Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Elektryka - Nowa technologia czy stara ???


Recommended Posts

Proszę o radę jak robić elektrykę, są dwa sposoby:

1. Stara metoda – nad każdym gniazdem wtykowym zasilającym puszka z złączkami skręcanymi, tak jak to się robi od lat ok. 50 lub więcej (ogromna ilość puszek w pokoju, ok. 5/zwykły pokój)

2. Nowa metoda – bez puszek nad gniazdami, wszystko na tz. Puszki podwójne i szybkozłączki (brak widocznych puszek, 0 puszek).

Napiszcie, jakie rozwiązanie wybraliście, które waszym zdaniem jest lepsze (bezpieczniejsze) i dlaczego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naprawde juz nikt nie robi na puszkach - starej metodzie, mój elektryk wmawia mi że to dużo lepszy sposób bo te szybkozłączki się przepalaja.

 

 

Ja zrobiłem na puszkach. Puszki robiłem tam gdzie kable musiałem puścic do gniazdek w różnych kierunkach. Tam gdzie gniazdo za gniazdem w szeregu to łączenia w gniazdach. Puszek na pokój to może 2 max. 3. W puszkach kable skręcane i jeszcze dokręcone w złączce. Puszki będą zatynkowane. Nie muszę mieć do nich dostepu, estetyka więc będzie zachowana. Całe życie mieszkam w bloku i jakos nikt nigdy nie musiał zaglądać do puszek. W dodatku kable jeszcze aluminiowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja poszedłem ekstremalnie do każdego włącznika , gniazdka - osobny kabel z rozdzielni.

 

Najpotrzebniejsze rzeczy (reku, ogrzewanie, podgrzewanie c.w.u) sterowane komputerem - jeszcze w trakcie doszlifowywania.

 

Kabla poszło - kilka kilometrów, ale się opłacało

 

Za robociznę nie płaciłem - sam jestem elektrykiem 8)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naprawde juz nikt nie robi na puszkach - starej metodzie, mój elektryk wmawia mi że to dużo lepszy sposób bo te szybkozłączki się przepalaja.

Zapewne lepszy, bo troche łatwiejszy. A co do szybkozłączek, to jak napisał Garcia - trzeba stosować firmowe patenty. Też używam WAGO i też jeszcze nie słyszałem o tym, żeby się coś złego z nimi stało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wybrałem nową technologie , wszystko na głębokie puszki , jeden minus to ilość kabla poszło 2km kabli do elektryki. Z tym że mam instalacje inteligentną , praktycznie sterowalną z każdego miejsca , komórka załączasz co ci sie podoba , potrzebny do tego alarm .

Czyly możesz zasiąść w salonie, wyjąć komórę i włączyć sobie TV ?

Super

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jabko takie bajery służą np. jesteś na imprezie do samego rańca , dzwonisz do domu na centralkę i włącza sie światło ,opuszczają sie rolety , .

Można główny zawór z wody zamknąć jakbyś bał sie zalania , wyłączasz obwody elektryczne które sobie życzysz .Można pieska z kojca wypuścić

i takie tam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widziałemna tych "szybkozłączkach " i były problemy bo styk na tych kostkach jest bardzo mały i przy dużym poborze prądu przegrzewają się . Jestem za tym aby przewody w złączkach były skręcone ( złączki w które z jednej i drugiej strony wsówasz przewód i skręcasz za pomocą śrubokreta) bo0 styk wtedy lepszy i nie ma problemu z przegrzewającym się przewodem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widziałemna tych "szybkozłączkach " i były problemy bo styk na tych kostkach jest bardzo mały i przy dużym poborze prądu przegrzewają się

Jest to oczywista bzdura. Złączki wago wytrzymują spokojnie 400V/20A. Przepalanie złączek wynika z tego, że łączył d..pa nie elektryk - nie docisnął przewodu i z powodu niedostatecznego styku złączka się prędzej czy później przepaliła. Do wago wchodzi 1 cm odizolowanego drutu i tyle trzeba go wcisnąć do środka, mocno, aż zacisk zaskoczy, nie wystarczy go włożyć tylko aby sie zablokował...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jabko takie bajery służą np. jesteś na imprezie do samego rańca , dzwonisz do domu na centralkę i włącza sie światło ,opuszczają sie rolety , .

Można główny zawór z wody zamknąć jakbyś bał sie zalania , wyłączasz obwody elektryczne które sobie życzysz .Można pieska z kojca wypuścić

i takie tam.

 

Jej jak tez tak chcę gdzie można o tym poczytać jak takkie cuś się robi :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dla niego to najszybsza i najlepsza metoda, bo skraca czas pracy, ma lepsze dojście do wszystkich połączeń a ty z tego masz tyle że musisz maskować puszki , bo trochę nieładnie wyglądają takie dekla na ścianach .Jeszcze jeden plus to ilość kabla dochodzi do minimum, tańszy materiał.

Ale te dekle to średniowiecze a nie 21 wiek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widziałemna tych "szybkozłączkach " i były problemy bo styk na tych kostkach jest bardzo mały i przy dużym poborze prądu przegrzewają się

Jest to oczywista bzdura. Złączki wago wytrzymują spokojnie 400V/20A. Przepalanie złączek wynika z tego, że łączył d..pa nie elektryk - nie docisnął przewodu i z powodu niedostatecznego styku złączka się prędzej czy później przepaliła. Do wago wchodzi 1 cm odizolowanego drutu i tyle trzeba go wcisnąć do środka, mocno, aż zacisk zaskoczy, nie wystarczy go włożyć tylko aby sie zablokował...[/quote

 

Nie rozumiem czemu na mnie skoczyłeś od razu że to bzdura. Od razu dajesz przykład że złączka taka czy taka wytrzymuje tyle a tyle i jak ktoś napisze że się przepaliło to musi od razu być to fikcja bo nie mam nic lepszego do roboty tylko siedzieć w nocy przy kompie i bajki ludziom pisać. Myślisz że złączka o której piszesz jest jedyną stosowaną w Polsce i ma wyłączność w zastosowaniu na cały kraj. Chodzi o to że nie, jest cała masa różnych produktów na rynku tańszych i droższych lepszych i gorszych oraz cała masa majstrów którzy z sobie znanych powodów stosują dany produkt. A przewód wpięty w złączkę z 2 centymetrową spaloną na sobie izolacją nie mówiąc już w jakim był stanie plastik na tej złączce dobrze o tej złączce nie świadczy.

Nie takie rzeczy już na budowach widziałem i niewiele mnie zaskoczy dlatego w przeciwieństwie do Ciebie wierzę w to piszą inni forumowicze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...