andrzej K. 17.07.2003 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Wczoraj projektant od gazu zastrzelił mnie stwierdzeniem, że będę musiał robić wielką dziurę w ścianie kotłowni, ponieważ przepisy wymagają aby było nie tylko odprowadzenie ale i doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Myślałem że to się odbywa kratką u dołu drzwi. Co wy na to - musi być czy nie? Co mi grozi jak nie zrobię? W kotłowni mam okno drewniane z mikrowentylacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 17.07.2003 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Jeśli masz kocioł z otwartą komorą spalania to musi być. Jeśli tego nie zrobisz to nie będzie odbioru Wentylację najlepiej poprowadzić tzw.: przewodem zetowym - w kształcie litery "Z" - wchodzi w budynek na wysokości np.: 1,5m, schodzi (w ścianie) w dół i wychodzi w budynku ca pół metra nad podłogą. Jeśli masz już otynkowane, itd... to raczej tego nie zrobisz - pozostaje tylko otwór na przestrzał. PS. Z ego co mi wiadomo to wentylacja w kotłowni nie może być zamykana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 17.07.2003 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Dzięks, dokładnie to samo mówił projektant. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greego 17.07.2003 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Widziałem u znajomego ciekawą "zetkę" - raczej odwróconą "L-kę". Mur przebity na wylot i od przebicia rura biegnąca wewnątrz kotłowni w dół, a nie w ścianie (przy wykonanych tynkach nie trzeba zbyt dużo kuć).Pod rozwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 17.07.2003 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 I przy odbiorze to naprawde sprawdzaja? U mnie odbior instalacji gazowej wygladal tak: przyszedl pan, wzial atest od instalatora, wyjal plombe z licznika, sprawdzil, ze licznik nie idzie naprzod, kazal wlaczyc jakies urzadzenie, sprawdzil, ze teraz licznik idzie naprzod, a nastepnie zyczyl mi milego dnia i poszedl sobie. Doprowadzenie powietrza jest jednak niezbedne- bo do spalenia jednej objetosci gazu ziemnego potrzeba ok 10 objetosci powietrza. Co myslicie o takim rozwiazaniu: poniewaz kotlownia jest na poddaszu, i to od strony wspolnego muru, przez cala wysokosc budynku (czyli na dlugosci 6 m) biegnie szyb o wymiarach wewnetrznych30x60 cm. Jego polowe zajmuje przewod dymowy dla kominka, w pozostalej czesci leza tylko 3 piony grzewcze o srednicy 3 cm. Reszta jest wolna i przebita do piwnicy, z ktorej powietrze ma czerpac kominek. Szyb jest otwarty w kotlowni. Czy takie doprowadzenie powietrza bedzie skuteczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Leszek33 17.07.2003 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Pamiętam , gdy wprowadziłem się do własnego niewykończonego jeszcze domu , gdzie jako ogrzewanie był tylko kominek . Rozpalając w nim po nagach ciągneło strasznym zimnem. Co się okazało ?Palące drewno pobierało tyle powietrza , że wentylacja wyciągowa w innych pomieszczeniach stała się automatycznie nadmuchem dla palącego kominka - po prostu fizyka . Obecnie ten problam mam rozwiązany a to właśnie poprzez bezpośrednie doprowadzenie kanału wetylacyjnego po palenisko kominka .Podobnie ma się sprawa z kotłami gazowymi - jeśli zabraknie kanału nawiewowego powstaje podciśnienie i albo kocioł się wyłączy (brak ciągu) albo ... Piszę to bo chcę wyjaśnić , że czasami przepisy są uzasadnione i należy się do nich dostosować zwłaszcza , gdy chodzi o bezpieczeństwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 18.07.2003 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 Ja zetkę zrobiłem z 2 kolanek rury PCV 160 mm.Wykułem prostokąt od strony kotłowni, na zewnątrz wykułem otwór pod FI 160, kratka wentylacyjna przykryła wykruszenia.Od środka kolanka umocowane w prostokątnym otworze gipsem, a później, otynkowane.Jako, że połączone kolanka nie wystawały poza mur, dołożyłem kawałek rury tak by zrównała się z tynkiem zewnętrznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 18.07.2003 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 Doki,wentylację odbiera kominiarz i przynajmniej u mnie powiedział, że będzie to sprawdzał. U mnie żadna "zetka", czy "elka" i tak nie wchodzi w grę, bo mam gaz płynny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanley 18.07.2003 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 polecam kanały z PP do kupienia w Castoramie (w innych marketach też widziałem ale droższe) ja właśnie z nich zrobiłem wentylację.są prostokątne + mają dużo kształtek i złączek różnego typu, ładnie wyglądają a poza tym jeśli masz np ocieplenie można poświęcić te 5 cm wyciąć dziurę w niej umieścić kanał i zaciągnąć to siatką na kleju i tynkiem - u mnie nie ma śladu a psucie zakończy ło się na wywierceniu i wykuciu po tym otworu w ścianie na odpowiedniej wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 18.07.2003 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 Doki, wentylację odbiera kominiarz i przynajmniej u mnie powiedział, że będzie to sprawdzał. U mnie żadna "zetka", czy "elka" i tak nie wchodzi w grę, bo mam gaz płynny. No to co, ze masz gaz plynny? Ten przeciez tez potrzebuje powietrza do spalania. Czy tez chodzi Ci o to, ze Twoj kociol ma zamknieta komore spalania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 18.07.2003 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 Przepisy są takie jeśli pomieszczenie w którym jast zainstalowany piec jest typową kotłownią - to nawiew należy instalować. Jeśli jest to łazienka to wystarczy kratka wentylacyjna, oraz standartowy nwiewnik w drzwiach do łazienki.U mnie był odbiór w łazience i dodatkowego nawiewnika nie instalowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 18.07.2003 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 Jeśli piec z otwartą komorą spalania (czerpie powietrze z pomieszczenia) to wentylacja przez ścianę (zetka) jest konieczna. Jeśli zamknięta komora spalania (dopływ powietrza zapewniony specjalnym systemem konminowym) to zetka jest zbędna, ale pomieszczenie, jak każde inne, musi mieć standardową wentylację np. grawitacyjną wywiewną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.07.2003 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 W mieszkaniach w blokach są piece gazowe (ok. 20kW) i jeszcze nie widziałem w żadnym "zetki" czy innej dziury na zewnątrz. Wystarczają dziury w drzwiach łazienkowych. Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 18.07.2003 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 A cze zamiast zetki wystarczy w kotłowni okno z nawiewem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 18.07.2003 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 patrz j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.07.2003 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 W mieszkaniach w blokach są piece gazowe (ok. 20kW) i jeszcze nie widziałem w żadnym "zetki" czy innej dziury na zewnątrz. Wystarczają dziury w drzwiach łazienkowych. Dlaczego? Prawdopodobnie są to piece gazowe z zamkniętą komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 19.07.2003 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2003 O tym czy wentylacja musi być czy nie decydują przepisy i zdrowy rozsądek. W domach oddanych jakis czas temu wentylacji nie robiono bo nie było takich przepisów. Prawdopodobnie taka sama sytuacja jest w budownicytwie wielorodzinnym. W nowym budynku jednorodzinnym pomieszczenie kotłowni (o ile kocioł ma otwartą komorę spalania) musi być wentylowane, mieć odpowiednią kubaturę i drzwi o wytrzymałości ogniowej 30min. Tak się składa, ze w tym przypadku zdrowy rozsądek idzie w parze z przepisami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.07.2003 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2003 Piecyki łazienkowe nie mają zamkniętej komory spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WTL 19.07.2003 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2003 Wg nowych przepisów drzwi ognioodporne w kotłowniach w domach jednorodzinnych nie są wymagane. Przy dzisiejszych piecach tak samo niebezpieczna jest kuchenka, a do kuchni nikt jakoś nie wstawia drzwi ognioodpornych. To samo dotyczy łazienek z piecem gazowym w "blokach"... Pozdrawiam,WTL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 20.07.2003 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2003 Czy moglbys podac namiar na te nowe przepisy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania