Recommended Posts

Dom jest nowy, węgla na ogrzewanie poszło zaskakująco dużo.

 

Pod okapem na całym obowdzie domu jest szpara, ok. 1,5 - 2 cm. Jej zadaniem jest wentylowanie dachu od spodu, bo dach jest deskowany z papą. Przez tę szparę wiatr ma od góry dostęp do, jakby to powiedzieć, przekroju ścian domu.

 

Na ścianach styropian, klejony na placki, a więc między ścianą a styropianem jest druga kolejna przestrzeń z powietrzem o szeokości, ok. 1 - 2 cm.

 

Czy może być nadmierna utrata ciepła z powodu uciekania ciepła ze szpary między ścianą a styropianem przez lukę pod okapem?

 

Ściany są z suporku, ocieplenie z zewnątrz styropianem 12 cm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie może! Ściana od góry powinna być też ocieplona! Nie ma możliwości aby pomiędzy styropianem a ścianą była przerwa 2 cm. Profesjonalnie klejony styropian jest zamknięty klejem po obwodzie co uniemożliwia ruch powietrza jako nośnika energii. Szczelina pomiędzy styropianem a deskami jest konieczna ale powietrze przepływa nad ociepleniem. Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie może! Ściana od góry powinna być też ocieplona! Nie ma możliwości aby pomiędzy styropianem a ścianą była przerwa 2 cm. Profesjonalnie klejony styropian jest zamknięty klejem po obwodzie co uniemożliwia ruch powietrza jako nośnika energii. Szczelina pomiędzy styropianem a deskami jest konieczna ale powietrze przepływa nad ociepleniem. Pozdrawiam.

Widział Pan ostatnio takie klejenie styropianu??? ...styro na placki, siatka przypinana a nie wtapiana, brak siatek diagonalnych w narożnikach i wiele innych takich udogodnień...

 

:-? :-? :-?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przestrzeni między murem a styropianem nie można uznać za wentylowaną, co mogło by zwiekszyc straty ciepła ponieważ (jak sądzę) na dole sciany nad cokołem, gdzie mocowana jest listwa podtrzymująca styropian pewnie jest szczelnie wyszpachlowane klejem. Nie powstaje więc zjawisko ciągu kominowebgo. Jeżeli tak jest to warstwa powietrza stanowi dodatkowa izolację cieplną.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście u podstawy ściany szczelina jest zaślepiona listwą startową styropianu.

Góra wygląda tak:

 

http://strony.aster.pl/telfilm/ucieczka_ciepla_okap.gif

 

Pytanie moje jest, czy powinienem się tym przejmować i jak ew. zaślepić szparę pionową (między styropianem a ścianą).

 

Drugie pytanie to jaka powinna być w sumie powierzchnia otworu wentylującego dach od spodu (dach ma 280 m2), czyli tych szpar, które jak wypowiadacie się "powinny być"? Przy obecnej szczelinie pod okapem na poddaszu nieużytkowym wyczuwalne są podmuchy wiatru, zastanawiam się czy warto zaślepić tę szparę np. na co drugim odcinku między krokwiami. Dom stoi w szczerym polu, zimą silne wiatry...

 

Dziękuję za rady.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wentylacja miedzy deskowaniem, a wełną musi być miedzy każdą krokwią, producenci wełny ( o ile dobrze pamietam) zalecają min 3, do 6 cm. Ja dałem wełne 15 miedzy krokwie 18, a więc mam 3 cm :) . Jak bedę robił podbitkę to zastosuję panele wentylacujne z otworami, które ograniczą efekt "wdmuchwania". Jeżeli podbitki nie będzie to można zastosować siatkę z drobnymi oczkami, nie bedą wchodziły robale i nie bedzie tak wiało, a wentylacja będzie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie mocować taką siatkę? Czy to jakaś specjalna siatka do okapów? Podbitki rzeczywiście nie będę miał.

 

Co do odstępu między wełną a deskami to czy byłoby to 3, czy 6 cm dla mnie jest wtórne. Chodzi mi raczej o wąskie gardło w postaci odstępu styropian-deski. Np. czy można tę szparę ograniczyć do 0,5 - 1 cm, a głębiej, tam gdzie wełna, już może być nawet 6 cm?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Min. 200 cm2 na 1 mb okapu co daje szczelinę min. 2 cm. Przepływ powietrza pomiędzy ociepleniem a deskami jest przepływem laminarnym naturalnie dławionym na każdym odcinku. Wracając do listwy cokołowej (startowej) ułatwia ona pracę i zabezpiecza przed dostępem gryzoni do warstwy izolacji ale nie daje szczelności! Warstwa powietrza jest dodatkowym izolatorem pod warunkiem że jest uwięziona w zamkniętej małej przestrzeni (tak jak to jest zrobione w styropianie czy w wełnie). Brak poziomego zamknięcia płyt styropianowych umożliwia ten ruch a niezamknięcie ostatniej warstwy umożliwia podsysanie tego powietrza przez strumień powietrza wpadającego przy okapie. Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli pomimo nawet zapiankowania pod okapem szpary między styropianem a ścianą, będzie utrata ciepła z powodu obszernej pustki powietrznej w ścianie, gdzie krąży powietrze? Jak wytłumaczyć to zjawisko? Którędy będzie uciekać ciepło z tej zamkniętej przestrzeni?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Warstwa powietrza jest dodatkowym izolatorem nawet jak nie jest uwieziona w stosunkowa małej przestrzeni jak np. w styropianie. Warstwy powietrza w przegrodzie moga być wentylowane (pow. przepływu pow. 1500mm2/ 1mb), słabow wentylowane między 500 - 1500mm2, poniżej uznaje się za niewwentylowane. Opór cieplny warstw niewentylowanych można odczytać z tabeli z PN, są tam wartości do (jak dobrze pamietam) 30 cm, dla dwóch cm bedzie to ok. 0.16m2K/W, dla warstw słabo wentylowanych w obliczeniach przyjmuje sie 1/2 oporu warstwy niewentylowanej. Nie sugeruj sie wartością 1500mm2, bo co innego warstwa wentylowana w obliczeniach strat ciepła, a co innego min. pow. przepływu powietrza zapewniająca odprowadzenie pary.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To ciekawe. Sugerujesz, że wentylowanie powierzchni między styropianem a betonem komórkowym może nawet polepszyć docieplenie domu dzięki stałemu odpływowi pary z tej szczeliny?

 

U mnie szacowałbym powierzchnię przepływu na 100-150 cm2/mb, czyli 10 - 15 tys. mm2/mb. Wydaje się to sporo.

 

Skąd miałaby się brać para w tej szczelinie skoro dom już wysechł (7 miesięcy po zakończeniu prac mokrych już chyba wysechł?)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyraziłem się może mało precyzyjnie. Warstwa powietrza polepsza izolację dla przestrzeni nie wentylowanych i słabo wentylowanych, w przypadku pow. wentylowanych opór przyjmuje się =0. pisząc o odprowadzeniu pary miałem na myśli wentylowanie pow. między wełną i deskowaniem. Zaleca się 200cm2 (20000mm2), choć aby spełnić warunek warstwy wentylowanej z punktu widzenia strat ciepła wystarczy 1500mm2.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...