zalezy jak długo nie ma prądu , ja mam od 2006 roku kocioł na eko-groszek , przytrafiły sie czasami przerwy w dostawie prżądu, ale niezbyt długie, najdłużza to około 1 godziny , i byłem mile zaskoczony że kocioł nawet nie wygasł , mimo braku nadmuchu i podtrzymania , samo działanie tego pieca wyklucza raczej w 99 % przypadków zagotowanie wody , bo jak nie ma prądu to nie ma podawania węgla i nadmuchu więc raczej ciężko będzie zagotować wodę , np. temperatura na piecu ustawiona na 70 stopni, nie ma prądu, nie ma nadmuchu , piec powoli wygasa, temperatura wody może wzrosnąć o kilka , kilkanaście stopni , bo zawsze troche żaru jest w retorcie ,ale żeby wzrosła o powiedzmy 30 stopni, bez nadmuchu i podajnika, to raczej mało realne, więc ja się brakiem prądu nie martwię. Chyba że ze 2 dni by nie było, ale to się zdaza bardzo żadko , a jak nie będzie przez 2 dni, to żadne UPS-y i tak nie pomogą.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co do tego ze taki UPS nic nie da to się nie zgodzę. Dwa lata temu jak była dość sroga zima pech chciał że wyjechałem w delegacje żona sama w domu z dziećmi. Wieczorem wyłączyli prąd a rano były już szyby oblodzone! Mam nawet gdzieś fotki. I taki UPS na 12h by pomógł. W przyszłym roku może podłączą mi gaz i wtedy mój ups powinien wytrzymać z 24h bo taki kocił potrzebuje znacznie mniej prądu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten UPS z c-system nie bardzo nadaje się do zasilania pomp. Chodzi o kształt napięcia wyjściowego - on daje "zmodyfikowaną sinusoidę" (czyli po polsku trapez ;) ), zamiast sinusoidy.

Efektem jest "brzęczenie" (albo wycie) i znacznie silniejsze grzanie się pomp (wyższe harmoniczne napięcia zasilającego zamieniają się na ciepło). Innym odbiornikom energii to nie szkodzi.

Jeśli taka pompa zabudowana jest w miejscu, gdzie ma słabe chłodzenie, może się przegrzać.

Tak naprawdę pod wszelkie pompy powinno się dawać UPS-y z sinusoidalnym napięciem wyjściowym - ale cena, niestety, jest minimum 2x większa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...ale aby silnik się bardziej grzał to nie stwierdziłem (wentylatora i podajnika) pompy i tak są gorące od tłoczonej wody.

Hehe, to jest klasyczny problem z serii: jedno parzy i drugie parzy: co jest cieplejsze? ;) ;) ;)

Pompy padną wcześniej albo nie - tego nie wiemy. Tak jak nie wiemy, czy guma z przebitego koła w samochodzie będzie się nadawała do wyrzucenia po przejechaniu 20, czy 30 km.

W takich przypadkach warto kierować się pewnymi zasadami, które wydają się być logiczne, choć nie zawsze są łatwo weryfikowalne. I tak, jak nie jeździmy na flaku, tak nie przegrzewamy pomp.

A wytracanie harmonicznych w uzwojeniach i blachach silnika pompy w postaci ciepła jest niczym innym, jak przegrzewaniem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz się wystraszyłem ;) Jak będę miał chwile to sprawdzę dokładnie czy silnik od podajnika albo wentylatora grzeją się bardziej. Podczas ostatnich ok. 12h pracy jakoś nie zaważyłem aby były bardziej ciepły niż zwykle. Posłucham twojej rady „W takich przypadkach warto kierować się pewnymi zasadami, które wydają się być logiczne”. Jak dala mnie jak silnik się nie nagrzewa nadmiernie to nic u nie będzie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

;) Nie ma czego się bać ;)

Mądrzy ludzie kiedyś stwierdzili, że im wyższa temperatura, tym większe ryzyko uszkodzenia np. izolacji międzyzwojowej w silniku elektrycznym.

Wniosek: cieplej = gorzej. Bo to, że cieplej, jest chyba oczywiste. A to, czy dużo cieplej, czy mało, jest sprawą wtórną.

Ale wszystko jest kwestią gustu, a o gustach prawdziwi dżentelmeni nie dyskutują.

U mnie pompy chodzą na falowniku, dającym sinus.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyżby Twoje pompy lubiły wyższe harmoniczne? ;) ;)

A tak poważniej:

1. ważna jest temperatura uzwojeń i blach, a nie obudowy.

2. oczywiście może okazać się, że akurat Twoje pompy są dość tolerancyjne, bo zastosowano w obwodzie magnetycznym cienkie blachy.

3. sądzę, że ostatecznym arbitrem może być jedynie producent tych konkretnych pomp, które masz zastosowane. Trzeba go zapytać, czy dopuszcza zasilanie napięciem trapezowym - jeśli tak, nie ma kłopotu. Jeśli nie - w razie spalenia się kiedyś którejś z pomp możesz mieć kłopoty z gwarancją.

I tyle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

..... i byłem mile zaskoczony że kocioł nawet nie wygasł , mimo braku nadmuchu i podtrzymania , ....

 

nie mam jeszcze kotła, ale mam pytanie do użytkowników, jak ten piec się wygasza i czy nie ma tendencji pójścia ognia w kierunku zbiornika. Czytałem, że szczelne zamknięcie zbiornika zabezpiecza, ale jak to wygląda w praktyce u Was?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mój po prostu gaśnie nic się nie cofa nie dymi. Zasobnik mam zawsze zamknęły. Jak potrzebuje szybko wygasić to włączam podajnik i zrzucam żar do popielnika. Jeśli na działce nie macie gazu to polecam te kotły, paliwo jak na razie jest całkiem tanie ale jak będzie za parę lat ? na pewno wprowadzą akcyzę na węgiel, ale nie wieże ze obecne ceny gazu, oleju opałowego nie pójdą w górę.

 

To sobie testuje to moje zasilanie awaryjne i na razie jest ok. pompy, silniki nie grzeją się bardziej jak sugerował Bigbeat.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przez tydzień testowałem intensywnie mój system zasilania awaryjnego i nie stwierdziłem aby coś się bardziej grzało a tym bardziej miało się spalić. Jak w następny weekend nie będzie pogody (a tak zapowiadają) i nigdzie nie pojadę to podciągane sobie kable salonu i zrobie tam gniazdko z zasilaniem awaryjnym ;) może kiedyś się przyda chociażby aby podłączyć lampkę jak zgaśnie światło ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...