Witam

Mam problem enionem (długi czas realizacji przyłącza) i noszę się z zamiarem zakupu agregatu pradotwórczego .

Na allegro znalazłem agregat 3 fazowy disel

 

http://www.allegro.pl/item209496306_agregat_pradotworczy_5_5kw_diesel_na_kolach_new.html

 

W związku z tym mam pytanie czy taki agregat wystarczy do budowy ???

Moze ktoś ma doświadczenie i podzieli się na forum .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/
Udostępnij na innych stronach

Toż to całą chatę uciągnie! I po co ci jeszcze przyłącze? ...a serio to za duży... na budowie to największe silniki to mają 2.2kW np. piła tarczowa lub winda... chociaż to w dislu więc eksploatacja będzie niższa niż mały kokotek na benzynę...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870253
Udostępnij na innych stronach

potrzebuję agregat 3 fazowy do betoniarki . fundamenty i strop będą lane z gruszki .

Mocniejszy agregat wydaje mi się ze bedzie lepszy ze wzgledu na zapas mocy .

Betoniarka czy jakies inne urządzenie potrzebuje na pewno wiekszego prądu do rozruchu a sam agregat nie bedzie się męczył pracujac na max-a

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870255
Udostępnij na innych stronach

Agregat może uda się pozniej wykorzystać przy robieniu tynków , wylewek ( moze się okazać ze do tego czasu jeszcze nie będę miał prądu ).

Prąd trzeba podciągnąć na odciku 90 metrów więc budowlany wyszedłby strasznie drogo ,a na docelowy to poczekam z pół roku.

Zresztą enion to taki k... monopol ze się w głowie nie mieści .

20 czerwca poinformowali mie ze wolny termin na podpisanie umowy mają 20 lipca .

Szok .

W normalnej firmie powinni zatrudnić kolejną osobe do podpisywania

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870584
Udostępnij na innych stronach

My też mamy problemy z prądem i też zdecydowaliśmy się na agregat, który wybrał sobie sam murarz:

http://www.allegro.pl/item205242905_205242905.html

i dokładnie ten kupiliśmy. Podobno spokojnie wystarczy.

Agregat będzie wykorzystywany przy stawianiu murów. Porozmawiaj może z murarzem, niech on coś podpowie.

Póki co przydaje się do pompowania wody ze studni. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870661
Udostępnij na innych stronach

Jak zanosi się na dłuższą perspektywę czasową, z docelowym prądem, to jednak 3-fazowy diesel jest rozwiązaniem optymalnym, choś drozszym. Taki agregat może pociągnąć nawet cały dom w przyszłości.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870682
Udostępnij na innych stronach

gorgonit Ja też się przymierzam do tego (lub podobnego) agregatu. Sytuacja taka sama, tylko że jeszcze gorsza (150m do skrzynki, koszt - 7500 zł).

 

Inżynier elektryk orzekł, że min. 3kW powinno być. Biorąc poprawki na większy prąd rozruchowy, sprawność urządzenia (przy 3f liczy się cos=0,8 ) i rozrzut jakościowy wydaje mi się, że te 5kW będzie ok. Wolę wydać prae groszy i mieć spokój, niż potem tracić czas i nerwy. Takie oszczędności rzadko wychodzą na dobre.

 

Jeśli chodzi o to, co późnie, to zamierzam sobie go zostawić i zbudować system Samoczennego Załączania Rezerwy (tak podobno się na to mówi) - przy zaniku prądu w sieci załączał się będzie samoczynnie agegat. W kontekście kominków z PW, solarów i innych rzeczy na prund wydaje mi się to rozsądne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1871158
Udostępnij na innych stronach

Możliwe, że jest jak mówisz. Piszą jednak, że prąd rozruchowy urządzeń 3f może nawet sięgnąć 6x prądu znamionowego. 3x to standard. Obciążyć też można tylko na 80%. Czyli mamy 5 x 0,8 x 0,8 = 3,2kW efektywnie do wykorzystania. A betnoniarka 1kW przy rozruchu może łyknać właśnie 3 kw. Czyli by się zgadzało

 

Ja bym brał coś z zapasem, a nie "na styk". Ale to ja - być może jestem zbytnim asekurantem. Zapewne 3kW by wystarczyły, ale strzeżonego itd...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1871516
Udostępnij na innych stronach

Budowałem na agregacie do stanu surowego zamkniętego, czekając na podłączenie prądu 1,5 roku. Majster miał betoniarkę jednofazową - kupiłem jednofazowy firmy Pramac 4,2 kVA z silnikiem hondy - zero problemów. Zresztą mam go do dziś (prawdę mówiąc chętnie bym się go pozbył).
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1872835
Udostępnij na innych stronach

Ja w ogóle do niedawne nie miałem pojęcia ile co bierze. Mówię tylko, co wyczytałem - że niektóre użądzenia z silnikami indukcyjnymi mogą potrzebować 6x prad znamionowy.

 

Zreszta jak pisałem - pewnie masz rację i agregat 3 kW w zupełności wystarczy. Ale jakoś chyba będę czuł sie bezpieczniej, jak będę miał 5 kW. Zresztą akurat 3-fazowych o mocy 3kW i elektrycznym rozruchu jest jakoś mało (albo ja źle szukam).

 

Ale zaciekawiło mnie coś innego - co to jest za "podłączenie przez kondensator dający fałszywą fazę"? Czy to furtka do kupienia 1-fazowego agragatu? :-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1873255
Udostępnij na innych stronach

A nie ma takiej fajnej puszeczki z kondensatorem, do której podłączałoby się 1F, a z drugiej strony by wychodziło 3F? :)

 

Bo co zrobić, jak się okaże, że ekipa, którą wybiorę, posiada akurat betoniarkę 3F, a nie 1F?

 

No i, wracając się nieco, czym zasilę agregat tynkarski 12kw?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1874091
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...