Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Ogrzewanie podłogowe


Recommended Posts

Witam!

 

Właśnie analizuje projekt domu w którym bym chciał założyć ogrzewanie podłogowe. W projekcie są uwzględnione kaloryfery, a podłoga to

- 6 cm styropianu

- folia polietylenowa,

- 4 cm gładzi cementowej

- i 2 cm płytek ceramicznych

W sumie 12 cm. Jak wygląda to przy zakładaniu ogrzewania podłogowego? Przypuszczam, że cała ta formacja staje się grubsza o parę cm. Czy należy w tym wypadku obniżyć już przy zalewaniu fundamentów płytę betonową o te parę cm? Powinno to już być uwzglęnione w projekcie przez architekta?

 

No i jak wygląda ta sprawa na piętrze? Tu jest strop z 24 cm Terivy + 4 cm izolacji akustycznej + 4 cm gładzi i 2 cm podłogi....

 

Dziękuję z góry za informacje

 

Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Na gruncie:

-15 cm styropianu

-folia

-jastrych 6-7 cm

-posadzka

Nad pomieszczeniem nieogrzewanym:

-5 do 10cm styropianu (w zależności od źródła ciepła)

-folia

-jastrych 6-7 cm

-posadzka

Nad pomieszczeniem ogrzewanym:

-3 cm styropianu

-folia

-jastrych 6-7 cm

Polecam styropian z folią aluminiową i nadrukiem rastrowym. Jest bardzo wygodna w stosowaniu i utrzymuje rurki w dokładnie tym miejscu w którym ją mocujemy. Z doświadczenia wiem, że należy zbroić jastrych przeciwskurczowo siatką stalową (włókna polipropylenowe nie zdają egzaminu praktycznego).

Jastrychy najlepiej wykonywać miksokretem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiadomo co napisze Janzar. Ja za jego poradami uzbroiłem jastrych w garażu włóknami i niestety pękł. Może to przypadek, ale na skutek tego pozostałe pomieszczenia uzbroiłem tradycyjnie siatką stalową i pęknięć nie ma.

Całe piętro mam zbrojone włóknami, parter częściowo siatką ( bo zabrakło w hutrowni włókien ) a częsciowo włóknami ( bo dowieźli ). Wszystko kręciłem w betoniarce - nic nie pęka. Jestem zagorzałym zwolennikiem włókien, nie dość ze wychodzą duzo taniej niz siatki to jeszcze jak sie weźmie grudkę stwardniałego jastrychu to przy łamaniu czuć swoisty opór trzymania włókien ( przynajmniej ja mam takie odczucia ) Pęknięcia pewnie były spowodowane tym, że graż otwarty, gorąco, wiatr i jastrych za szybko wysychał. We wnętrzu dużo łatwiej unikać nasłonecznienia i dużej temperatury.

 

Dodatkowo co do pytania, to zalecana grubość ocieplenia na gruncie to 8-10 cm, no i nie wolno zapomnieć o papie i foli, trzeba na to liczyc tez z 1 cm ... dopiero styropian i kolejna folia ( chroniąca styropian od wody zarobowej z wylewki ) - w przypadku ogrzewania podłogowego bedzie to taka z ekranem aluminiowym na to minimum 6,5 - 8 cm jastrychu

 

Njalepiej by bylo zzeby ci chudziak wylali te pare centów niżej, wystającą pape z murów wywijasz wtedy na dół i łaczysz ją z papą na chudziaku ... lub doliczyć te pare centymetrów i zrobić wyższe otwory na drzwi.

 

Na piętrze pamiętaj ze nad ogrzewaniem musi byc min. 6,5 cm jastrychu cementowego. Zreszta z tą izolacja akustyczną sie zastanów, ten styropian jest strasznie dziwny, wiem bo sam mam 3 cm i na to 4 cm wylewki, osobiście drugi raz bym go nie kład, dziwnie ta cała podłoga pracuje, ale to juz temat na inny wątek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję wam wszystkim za szegółową i kompetentną odpowiedź. Nie ma to jak doświadczenie na "własnej skórze".

Warstwy styropianu i jastrychu już sobie doliczę, a z izolaci akustycznej jednak zrezygnuję, bo wydaje mi się, że cala konstrukcja podłogi na piętrze powinna być już wystarczająco dziwiękochłonna.

Najważniejszym pytaniem było dla mnie, co zrobić z taką w ten sposób o parę cm podwyższoną podłogą. Na parterze/ na gruncie, rzeczywiście będę wylewał cięńszego chudziaka. Ten "trick" z papą mi się podoba. :)

Ale na piętrze - przypuszczam - będzie trzeba jednak podnieść poziom drzwi? Mam tu - oprócz okien połaciowych - właśnie trzy wyścia na balkony, tak więc nie obędzie się od podwyrzszenia drzwi balkonowych?

 

Dzięki

 

Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie rzecz biorąc planuję taką konstrukcję:

 

 

1. Lokalizacja na gruncie:

 

a. grunt rodzimy pod budynkiem

b. Piasek średni (pospółka) – 28 cm

c. folia PE

d. podkład z betonu chudego B20 – 11 cm

e. papa asfaltowa (0,5 mm) zgrzewalna

f. styropian FS 20 (nowe oznaczenie EPS 100 038) łącznej grubości 12 cm układy naprzemiennie (2 warstwy po 6 cm każda)

g. folia ogrzewania podłogowego

h. warstwa jastrychu – 7 cm

i. np. terakota, panele podłogowe – 2 cm

 

 

2. Lokalizacja na stropie nad parterem (+ 3 cm do projektu podstawowego!)

 

a. strop Teriva – 24 cm

b. styropian FS 20 – 5 cm

c. folia ogrzewania podłogowego

d. wylewka jastrychu – 6 cm

e. podłoga – 2 cm

 

W tym przypadku będę musiał drzwi na piętrze podnieść o 3 cm.

 

Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

d. podkład z betonu chudego B20 – 11 cm

e. papa asfaltowa (0,5 mm) zgrzewalna

f. styropian FS 20 (nowe oznaczenie EPS 100 038) łącznej grubości 12 cm układy naprzemiennie (2 warstwy po 6 cm każda)

Darek

 

B20 to nie chudy.. strata pieniedzy i dodatkowy problem jak Ci wyjda rysy skurczowe..

Bituminy z papy beda reagowac ze styropianem.. powinno sie dac folie pomiedzy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie rzecz biorąc planuję taką konstrukcję:

 

 

d. podkład z betonu chudego B20 – 11 cm

 

 

 

B-20 to nie jest chudy beton tylko konstrukcyjny i to całkiem mocny. Szkoda kasy. Ja mam B-12,5 (najchudszy jaki mogła podać pompa) i rozkucie go przecinakiem nie jest łatwą sprawą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

b. ... piasek średni (pospółka) – 28 cm

c. folia PE

d. podkład z betonu zwykłego B-15 – 11 cm

e. folia PE

f. papa asfaltowa (0,5 mm) zgrzewalna

g. styropian FS 20....

 

 

Beton B-15 czy po prostu B-7,5? (nie bardzo się znam na tych oznaczeniach....) :o

 

Darek

 

E. folia

f. papa

g. styropian

???? Taka kolejność ????

Chyba najpierw papa a potem folia i dopiero styropian na nią.

 

Po prostu 7,5.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 months później...

Jeśli papa zgrzewalna to dodałbym impregnat asfaltowy na beton, malowanie 2x.

Jak robić to robić porządnie. Jak nie ma być impregnowane to równie dobrze można dać zwykłą papę, ten sam efekt a taniej.

Siatka oczywiście nad rurki. Nawet jak jest siatka nad rurkami to czasem pęka. Jeśli będą panele to w niczym to nie przeszkadza jeśli płytki to koniecznie klej elastyczny. U nas żadna płytka nie pękła mimo że jastrych był miejscami zarysowany. Siatka też była zastosowana.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...