ziomek 12.07.2007 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Mam pytanie,podłączyli mi pare dni temu piec na ekogroszek i śmierdzi dymem w łazięce.Łazienke mam nad kotłownią,kanał wentylacyjny od łazienki mam tuż obok dymnego,z pieca też się nieraz trochę dymi,komin jest tradycyjny murowany,wysokość ok 8m , średnica dymnego 16x16,komin jest poniżej dachu,prosze o porade z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 12.07.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 2 mozliwości albo zaciaga spaliny wentylacja (wersja optymistyczna ) albo wymurowany komin spalinowy nie jest szczelny aaa... komin przdł. bym powyzej kalenicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 13.07.2007 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 W takim razie jak zaciąga spaliny komin wentylacyjny to co z tym fantem zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.07.2007 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 wydłuzyc komin spalinowy /nasadka z blachy/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm1971 13.07.2007 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Miałem podobny problem w ubiegłym roku. Podczas lata kiedy komin się nagrzewał od słonca dym wchodził do domu każdą możliwą szczeliną.....Komin był stary i faktycznie nieszczelny ale działo się to tylko podczas lata, zima nie było tego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 14.07.2007 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 A cz rozwiąże problem taki grzybek na końcu komina dymowego ,który chroni od wiatru i kręci się w koło w zależności jak wiatr powieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.07.2007 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Bez przesady, on jest od wiatru, nie od ciągu, czyli niepotrzebny. Dym Ci zaciąga, bo teraz jest ciepło, wentylacja może chodzić odwrotnie,bo w domu może być chłodniej niż na powietrzu. Spaliny to rzecz cięższaod powietrza, jeżeli różnica temperatur między nimi a powietrzem jestniewielka przy wylocie z komina, mogą mieć skłonnośc do opadaniaw przewód wentylacji. Zimą powinno to się poprawić, takze dlatego,że pali sie wtedy mocniej i spaliny są bardziej gorące i przez to lżejszew stosunku do chlodniejszego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.07.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 A cóż my tu wymyślimy z sufitu: 1. średnica komina i długość czy zgodna z DTR kotła /dokumentacją techniczno ruchową.../ 2. komin poniżej dachu /rozumiem kalenicy/ hmmmm chyba powinien być trochę wyżej 3. kocioł grzeje teraz tylko wodę użytkową podejrzewam - czyli pracuje mało - komin zimny, nie "nagrzany" w zimie może być dobrze - o ile dożyjesz do zimy /zaczadzenie/... 4. komin nieszczelny /pomiędzy kanałami poszczególnymi/ - no cóż można założyć rurę żaroodporną /nie nierdzewkę ! do kotłów gazowych/... sugeruję wizytę kominiarza - może będziesz miał szczęście trafić na prawdziwego, a nie takiego od przybijania pieczątek o przeglądzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 16.07.2007 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 Dzieki za odpowiedzi,ale mam jeszcze jedno pytanko ,może to coś podpowie,dymi się też z kotła oczywiście nie cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 16.07.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 To jest to samo zjawisko- słaby ciąg przy takiej pogodzie. Spalinysą za zimne dla takich temperatur zewnętrznych. Zimą to wystarcza, latem nie.Spróbuj przed rozpaleniem w kotle rozpalić przez dluższą chwilęw wyczystce papierami lub tekturą, tak żeby porządnie rozgrzaćkomin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 16.07.2007 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 W takim razie wynika z tego ,że piec na ecogroszek latem nie zdaje egzamiu,tak czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 16.07.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 Nigdy nie byłem zwolennikiem stosowania w piecach nadmuchów.Uważam ze piec powinien być tak zrobiony, żeby nadmuchwentylatorem nie był potrzebny. To jest mozliwe, bo ja sam takikocioł CO zrobilem i wszystko pięknie i oszczędnie chodzi.Nadmuch zawsze może spowodować, że powietrza damy po prostu za dużo i wychlodzimy spaliny i komin. Jak nadmuch zostanie wyłączony,to zimny komin straci ciag, piec będzie dymił. Nie mam pieca na ekogroszek i nie mam doświadczeń z nim, ale palenie to palenie i pewne zasady muszą być zachowane, nieważnejaki piec. Co mogę poradzić- pal trochę mocniej, najwyżej więcej spalisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 16.07.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 sugeruję wizytę kominiarza - może będziesz miał szczęście trafić na prawdziwego, a nie takiego od przybijania pieczątek o przeglądzie Jakich pieczątek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 17.07.2007 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Może wypowiedzą się użytkownicy pieców na ecogroszek,jak się wam sprawują te kociołki latem.Chyba,że ja jestem jakiś popapraniec bo używam go latem do ciepłej wody a nie zbiornika na elektryke,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.07.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 ... palenie to palenie i pewne zasady muszą być zachowane, nieważne jaki piec. Co mogę poradzić- pal trochę mocniej, najwyżej więcej spalisz. j.w. hes ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 17.07.2007 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 jezeli komin ma odpowiedna srednice i wysokosc - to problemu nie ma zadnego z ciagiem nawet w tak gorace dni jak dzisiaj - ale jak ktos podlaczy kociol do przewodu ktory byl robiony pod kociolek gazowy to sa efekty i slaby ciag. generalnie komin spalinowy (kotly na paliwa stale) powinien byc powyzej kalenicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 17.07.2007 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Facio co mi montował że 16x16 śr wystarczy do pieca 20kv wys ok 8m tylko,że jest poniżej kalenicy 0k 2m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania