Moze i mozna moze i nie - wszystko zalezy od mocy grzejnikow (ich wielkosci) i od parametrow pracy instalacji

 

Wszystko to powinno byc podane w projekcie ogrzewania budynku.

 

 

Naprawde zastanawia mnie zawsze ze ludzie nie zaluja pieniedzy na proj. wystroju wnetrza, kuchni a projekty ogrzewania i pozostale instalacyjne ignoruja. Z tym, ze chyba ogrzewanie i ew wentylacja mechaniczna sa najmniej sztampowe.

 

Dla kazdego budybnku nalezy:

1. obliczyc straty ciepla - met szczegolowa - lub duzy wskazik z 'zapasem' - co moze spowodowac dobor wiekszych grzejnikow - ale to dla pracy instalacji moze byc i dobre

2. obliczona instalacja wlasnie ze srednicami, nastawami zaworow etc

 

dopiero na podstawie tego powinna byc wykonana instalacja

 

 

pozdrawiam

piotrek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciebie zastanawia zalowanie pieniedzy a mnie niekompetencja instalatorow i projektantow. Wszystko dobierane na oko bo czas goni i jakos to bedzie, a po drugie to oni tu nie beda mieszkac.

 

Niestety wielu instalatorw lubi robic na 'oko' i to jest problem malo kto sie zastanawia nad projektem. Niestety jak zwykle wszystko rozbija sie o pieniadze i czesto te element robione sa na odwal wlasnie ze wzgledu na nieszczesne pieniadze.

Nie zmienia to faktu ze nie da sie prosto odpowiedziec na pytanie czy mozna 3 grzejniki rurka pert 16x2 polaczyc - 3 grzejniki 400W kazdy bez problemow - ale 3 grzejniczki 1600W kazdy to juz inna sprawa.

 

pozdrawiam

piotrek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie zmienia to faktu ze nie da sie prosto odpowiedziec na pytanie czy mozna 3 grzejniki rurka pert 16x2 polaczyc - 3 grzejniki 400W kazdy bez problemow - ale 3 grzejniczki 1600W kazdy to juz inna sprawa.

 

i tak do mnie mow :wink:

parametry wedlug 75/65/20° to 1600w 600 oraz 500 z tym ze ten 1600 jest najdalej od rozdielacza

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie zmienia to faktu ze nie da sie prosto odpowiedziec na pytanie czy mozna 3 grzejniki rurka pert 16x2 polaczyc - 3 grzejniki 400W kazdy bez problemow - ale 3 grzejniczki 1600W kazdy to juz inna sprawa.

 

i tak do mnie mow :wink:

parametry wedlug 75/65/20° to 1600w 600 oraz 500 z tym ze ten 1600 jest najdalej od rozdielacza

 

2700W dla dt10 to jest jakies 0,07dm3/s przepływu

 

patrzac po danych technicznych an-thermu dla rur PE-RT

zalecane predosci dla 16x2 to 0,35-0,45m/s i opor jednostkowy 150-250Pa/m

 

z inszej tabelki dla przeplywu 0,07dm3/s wychodzi preskosc rzedu 0,4m/s i jednostkowy opor rzedu 290-300 Pa/m

 

w skrocie - jak instalacja bedzie dobrze wyregulowana to przewod ten jest 'na granicy' - oczywiscie zalezy jak wygladac beda pozostale galezie - bo jak to bedzie taka jedna na maxa a inne z malymi oporami to moga byc klopoty z regulacja. Osobiscie proponowal bym zwiekszyc srednice lub np dla najwiekszego grzejnika 1600W osobny obieg z rozdzielacza.

 

Dobrze by bylo jednak zeby ktos potraktowal sprawe tego projektu jako calosc - zwlaszcza jak wzial za to pieniadze.

 

pozdrawiam

Piotrek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...