skorpio 16.08.2007 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Witam, ponownie zwracam się o opinie. Ławy fundamentowe już wylane. Przed ich wylaniem przeszły obfite opady deszczu, który wypełnił wykopy równo z gruntem. Woda została wypompowana, a ponieważ grunt jest ilasto-gliniasty prawie nic się nie oberwało. Jednak na dnie wykopu po wypompowaniu wody pozostał szlam. Ponieważ gruchy z betonem już czekały nie było czasu na wybieranie go, więc panowie z ekipy wysypali na dno piach ugniatając go nogami ze szlamem, zagęszczając go i wysuszając w ten sposób. Na tak przygotowany grunt poszedł beton B20 (wykopy o wymiarach 60 x 60 cm). Oczywiście wcześniej ułożono zbrojenie, które w czasie zalewania dodatkowo podciągano hakami w celu dokładnego ich oblania betonem. Wszystko pięknie związało ale pozostał niepokój, czy ta spodnia warstwa nie będzie miała niekorzystnego wpływu na stabilność fundamentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.08.2007 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Bedzie miała. Bedzie mocniej osiadać. W takich przypadkach odwołuje się betonowanie jeśli zaczyna mocno padać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1937580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 16.08.2007 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 będzie niestety miała - betonowanie bez chudego betonu -błąd podciąganie hakami zbrojenia -tragedia podloze z piasku pod fundamentem udeptane nogami -tragikomedia wywal kolego ta ekipe zanim spieprzy ci cały dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1937607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.08.2007 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Spektakularna klapa jak to mawiają. Trudne grunty typu np. iły zabezpiecza się chudym betonem np. przed zniszczeniem. Jakby ktokolwiek z ekipy moze kiedyś choć raz przeczytał chcociażby "Poradnik majstra budowlanego..." , ale to trzeba umiec coś czytać poza etykietami butelek z browarami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1937616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 16.08.2007 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 podciąganie hakami zbrojenia -tragedia Mozesz jakos te mysl rozwinac? My podciagalismy hakami i nie myslalam , ze to taki blad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1937623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.08.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 podciąganie hakami zbrojenia -tragedia Mozesz jakos te mysl rozwinac? My podciagalismy hakami i nie myslalam , ze to taki blad. Jeśli mieli wibrator to jeszcze by uszło.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1937629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 16.08.2007 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 podciąganie hakami zbrojenia -tragedia Mozesz jakos te mysl rozwinac? My podciagalismy hakami i nie myslalam , ze to taki blad. ale jakieś podkładki dystansowe to były, mam nadzieję. Bo w przeciwnym razie mimo podciągania w trakcie zalewania to zbrojenie może się utopić na samo dno już po zabetonowaniu [grawitacja]. Chyba, ze trzymaliście tak długo aż związało. No i podciągnęliście na odpowiednią wysokość, żeby była zachowana otulina 5 bądź 7cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1937767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 16.08.2007 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Tak, podkładki były zastosowane, zbrojenie również było skręcone prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1937832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 16.08.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 oczywiście panowie budowlańcy podciągali hakami zbrojenie pod promień lasera prostując je równoczesnie a nie porobili ze zbrojenia fali Dunaju bo wtedy całe zbrojenie nadawałoby sie psu na bude życze sukcesów w budowaniu z tą ekipą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1937963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 16.08.2007 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Tak, podkładki były zastosowane, zbrojenie również było skręcone prawidłowo. To po co podciągali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1938063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 16.08.2007 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Żeby beton dobrze oblał zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1938071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.08.2007 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 no i ja dobiję: zapewne te ławy to było lanie betonu w wyryte w ziemi rowy o tym przekroju:http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1938077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.08.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Żeby beton dobrze oblał zbrojenie. Słyszeli kiedyś o wibratorach? W Polsce słychac o nich od lat 50 tych.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1938079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 16.08.2007 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 ad Geno niestety -niektórzy z wykonawców słyszeli tylko o wibratorach w sexszopach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1938082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 16.08.2007 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Przekrój ław był prawidłowy, tzn. w tym przypadku w kwadracie (nie klinowy). Wiedzy w zakresie wibratorów niestety nie zweryfikowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1938088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 16.08.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 no i ja dobiję: zapewne te ławy to było lanie betonu w wyryte w ziemi rowy o tym przekroju: http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg Hahaha. Ja powiem , tak abstrahując od tematu ,że ostatnio widziałem jak sąsiad se robił fundamenty to sie załamałem. Większosc ludzi tak robi. Mianowicie: Wykopali rowy pod ławy, zaszalowali i wlali beton po prostu w dziure. Lali go jak było cieplo, nie nawadniał tego , nie polewał , fundamenty wczoraj jak widzialem popękały lekko i do polowy szalunku stoi woda mimo ze nie było deszczu ostatnio. Tam są wysokie wody gruntowe na jego działce i jak zobaczyłem wykop pod poduszki i w srodku zbojenie to sie załamałem. Głebokość na 3-4 szpadle i woda stoi. I to mają być fundamenty ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1938091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.08.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Przekrój ław był prawidłowy, tzn. w tym przypadku w kwadracie (nie klinowy). Wiedzy w zakresie wibratorów niestety nie zweryfikowałem. Generalnie to nie Twoja broszka być powinna bo Ty nie jesteś budowlańcem. Niestety ale budowlańców to mamy juz niewielu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1938092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 16.08.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 jeżeli zbrojenie było wykonane i zdystansowane prawidłowo to mniej błędów popełnilibyście betonujac w wodę -bez pompowania i zaszlamowania całego zbrojenia - ale bez szalunków mogoby byc nieciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1938095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 16.08.2007 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 nie nawadniał nie polewał a woda stoi do połowy szalunków - a gdzie ma stać- w szklance jakies indiany to w ogóle buduja domy na palach na wodzie -głupki jakies czy co a teraz na powaznie sa tereny z podwyższonym poziomem wód gruntowych - i na tychze terenach fundamentowanie wykonuje sie dosc specyficznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1938106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.08.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 jeżeli zbrojenie było wykonane i zdystansowane prawidłowo to mniej błędów popełnilibyście betonujac w wodę -bez pompowania i zaszlamowania całego zbrojenia - ale bez szalunków mogoby byc nieciekawie Ja to nie jestem pewien czy betonowanie w grunt zniszczony to taki byłby "nienajgorszy pomysł" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84879-zalewanie-%C5%82aw-fundamentowych-po-opadach/#findComment-1938107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania