została ułożona rura wodna o średnicy wewnętrznej 2,5cm. Długość rury - 28m. Studnia jest położona powyżej budynku na działce o niewielkm spadku. W budynku są piwnice i lustro wody w studni znajduje się na poziomie miejsca, w którym będzie znajdował się zbiornik hydroforowy lub zestaw hydroforowy.I tutaj właśnie moja prośba o poradę. Do tej pory byłem przekonany, że w takim przypadku do doprowadzenia wody do budynku lepiej zastosować pompę głębinową i zbiornik hydroforowy. Ostatnio jednak spotkałem się z opinią (przy próbie zakupu pompy głębionowej), że lepiej kupić zestaw hydroforowy, gdyż pompa ssąca spokojnie poradzi sobie w takich warunkach. Zacząłem się zastanawiać, gdyż koszt w przypadku zakupu zestawu jest prawie o połowę niższy.Co w takim razie wybrać? Zaznaczam, że cena nie jest dla mnie najważniejsza. Również istotne są czynniki wpływające na komfort użytkowania instalacji wodnej. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 30.04.2007 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Moim skromnym zdaniem, w Twojej sytuacji nie ma lternatywy i musisz zastosować pompę głębinową, ze wzgledu na naturalny syfon, jaki masz na drodze ze studni do budynku. Taki układ jest nie do zalania, a chyba nie ma pompy, która by na takiej odległości zassała taką masę powietrza.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 30.04.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Moje zdanie jest przeciwne, niż lukol-bis'a. Przede wszystkim mamy tu do czynienia nie z syfonem, lecz z lewarem (czyli czymś dokładnie odwrotnym do syfonu). Pompa spokojnie poradzi sobie z zassaniem wody. Oczywiście niezbędne jest zastosowanie zaworów zwrotnych na ssaniu oraz odpowietrznika automatycznego w najwyższym punkcie lewara. Można też zastosować do odpowietrzenia zwężkę Venturiego, a w ostateczności okresowo odpowietrzać ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 30.04.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 waltan nie słuchaj czajnika, chyba, że marzysz o ciągłych problemach z pompą.Można ewentualnie zrobic zalewanie w najwyzszym punkcie rury ssącej, ale po co te komplikacje, skoro pompa głębinowa załatwia definitywnie problem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 30.04.2007 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Witam A ja powiedziałem sobie, że nigdy więcej nie chce układu gdzie pompa bedzie zasysać wodę, dobre to jest na początku jak jest wszystko sprawne ale niech się pojawi jakaś nieszczelność to wtedy zaczyna się zabawa: zalewamy i czekamy zassie, nie zassie- pociągnie wodę czy nie (miałem taki przypadek że ze względu na zawartość żelaza w wodzie na zaworze zwrotnym powstawał osad który powodował jego nieszczelność i cała woda z rur wracała z powrotem do studni). Przy pompie głebinowej sprawa jest prosta i nie trzeba się martwić czy aby pociągnie na tą odległość i czy czasami gdzieś nie łapie powietrza po drodze. A jeszcze w tym przypadku gdzie nie wiadomo czy to syfon czy lewar (nie znam się to się nie oceniam) i kto powiedział że ten poziom wody 2,5m od powierzchni będzie sie ciągle utrzymywał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paulo81 30.04.2007 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 najlepezym rozwiązaniem jest zainstalowanie pompy głębinowej najmniej problemów , kłopotów i praktycznie bezobsłógowośca przedewszystkim cisza w domu nie instaluj hydroforupozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 30.04.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Cześć. Podpowiedzcie proszę czym najlepiej uszczelnić dno zakopanego w ziemi kręgu w którym ma znależć się hydrofor. Mamy wodę na głębokości około metra, więc w kręgu stoi woda. Chcemy się jej pozbyć aby wstawić hydrofor. Pozdrowienia Małgosia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 30.04.2007 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Pomomo, że bardzo Cię lubię 11małgosia, to jednak nie mam dobrych wiadomości dla Ciebie w przedmiotowj kwestii. Tego problemu raczej nie da się rozwiązać w prosty sposób. Nie twierdzę, że jest to niemożliwe, ale bardzo trudne, a jak trudne to kosztowne, a jak kosztowne, to lepiej zainstalować pompę głębinową i wtedy będzie po problemie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 30.04.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Witam najlepezym rozwiązaniem jest zainstalowanie pompy głębinowej najmniej problemów , kłopotów i praktycznie bezobsłógowośc a przedewszystkim cisza w domu nie instaluj hydroforu pozdrawiam Tego problemu raczej nie da się rozwiązać w prosty sposób. Nie twierdzę, że jest to niemożliwe, ale bardzo trudne, a jak trudne to kosztowne, a jak kosztowne, to lepiej zainstalować pompę głębinową i wtedy będzie po problemie. Ja chyba czegoś nie rozumiem, przecież nawet jak będzie pompa głębinowa to i tak potrzebny jest hydrofor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 30.04.2007 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 miol mylisz hydrofor ze zbiornikiem hydroforowym. Oczywiście do pompy jest potrzebny zbiornik hydroforowy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 30.04.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 A czym się różni hydrofor od zbiornika hydroforowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waltan 01.05.2007 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Witam ponownie! Dziękuję wszystkim, którzy podjęli temat. Tak jak większość z Was mi doradza, będzie pompa głębinowa. Przekonałem się do tego na 100% wczoraj wieczorem, kiedy sprawdzaliśmy szczelność instalacji CO. Do zasilenia układu CO użyliśmy pompy kupionej w hipermakecie dla celów budowlanych. Pompa ma słabą wydajność, a mimo to lustro wody obniżyło się w trakcie pompowania do ok. 4-5m. Na taką głębokość musiałbym zanużyć rurę z koszem do pompy ssącej z zestawu hydroforowego. A jeśli kiedyś trafi się susza, to lustro wody może się jeszcze obniżyć i wtedy będę bez wody. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paulo81 01.05.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 dobry wybór na pewno nie będziesz żałował JoShi czym sie różni hydrofor od zbiornik hydroforowy wiec hydrofor to zestaw pompa ze zbiornikiem a zbiornik to zbiornik bez pompy (sa dwa typy PRZEPONOWE i POWIERTZNE) zdecydowanie sto razy lepszym rozwiazaniem jest pompa głębinowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 01.05.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 JoShi czym sie różni hydrofor od zbiornik hydroforowy wiec hydrofor to zestaw pompa ze zbiornikiem a zbiornik to zbiornik bez pompy (sa dwa typy PRZEPONOWE i POWIERTZNE) Dzięki za wyjaśnienie do tej pory zawsze myślałam, że zbiornik hydroforowy to jest właśnie hydrofor, a pompa to pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 01.05.2007 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Dla jasności sprawy trzeba wyjaśnić tę kwestię, tak więc zgodnie z pierwotną definicją hydrofor to jest właśnie zbiornik hydroforowy, ale w potocznym pojęciu uważa się, że hydrofor to cały zestaw hydroforowy i w wiekszości przypadków tak jest przyjmowany. Już prawie nie pamieta się pierwotnej definicji.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 01.05.2007 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Cześć. Podpowiedzcie proszę czym najlepiej uszczelnić dno zakopanego w ziemi kręgu w którym ma znależć się hydrofor. Mamy wodę na głębokości około metra, więc w kręgu stoi woda. Chcemy się jej pozbyć aby wstawić hydrofor. Pozdrowienia Małgosia. W kontekście kolejnych wypowiedzi przyznam, że chodziło mi o zbiornik hydroforowy. Musimy znależć jakiś sposób na tą wodę w kręgu... czy wystarczy szybko ją wypompować i zalać betonem, a może trzeba pomalować jakimś środkiem typu "folia w płynie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 01.05.2007 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Na 98% ta woda wypływa rurą osłonową i dlatego będzie to bardzo problematyczne. Najlepiej poczekać do czasu obniżenia wód gruntowych i wtedy wykonać uszczelnienie w rurze osłonowej, z wyprowadzeniem odpowietrzenia ponad poziom obecnej w kręgu wody i usczelniać następnie dno kręgu. W sumie może się nie udać całe przedsięwzięcie, pomimo dużych nakładów pracy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.05.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Jeśli są to wody podskórne to prawdopodobnie nie da się uszczelnić tej studni Widziałem studnie wodomierzowe wykonane z tworzywa pełne wody Jeżeli z braku miejsca musisz w tej studni umieścić sam zbiornik to jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje mi się jeszcze jedna pompa z pływakiem do okresowego wypompowywania wody Najlepszym rozwiązaniem było by umieścić go w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.