Trofik 24.07.2007 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 WitamMoże ktoś poradzić czy instalacja jest dobrze zaprojektowana: http://images23.fotosik.pl/36/ac7f824be322fc6em.jpg Głównie chodzi mi o wielkość rur, bo mam wrażenie że w niektórych miejscach można dać mniejsze.Piec będzie na eko-groszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 24.07.2007 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Zależy jakiej mocy grzejniki, ale jeśli standardowe 2-3kW to starczą do nich rury 3/8", rury 1/2" do grzejników to mam mój ojciec w instalacji grawitacyjnej z lat 70. Poza tym rura 1" do bojlera to też trochę za dużo.Myśle że wiesz że zbiornik wyrównawczy musi być w najwyższym punkcie instalacji, a rura 1" do niego to grube przegięcie 1/2" aż nadto wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trofik 24.07.2007 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Dzięki za odpowiedź.Na tym schemacie dopisałem moce grzejników: http://images29.fotosik.pl/36/bfeb3f8cf3541032m.jpg Czyli do grzejników poprowadzić rury 3/8", a do bojlera 3/4"?Zbiornik wyrównawczy będzie oczywiście w najwyższym punkcie a do niego rura 1/2" - tego nie zaznaczyłem.Gdybyś mógł jeszcze poradzić jakie rury doprowadzające, bo to 5/4" też mi się wydaje zbyt duże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.07.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 trochę dziwi mnie koncepcja umieszczenia naczynia wzbiorczego - przy kotle na paliwo stałe rozumiem otwartego - poniżej grzejników ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trofik 24.07.2007 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Oczywiście naczynie wzbiorcze, jak już pisałem, będzie w najwyższym punkcie, dużo nad grzejnikami, na schemacie tak niefortunnie to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 24.07.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Myśle że wiesz że zbiornik wyrównawczy musi być w najwyższym punkcie instalacji, a rura 1" do niego to grube przegięcie 1/2" aż nadto wystarczy. Do 40kW rura bezpieczeństwa i rura wzbiorcza muszą mieć min śr. nominalną 25mm (wew. 27,2mm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trofik 24.07.2007 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Czyli do zbiornika wyrównawczego będzie taka sama rura jak do bojlera: 3/4". A pozostałe mogą mieć takie średnice: http://images26.fotosik.pl/36/f71a7ba73059a0f5m.jpg?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 24.07.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Z jakich rur ( jaki system ) chcesz wykonać tą instalację , mi to wygląda na stalową łączoną na gwintyWyjście z kotła do pompki i do zaworu 4 d wystarczy 1 cal a i łatwiej będzie łączyc bo pompka wyjścia ma calowe a i zawór 4 d calowy będzie tańszy Na obejściu pompki zawór różnicowy zamiast kulowego Absolutnie nie zmniejszał bym średnic gałązek ( rur zasilających bezpośrednio grzejniki) a grzejniki po prawej podłączył bym może krzyżowo Bardziej prawidłowym rozwiązaniem jest by nic nie było na rórze łączącej kociołek z naczyniem wzbiorczym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trofik 24.07.2007 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Dziękuję bardzo za cenne rady.Tak, będzie to instalacja stalowa łączona na gwinty. Czyli jednak rury bezpośrednio przy grzejnikach 1/2"?Krzyżowo czyli np. wejście lewy górny róg grzejnika, a wyjście (powrót) prawy dolny, o to chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 24.07.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Dokładnie tak a podłączenia krzyżowe mają tą zaletę że przy dłuższych grzejnikach możemy uzyskać dodatkową moc grzejnika (do 10%) w stosunku do podłączeń bocznych no i lepiej rozkłada się temperatura na powierzchni grzejnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 25.07.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Zależy jakiej mocy grzejniki, ale jeśli standardowe 2-3kW to starczą do nich rury 3/8", rury 1/2" do grzejników to mam mój ojciec w instalacji grawitacyjnej z lat 70. Poza tym rura 1" do bojlera to też trochę za dużo. Myśle że wiesz że zbiornik wyrównawczy musi być w najwyższym punkcie instalacji, a rura 1" do niego to grube przegięcie 1/2" aż nadto wystarczy. Z tą wiedzą można w szpitalu wylądować... Do wzbiorczego nie mniej niż 1", do grzejników 1/2 (pamiętaj o oporach w stosunku do miedzi czy plastiku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 25.07.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 he h e Ale jaka oszczędnośc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.07.2007 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 tak jak pisał RABczyn i Mały do zbiornika 1", czy musi być zawór czterodrogowy rzecz do dyskusji, może być też trójdrogowy, ale nie jest błędem,prawa strona instalacji z grzejnikami o łącznej mocy >5 kW: do pierwszego grzejnika gałązka 3/4", podłączenie grzejnika 1/2" następny grzejnik podłączenie 1/2" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trofik 25.07.2007 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 A jak grzejniki z lewej strony? Do pierwszych dwóch 3/4" a do ostatniego 1/2" bedzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.07.2007 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 A jak grzejniki z lewej strony? Do pierwszych dwóch 3/4" a do ostatniego 1/2" bedzie dobrze? do wszystkich 1/2" swobodnie przeniesie tyle ciepła dla tych malutkich grzejniczków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trofik 25.07.2007 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Dziękuję bardzo za rady.To od razu za trójnikiem z rury calowej, w prawo 3/4", a w lewo 1/2"?I po drodze trójniki 1/2" x 1/2" x 1/2"? Na pewno grzejnik 1,3kW będzie ciepły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trofik 25.07.2007 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Dziękuję bardzo za rady.To od razu za trójnikiem z rury calowej, w prawo 3/4", a w lewo 1/2"?I po drodze trójniki 1/2" x 1/2" x 1/2"? Na pewno grzejnik 1,3kW będzie ciepły? Poprawiony schemat: http://images23.fotosik.pl/37/3b31d909d86c385cm.jpg Jeszcze proszę o radę jaka rura ma być od zaworu trzydrogowego do rury powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.07.2007 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 tak właśnie i grzejnik też będzie ciepły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trofik 25.07.2007 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 A rura od zaworu trzydrogowego do rury powrotu ma być 1" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.07.2007 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 bezpieczniej będzie dać 1" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania