Tak właściwie YDY to nie jest kabel ,który należy zakopywać w ziemi. Powinien być YKY przynajmniej 5x10. Jeśli odległość znaczna powinien być tak dobrany aby spadek napięcia mie scił się do 4%. Ale zobacz co jest w projekcie.

Można też 4x10 lub 4x16 i osobno przy budynku uziemienie a najlepiej jak uziom jest fundamentowy i wtedy od złącza kablowo - pomiarowgo wystarcza przewód 4 żyłowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak właściwie YDY to nie jest kabel ,który należy zakopywać w ziemi. Powinien być YKY przynajmniej 5x10. Jeśli odległość znaczna powinien być tak dobrany aby spadek napięcia mie scił się do 4%. Ale zobacz co jest w projekcie.

Można też 4x10 lub 4x16 i osobno przy budynku uziemienie a najlepiej jak uziom jest fundamentowy i wtedy od złącza kablowo - pomiarowgo wystarcza przewód 4 żyłowy.

 

przepraszam, faktycznie, dopiero teraz zauważyłme, że popełniłem błąd. Oczywiscie chciałem napisac YKY, taki tez kupilem do ziemi.