kaszmir 12.06.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Witam,prosze o rade w kwestii doprowadzania powietrza do pionu kanalizacyjnego, czy kominek wentylacyjny jest jedynym wyjsciem? gdy zapytalam mojego architakta, czy przewidzial w projekcie/ robie adaptacje starego domu/ taki kominek, stwierdzil, ze przewidzial zasysanie powietrza bezposrednio z lazienki na poddaszu. jakie stosuje sie rozwiazania ?i drobne pytanie dot. okien polaciowych w lazience/ok.9m2/, czy faktycznie nalezy zastosowac okna z pcv? osobiscie wole drewniane/ chce zamowic firmy roto/dziekuje za wszelkie podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 12.06.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Jeśłi chodzi o kanalizację, należy rozróżnić odpowietrzenie/wentylację i napowietrzenie. W pierwszym przypadku chodzi o odprowadzenie do atmosfery gazów, które przedostały się do rur kanalizacyjnych np. z szamba czy z kanalizacji miejskiej. Oczywistym jest, że trzeba to wyprowadzić kominkiem wentylacyjnym ponad dachem (chyba nikt nie chce, żeby mu śmierdziało w domu). Kominek ten powinien zostać umieszczony na końcu pionu, podłączonego najbliżej wyprowadzenia kanalizacji z domu. Dodatkowo powinien być w najwyższym punkcie całej instalacji - stąd dach jest niezłym rozwiązaniem. Natomiast napowietrzenia stosowane są w celu zapobieżenia wysysaniu wody z syfonów (np. w umywalce) podczas dużego przepływu ścieków w pionach kanalizacyjnych (np. po spuszczeniu wody w WC). Brak napowietrzaczy objawia się smrodem pojawiającym się np. po spuszczeniu wody w WC (wyssanie wody z syfonu) i znikającym po umyciu rąk w umywalce (napełnienie syfonu). Napowietrzenie ma postać specjalnego zaworu jednokierunkowego (wpuszcza powietrze do instalacji, ale nie wypuszcza smrodów z instalacji) i można zastosować je gdziekolwiek na końcach pionów czy gałązek podatnych na wysysanie (czyli głównie tych, do których podłączone są muszle WC). Z reguły umieszcza się je np. na strychu czy poddaszu. Natomiast określenie, czy i w którym z pionów potrzebne jest odpowietrzenie lub napowietrzenie wymaga pewnej wyobraźni (trzeba sobie pomyśleć i wyobrazić, co się dzieje z powietrzem znajdującym się w rurach jak g... leci pionem ). I na koniec - jeśli damy za dużo napowietrzeń (bo odpowietrzenie zwykle wystarcza jedno), to najwyżej stracimy kilkadziesiąt PLN - żadnych innych niedogodności nie będzie. Jeśli natomiast nie damy lub damy za mało lub w złych miejscach - czeka nas życie w miłej, swojskiej i rodzinnej atmoooosferze albo bieganie po łązienkach i kuchniach i odkręcanie na chwilę wody, bo ktoś właśnie skorzystał z WC i wyssało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1825423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszmir 12.06.2007 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Bigbeat, haha, dziekuje za niezwykle sugestywny obraz zycia bez napowietrzen, wykonam ich ile sie da, gdyz mam zamiar spedzac w domu duzo czasu/glownie na mysleniu, ktore wymaga optymalnych warunkow, bez zaklocen / widze juz takze, ze w przypadku mojego domu kominek wentylacyjny jest nieodzowny. jeszcze raz dzieki a wiesz cos moze na temat ksztaltek kominowych schiedel'a? czy jest to optymalne wyjscie na nowy komin? nie widze specjalnie innych opcji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1825474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 12.06.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 a wiesz cos moze na temat ksztaltek kominowych schiedel'a? czy jest to optymalne wyjscie na nowy komin? Niestety - nie wiem nic na ten temat - oprócz tego, że mam takie w swoim kominie A poważniej - wybór tutaj pozostawiłem wykonawcy, ponieważ rzeczywiście się na tym nie znam. Co do spostrzeżeń - jest OK, nic nie popękało, w zasadzie nie widzę żadnych problemów (choć nie wiem, czy wystarczająco dobrze patrzę ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1825494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszmir 12.06.2007 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 dzieki Bigbeat a propos kominow to znalazlam watek caly, rozwial on moje watpliwosci, schiedel to najmniej problemow, zreszta jak zauwazyles, odpadaja tez kwestie zwiazane z doborem odpowiedniej jakosci cegiel, a potem ich znalezieniem / cala zabawa z popekanymi ewentualnie kominami pozniej, i budowa. zaczynam przebudowe 9 lipca od zdjecia eternitu, nastepnie zrzucenia starej wiezby, stropu i komina, juz sie nie moge doczekac, na razie jestem pelna entuzjazmu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1825572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 12.06.2007 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 A więc powodzenia i trzymam (pewnie nie tylko ja) kciuki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1825579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 12.06.2007 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1825603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 12.06.2007 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Myślałem o tym - ale to chyba zbyt brutalne Dobrze, że Minister Zdrowia nie wpadł na pomysł zakazu stosowania zaworów napowietrzających z powodu obniżania przez nie poziomu higieny (ludzie zapominają umyć ręce). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1825610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszmir 12.06.2007 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 chyba Minister Zdrowia 'jeszcze' nie wpadl na ten pomysl, nasz cud rzad wkrotce zadba o wszystko, zwalniajac od podejmowania samodzielnych decyzji, bysmy nie mogli popelniac 'bledow', ufff, czyli szkodzic sobie Bigbeat dziekuje, odezwe w trakcie na pewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1825637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 12.06.2007 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 A czy napowietrzanie i odpowietrzanie musi mieć dwa wyloty? Pzrepraszam, może głupie pytanie, ale jakoś ten wywód na początku zamieszał mi w głowie. Czy nie można tej rury napowietrzającej podłączyc do kominka wentylacyjnego i z głowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1825818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 13.06.2007 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Chodzi o to, że odpowietrzenie wystarczy jak masz jedno.Natomiast napowietrzeń, w bardzo dużym uproszczeniu, powinno być tyle, ile masz muszli WC.Oczywiście odpowietrzenie jest jednocześnie napowietrzeniem, a więc w niektórych przypadkach wystarczy samo odpowietrzenie (kominek na dachu).Pamiętajmy też, że ten kominek musi być oddalony (ale nie pamiętam o ile) od komina z kanałami wentylacyjnymi z pomieszczeń - ale to jest chyba oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1826549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 13.06.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Myślisz, że to co wyjdzie z jednego kominka będzie zasysane do drugiegoi obok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1826649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 13.06.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Nie bardzo chciałbym sprawdzać A poważniej - widać na forum dość często posty o wentylacji dostającej z rozmaitych powodów ciągu wstecznego. W takiej sytuacji zapachy masz murowane. Ponadto wspominałem już, że kominek wentylacyjny kanalizacji musi być odsunięty od wylotów przewodów wentylacyjnych dla pomieszczeń - natknąłem się kiedyś w necie na przepisy mówiące o tym. Musisz poszukać. Tam była też podana odległość - bodaj 1.5 czy 2 metry minimum, ale nie pamiętam. A tak na logikę, na usuwaniu smrodków nigdy bym nie oszczędzał i zrobiłbym wszystko, żeby ten kominek odsunąć jak najdalej - ryzyko przedostawania się fetorków jest zbyt duże i realne, żeby sobie spaskudzić dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1826666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 13.06.2007 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Ja mogę podłączyc to napowietrzanie do jednego z kominków wentylacyjnych, ale mam tryz takie na dachu i wszystkie sa obok siebie. I mam też komin, z jednym wolnym kanałem wentylacyjnym. Dosyć daleko od tamtych kominków. Tylko, że nie wiem czy można to podłączyć w tym miejscu, bo właściwie w tym kanale jest przewidziana wentylacja dla pomieszczenia z kotłem gazowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1827853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 13.06.2007 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Myślisz, że to co wyjdzie z jednego kominka będzie zasysane do drugiegoi obok? Ja to wiem na pewno , że będą smrody zasysane do przewodu wentylacyjnego obok . Miałem taki problem . Działo się to w dni o niskim ciśnieniu i pochmurnej pogodzie . Odpowietrzenie było podłączone do jednego z przewodów wentylacyjnych . Efekt smród w łazience . Zaślepiłem rurę odpowietrzającą kanalizę i problem się skończył . Napowietrzanie natomiast mam na strychu jedno . I to wystarcza z trzech WC woda nie jest wysysana . Zadaję sobie jednak pytanie - czy odpowietrzenie kanalizacji jest potrzebne skoro u mnie wszystko działa bez odpowietrzenia . Mam kanalizację miejską . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1828311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 13.06.2007 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 A przez napowietrzanie na strychu nie ma smrodu w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1828364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 13.06.2007 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 A przez napowietrzanie na strychu nie ma smrodu w domu? powietrze leci ze strychu DO kanalizacji a nie w przeciwną strone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1828400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.06.2007 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 A przez napowietrzanie na strychu nie ma smrodu w domu? Oj nie czytasz dokładnie Jak pisałem wcześniej, napowietrzenie odbywa się przez specjalny zawór napowietrzający, który jest de facto zaworem jednokierunkowym - wpuszcza powietrze do kanalizacji, ale nie wypuszcza smrodków. No, chyba że komuś szkoda tych kilkudziesięciu PLN i zaworu nie da - wtedy ma problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1828578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 14.06.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Aha. teraz zrozumiałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1828993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natalia Stanko 24.07.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Podciągam temat. Byłam przekonana,że rury odpowietrzajace kanalize i zakonczone kominkami wentylacyjnymi musza się znaleźć powyżej poziomu kalenicy czyli gorować nad dachem. A tu instalator wyskoczył, ze odpowietrzyć mozna za pomoca zaworów wentylacyjnych na poziomie strychu. Prawda czy fałsz? Natalia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80694-sposoby-wentylacji-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1897817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania