krzysq 12.08.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 Poza tym ZAWSZE należy mieć na uwadze, że w przyszłości możemy potrzebować mocy na coś, o czym jeszcze nie wiemy. I nie robimy tak jak napisałeś, że robili kiedyś. Oni nie mieli pojęcia, że w mieszkaniu będą podgrzewacze o mocy 21 kW. nawet w najczarnierjszych snach nikomu nie przyszło to do głowy. A minęło kilkanaście lat i ... Sam widzisz. Ale obecnie wszystko jest coraz bardziej energooszczędne i dąży do jak najmniejszego poboru mocy a nie odwrotnie. Zamiast podgrzewacza można zastosować bojler jednofazowy albo malutkie ogrzewacze przepływowe na kranach. Osobiście wolałbym kupić lepszy przewód (lepszy materiał, firmowy) niż większą średnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84468-p%C5%82yta-elektryczna-przekr%C3%B3j-kabla/page/2/#findComment-1931263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 12.08.2007 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 Retrofood - jak się ma żonę to kasę trza zbierać cały czas. Wierzę w zdolności kobiet ale daj przykład jakiegoś urzędzenia domowego (nieprzemysłowego) które wymaga większego przekroju kabla (łącznie z zapasem) niż 2,5 mm2. ? 1. W to, niestety, wierzę bez dalszych przykładów 2. Po co, skoro sam przytoczyłeś świetny przykład. Mogę tylko dodać, o czym już wiele razy pisałem na forum, ze przekrojów przewodów nie dobiera się wyłącznie ze względu na obciążalność. W grę wchodzą względy ważniejsze niż trwałość przewodu, bo sprawy bezpieczeństwa. Poza tym ZAWSZE należy mieć na uwadze, że w przyszłości możemy potrzebować mocy na coś, o czym jeszcze nie wiemy. I nie robimy tak jak napisałeś, że robili kiedyś. Oni nie mieli pojęcia, że w mieszkaniu będą podgrzewacze o mocy 21 kW. nawet w najczarnierjszych snach nikomu nie przyszło to do głowy. A minęło kilkanaście lat i ... Sam widzisz. Super. Więc jaki proponujesz przekrój 5x4 (no trochę za mało, co będzie za 10 lat?), to może 5x6 (nie no nie będziemy się ograniczać), najlepiej 5x10 bo do tego prowadzi taki tok rozumowania, przy czym całkowicie gdzieś zapomniałeś o czymś takim jak cała instalacja, jeżeli by doszło do takiego wzrostu zapotrzebowania na energię w budynku to cała instalacja jest do wymiany począwszy od złącza. Przecież przewód 5x2,5 w tynku ma obciążalność długotrwałą 24A (w rurkach i listwach 19A) i ten przewód jest w stanie długotrwale przenieść moc 15,8kW (12,5kW) jeżeli chodzi o obciążalność prądową, czyli tyle co w większości domków wynosi moc przyłączeniowa! Więc po co straszyć że kabelek zrobi się gorący. Problemem mogą być spadki napięcia ale nie sądze zeby długość obwodu była większa niż 25m (to chyba domek nie hala), załóżmy że obwód jest zabezpieczony 16A i w takim przypadku kabelek może przenieść 3,7kW na fazę (napewno się zbytnio nie nagrzeję bo dużo wcześniej wyłączy go zabezpieczenie) a spadek napięcia będzie w granicach 6V co też nie jest tragedią. A 3.7kW na fazę to chyba wystarczy dla takiej kuchenki i zostaje jeszcze zapas. A ponadto jest to urządzenie które nie pracuje ciągle a jedynie okresowo i rzadko jest obciążane pełną mocą (wspomniane święta). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84468-p%C5%82yta-elektryczna-przekr%C3%B3j-kabla/page/2/#findComment-1931329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysq 12.08.2007 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 ... Przecież przewód 5x2,5 w tynku ma obciążalność długotrwałą 24A (w rurkach i listwach 19A) i ten przewód jest w stanie długotrwale przenieść moc 15,8kW (12,5kW) jeżeli chodzi o obciążalność prądową, czyli tyle co w większości domków wynosi moc przyłączeniowa! ... To mogę teoretycznie mieć na jednym gniazdku trójfazowym z kablami 2,5mm2 dwa piecyki do wody po 21kW i jeszcze coś zostanie (nie biorę pod uwagę bezpieczników i przydziału mocy). Może zadziałać jeszcze siła najwyższa czyli małżonka - tu jesteśmy zgodni że tu wszystko jest możliwe. Dopadnie ją wizja o nowym układzie zasilania domu, wystąpi o nowy przydział mocy - przemysłowy, na kabelku będzie chciała mieć ze 40A to nawet kable 4mm2 nie pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84468-p%C5%82yta-elektryczna-przekr%C3%B3j-kabla/page/2/#findComment-1931442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 12.08.2007 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 Dyskusja wielka, chociaż właściwie nie wiem po co. Czy tak trudno położyć 5 x 4 mm? I nie martwić się, że przy pomiarach impedancja pętli zwarcia teraz lub za 5 lat wyjdzie na styk, albo i nie? A kładźcie se nawet telefoniczny 2 x 0,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84468-p%C5%82yta-elektryczna-przekr%C3%B3j-kabla/page/2/#findComment-1931482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 12.08.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 ... To było dawno temu, nie było wtedy takiej eko high technologii - bezpieczniki (tzw. stopki) były na 20A ... No cóż, mi dalej coś nie gra. Biorąc pod uwagę sam podgrzewacz to nawet jeżeli podzielić 21 kW na 3 fazy - to przypada 7 kW na jedną fazę. 7 kW podzielone przez 220 V daje 32 A więc zabezpieczenie 20 A nie miało prawa wytrzymać. Ale z drugiej strony dzisiaj zostałem dziadkiem (wpływ C2H5OH trudny do określenia) więc jestem w stanie pozwalającym ze wszystkim się zgodzić (Gdzieś mi się zgubiło cos(fi) ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84468-p%C5%82yta-elektryczna-przekr%C3%B3j-kabla/page/2/#findComment-1931798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 12.08.2007 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 Widocznie pochopnie założyłeś te 220V napięcia. Wtedy te 21kW to tylko na tabliczce znamionowej było napisane. wasz spór może rozstrzygnąć jedynie rachunek ekonomiczny. niech koś obliczy roczne koszty strat mocy i energii na tych przewodach i tego będzie racja czyje koszty strat będą mniejsze . Obciążalność prądowa przewodów to tylko jedno z kilku kryteriów doboru przewodów. Więc do dzieła i czekamy na wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84468-p%C5%82yta-elektryczna-przekr%C3%B3j-kabla/page/2/#findComment-1932081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysq 13.08.2007 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2007 No cóż, mi dalej coś nie gra. Biorąc pod uwagę sam podgrzewacz to nawet jeżeli podzielić 21 kW na 3 fazy - to przypada 7 kW na jedną fazę. 7 kW podzielone przez 220 V daje 32 A więc zabezpieczenie 20 A nie miało prawa wytrzymać. Ale z drugiej strony dzisiaj zostałem dziadkiem (wpływ C2H5OH trudny do określenia) więc jestem w stanie pozwalającym ze wszystkim się zgodzić (Gdzieś mi się zgubiło cos(fi) ) Ja bym podzielił 21 kW przez 380V - wszak to trójfazowe gniazdko i przez 3 to daje poniżej 20A na kabelek ale dawno już chodziłem do szkoły i nie wiem jak powinno być Jak by nie było - podgrzewacz działa do dzisiaj i żadko wykorzystuje max mocy PS Gratulacje dla DZIADKA!!! Z tym prądem to tak jak z promilami. Jak się ma powyżej 4 to powinien być koniec ale niektórzy są przesterowani grubo powyżej tej granicy i nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84468-p%C5%82yta-elektryczna-przekr%C3%B3j-kabla/page/2/#findComment-1932129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysq 13.08.2007 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2007 Dyskusja wielka, chociaż właściwie nie wiem po co. Czy tak trudno położyć 5 x 4 mm? I nie martwić się, że przy pomiarach impedancja pętli zwarcia teraz lub za 5 lat wyjdzie na styk, albo i nie? A kładźcie se nawet telefoniczny 2 x 0,5. Na położenie instalacji elektrycznej w naszym domu wykorzystano prawie 1 kilometr kabla pojedyńczego. Tu dochodzimy do sedna sprawy czyli kasy: kabel kładzie się tak samo - różna jest tylko cena kabla 2,5mm2 czy 4mm2 czy 6mm2. Decyzja należy do inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84468-p%C5%82yta-elektryczna-przekr%C3%B3j-kabla/page/2/#findComment-1932162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania