iszczep 07.05.2007 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Czy wystarczy przewód 4 mm2 pomiedzy licznikiem a rozdzielnią, zabezpieczenie główne mam 25 A wiec taki przekrój powinien bez obaw wystarczyc, ale czekam na waszą opinię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 07.05.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 U mnie według projektu: 11kW, zabezpieczenie 20A, przewód YKY 5x10mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 07.05.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 zapotrzebowanie mam ~16kW, odległość po kablu ~30m -> można było YKY 5x6 ('powinien wystarczyć') założony YKY 5x10 ('na pewno wystarczy w razie czego nie trzeba będzie wymieniać - dzieci po dzieciach' ) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 07.05.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Czy wystarczy przewód 4 mm2 pomiedzy licznikiem a rozdzielnią, zabezpieczenie główne mam 25 A wiec taki przekrój powinien bez obaw wystarczyc, ale czekam na waszą opinię Jaka odległość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi8 07.05.2007 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Przecież to jest inwestycja na długie lata. Radzę 5x10mm i nic mniejszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysa 07.05.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Rozumiem że ma to być przyłącze trójfazowe . Korzystamy ze wzoru I=P/(1,7*400*cos fi)Jeśli cos fi przyjmiemy na poziomie 0,95 wyjdzie nam ok.24,7A czyli 25A i taki ma być zabezpieczenie przedlicznikowe. Dalej na podstawie tabel dobierasz kabel.Z nich by wynikało że 6mm2 starczy, ale to jest inwestycja na lata i na Twoim miejscu bym dał 10mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 07.05.2007 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Czy wystarczy przewód 4 mm2 pomiedzy licznikiem a rozdzielnią, zabezpieczenie główne mam 25 A wiec taki przekrój powinien bez obaw wystarczyc, ale czekam na waszą opinię Nasza opinia napewno jest bardzo cenna ale przy opini ZE niestety niewiele znaczy Popatrz co masz w projekcie i nie ma co kombinować. No i co do WLZ to np ZE Lublin narzuca już od 2 lat 4x ... a nie 5x .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iszczep 08.05.2007 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 długość przewodu to 14 m, założe na wszelki wypadek 10mmm2, chociaz jak to mowi mój wójek "złota rączka": na wszelki wypadek to ksiądz nosi ... pozdrawiam i dziekuje za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 08.05.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 ... założe na wszelki wypadek 10mmm2 Ten "wszelki wypadek" to raczej nie będzie rzeczywiste zwiększenie pobieranej mocy, lecz możliwość (w przyszłości) wymiany zabezpieczenia głównego na większe, tak aby polepszyć selekcję działania zabezpieczeń obwodów odbiorczych (16A) względem zabezpieczenia głównego. Obecnie zakłady energetyczne mają brzydki zwyczaj strzec nieprzekraczania przyznanej mocy umownej przy pomocy ograniczenia przyznanego zabezpieczenia głównego, nie troszcząc się o to, że trzeba będzie po zwarciu w jednym z obwodów także włączać zabezpieczenie główne (zwykle w szafce na ulicy). To ograniczenie z pewnością się w przyszłości zmieni i będzie tak jak n.p. w Niemczech, gdzie już dawno rozwiązano ten problem, zezwalając na większe zabezpieczenia główne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 08.05.2007 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 U mnie w warunkach mam zapisane : Połączenie należy wykonać kablem typu YAKY 4x120mm2 odległość jakieś 30m, przyznana moc 9kW, zabezpieczenie 20A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 08.05.2007 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 U mnie w warunkach mam zapisane : Połączenie należy wykonać kablem typu YAKY 4x120mm2 odległość jakieś 30m, przyznana moc 9kW, zabezpieczenie 20A U mnie zakład swoją część (około 40m) też daje YAKY, ale 4x25mm. Dalej do domu już YKY 5x10mm2. Moc przyznana to chyba 16kW A wracając do tematu - rodzice mają dłuugi odcinek YKY 4x4 (około 100m) i przy załączonych bojlerach, kuchni elektrycznej, czajniku i mikroweli napięcie spada na gniazdach do 160 - 170V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 08.05.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Nie pomyliłem się, mam 9kW, zabezpieczenie 20A i dokładnie taki kabel jak napisałem - przed chwilą sprawdzałem ponownie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 08.05.2007 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Nie pomyliłem się, mam 9kW, zabezpieczenie 20A i dokładnie taki kabel jak napisałem - przed chwilą sprawdzałem ponownie Ależ ja tego nie neguję! Opisałem tylko swój przypadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopcio 08.05.2007 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Oczywiście przy długim odcinku i zbyt cienkim kablu będą spadki napięć i tam potrzeba minimum 10mm2. W twoim przypadku iszczep (14m) w zupełności wystarczy 5x6mm2 lub 4x6mm2 w zależności jakie masz warunki (ja mam 4x bo uzienienie (ochronę) mam swoje). Tak na marginesie to nie należy liczyć dosłownie tego co piszą producenci urządzeń, bo np. przepływowy podgrzewacz wody 21kW powinien pobierać prawie 50A prądu - a kto tyle ma ? Ale wracając do tematu kablem 6mm2 możesz bez problemu przepuścić ciągłego prądu 35A bez znaczących spadków napięcia (na odległości, którą podajesz). kabelek czwóreczka, o który pytasz na początku jest na pograniczu i lepiej go niedawać (choć nic niepokojącego raczej byś nie zauważył). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 08.05.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Czy wystarczy przewód 4 mm2 pomiedzy licznikiem a rozdzielnią, zabezpieczenie główne mam 25 A wiec taki przekrój powinien bez obaw wystarczyc, ale czekam na waszą opinię Odpowiedz sobie na pytanie: czy w przyszłości będziesz chciał lub będziesz zmuszony zwiększyć pobór mocy? Jeśli NIE to daj te 4. Jeśli jednak za parę lat nie chcesz wkopywać drugiego kabla to sypnij trochę groszem i zainwestuj w 2 razy grubszy kabel. Jak jużgo kupisz i położysz uwierz mi że poczujesz satysfakcję a o wydanej kasie szybko zapomnisz. Ja tak zrobiłem bo miałem dokładnie ten sam dylemat co Ty. Położyłem 5x10mm2. Teraz jak włączam spawarkę i spawam to nic mi nie przygasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 08.05.2007 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Dodam jeszcze że miałem do kupienia 46mb tego kabla. Bolało mnie bardzo ale teraz odczuwam satysfakcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 09.05.2007 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Dodam jeszcze że miałem do kupienia 46mb tego kabla. Bolało mnie bardzo ale teraz odczuwam satysfakcję. Tym bardziej, że autor wątku ma tylko 14mb, co daje 90zł różnicy na całości pomiędzy 5x4 a 5x10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania