Jaki kabel


Recommended Posts

jeden elektryk doradza mi aby położyć YAKXS 4x35 (aluminium)

 

Niech Cię opatrzność strzeże przed instalacją elektryczną z aluminium.

 

Kto tanio płaci - ten dwa razy płaci.

W tym przypadku są to naprawdę święte słowa.

 

... w innych - niekoniecznie ;)

 

Ps. zastanów się także nad kwalifikacjami tego elektryka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...)

w projekcie mam YKY 4x16 (miedź) natomiast jeden elektryk doradza mi aby położyć YAKXS 4x35 (aluminium),

różnica w cenie spora, pierwszy 12 zł a drugi 30 zł,

Warto dołożyć do miedzi ?

 

Wg powyższego opisu to miedź jest tańsza ... :lol: - pierwsza jest miedź , drugie alamunium :lol:

 

Zdecydowanie miedź - tylko i wyłącznie ...

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hmm no nie mam na myśli instalacji tylko samo podciągnięcie do domu ze skrzynki,

 

To też instalacja.

 

Przelicz ile metrów potrzebujesz. Pomnóż to przez 18 i sam sobie daj odpowiedź - czy warto?

 

Pamiętaj, że zawsze likwidacja awarii między skrzynka a domem będzie Twoim kosztem a nie ZE.

Ponadto jak poszukasz to kupisz ten przewód o 2 - 3 zł taniej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w projekcie mam YKY 4x16 (miedź) natomiast jeden elektryk doradza mi aby położyć YAKXS 4x35 (aluminium),

różnica w cenie spora, pierwszy 30 zł a drugi 12 zł,

 

Ten elektryk dobrze Ci radzi,przekrój kabla 35mm (aluminium)jest aż dużo na wyrost.A co do awari, to główną przyczyną awari kabli ziemnych jest uszkodzenie mechaniczne np. koparka.Więc nie ma się czego bać,większość kabli stosowanych w ziemi to są nadal kable aluminiowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Obciążalność długotrwała kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi wynosi odpowiednio 68A dla 4x16 Cu i 161A dla 4x35Al w izolacji z polietylenu sieciowanego (oznaczenie XS) a 143A dla izolacji z polwinitu (YAKY).

Ze względu na spadek napięci w tym przypadku 4x35 też wypadnie lepiej.

Jedynym problemem może być podłączenie 4x35 w rozdzielni , ale są dostępne takie elementy, które problem eliminują.

Jak wcześniej napisano najszęściej kabel poiędzy złączem a rozdzielnią w budynku zostaje uszkodzony mechanicznie i to nie robi różnicy czy jest 4x16 czy 4x35. Naprawa takiego uszkodzenia mechanicznego w obu przypadkach porównywalna technologicznie i cenowo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja tez zastosowalam taki kabel aluminiowy.

od skrzynki do domu mam 135mb łatwo policzyć co ile kosztuje, tez wolalam miedź ale live is brutal.moi elektrycy tez zapewnili ,że taki kabel po przeliczeniu strat moge mieć i mam i oczywiscie zdażylo mi sie go przerwanie , bo po roku od rozpoczęcia budowy zapomnialo mi sie ,że on tam lezy głeboko i wchodzi gdzieś w budynku- przerwala go kopara! co by było gdyby ? strach ale wszystko oky.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...zgadzam się z przedmówcami...YAKXS 4x35mm2 nadaje się tu wyśmienicie...ale zapytaj się jaki będzie koszt "zaprasowania końcówek", podłączenia itd.

...chcę również przypomnieć, że potężna większość przyłączy jest robiona w aluminium właśnie ze względu na koszty... jedynie co takiemu kablowi aluminiowemu (jak i miedzianemu) może zaszkodzić, to źle przeprowadzane roboty ziemne...

...potarguj się jeszcze z ceną tego aluminiaka ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...