Mam w projekcie zbrojenie ław fundamentowych z prętów fi12, a strzemiona fi6 co 30 cm.

Co o tym sądzicie? Mam przeczucie, że strzemiona mogą być w większych odległościach i o mniejszych przekrojach?

Dodam jeszcze, że dom jest z użytkowym poddaszem i kryty dachówką...

Pozdrawiam,

kolecik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strzemiona w belkach ław fundamentowych nie są tak istotne. Mają za zadanie jedynie "trzymać" kształt belki. Tak więc ja uważam,że mogą być z drutu o mniejszej średnicy. Po co dawać drut grubszy niż pręty zbrojące. Co innego jest w słupach gdzie strzemiona spełniają ważną rolę

Na odwrót drogi kolego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strzemiona w belkach ław fundamentowych nie są tak istotne. Mają za zadanie jedynie "trzymać" kształt belki. Tak więc ja uważam,że mogą być z drutu o mniejszej średnicy. Po co dawać drut grubszy niż pręty zbrojące. Co innego jest w słupach gdzie strzemiona spełniają ważną rolę

Na odwrót drogi kolego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strzemiona w belkach ław fundamentowych nie są tak istotne. Mają za zadanie jedynie "trzymać" kształt belki. Tak więc ja uważam,że mogą być z drutu o mniejszej średnicy. Po co dawać drut grubszy niż pręty zbrojące. Co innego jest w słupach gdzie strzemiona spełniają ważną rolę

Na odwrót drogi kolego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...