andrzejek 27.08.2007 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Pytanie trochę z innej beczki.Strop nad piwnicą (Terriva) , wylany rowno 4 tygodnie temu , dalej jest podstemplowany.Jutro ekipa chce usunąc stemple,( po 4 tygodniach, jak to "forum" przykazuje) ale mam jedno ale.Otóż za parę dni na tym stropie mają stanac stemple pod strop nad parterem, czyli ten strop bedzie przenosic oprocz wlasnego cieżaru także cieżar stropu nad nim.Czy nie bedzie to staowiiło dla tego stropu żadnego problemu, czy też może warto zostawic czesc stempli, by przenosic dodatkowe obciążenie na posadzkę piwnicy.Rozstaw miedzy oparciami belek istniejacego stropu terriva to 6 metrow.Sa dwa żebra rozdzielcze i dwie podpory środkowe rozmieszczone ok. co 2 m.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85739-dodatkowe-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu-a-zdejmowanie-stempli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOM44 27.08.2007 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Nie mam piwnicy wiec tego problemu nie miałem, ale podpatrywałem liczne budowy we Wrocławiu i widziałem, ze budowlacy zostawiają część stepli pod wylanym stropem ustawiakac następne steple pod wylewany strop, Mysle, ze powinni u ciebie zostawić prztnajmniej częśćstępli pod wylanym już stropem. Mnie wydaje sie to lpgiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85739-dodatkowe-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu-a-zdejmowanie-stempli/#findComment-1959917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 27.08.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Jeśli minęło już 28 dni to moga spokojnie na stropie stawiać stemple, bo ma on już odpowiednią wytrzymałość. Ważne żeby stemple były podparte przynajmniej jakimiś cegłami, albo kawałkami drewna podobnej wielkości żeby obciążenie równo sie rozkładało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85739-dodatkowe-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu-a-zdejmowanie-stempli/#findComment-1959984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 27.08.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 na czas betonowania stropu powyżej strop nizej powinien być podparty stęplami = rzadko ale niestety powinien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85739-dodatkowe-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu-a-zdejmowanie-stempli/#findComment-1960240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejek 27.08.2007 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 na czas betonowania stropu powyżej strop nizej powinien być podparty stęplami = rzadko ale niestety powinien ] Wielkie dzięki.Nie jestem budowlancem , ale fakt obciążenia stropu dodatkowym cieżarem nowego stropu od góry przy jednoczesnym usunieciu stemplowania z dolu budzi moje wątpliwosci.Dzwonilem do projektanta, jest na urlopie.Kierownik budowy zaś wypowiedział rutynową formułkę, jesli strop ma 28 dni, to powinno sie usuwac juz stemple.W budynku parterowym, bez podpiwniczenia, z jednym stropem to pewnie racja.Natomiast tu stropowi fundujemy podwojne obciążenie cieżarem dwoch stropow, rezygnujac jednoczesnie z tego, by to obciążenie poprzez stemple przenosilo sie na posadzkę.Na jak dlugo powinno zostac stemplowanie dolnego stropu i jak rzadko mogą byc stemple rozstawione? Teraz rozstaw jest co 62 cm (Terriva robiona przez Wienerbergera).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85739-dodatkowe-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu-a-zdejmowanie-stempli/#findComment-1960537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 27.08.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 zmień kierownika budowy stropy powinny byc podparte przez cały czas robót stanu surowego ze wzgledu na mozliwosc uszkodzenia mechanicznego lub przeciązenia materiałem niezabudowanym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85739-dodatkowe-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu-a-zdejmowanie-stempli/#findComment-1960548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 27.08.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 prosciej rzecz umujac :przypuścmy ze ekipa wykonujaca więzbę dachowa upusci z pewnej wysokosci jeden koniec płatwi drewnianej -który rabnie w płyte stropu odkształcenie będzie trwałe i nie powróci juz do stanu poprzedniego ekipa dekarzy kryjaca dach dachówką w porządnych firmach posługuje sie winda do materiału - tansze firmy składuja dachówke na stropie poddasza (uszkodzenia jw) surowy strop żelbet. jest stropem bardzo wrażliwym na udar i obciązenia - dopiero wykonane warstwy wykańczajace równomiernie rozkładaja obciązenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85739-dodatkowe-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu-a-zdejmowanie-stempli/#findComment-1960560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.08.2007 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Fajny kierownik, tzn. jak strop ma 28 dni to można nań postawić T-34. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85739-dodatkowe-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu-a-zdejmowanie-stempli/#findComment-1960702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 28.08.2007 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Fajny kierownik, tzn. jak strop ma 28 dni to można nań postawić T-34. Ale strop niżej powinien być podstemplowany przynajmniej w 30% tego co pierwotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85739-dodatkowe-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu-a-zdejmowanie-stempli/#findComment-1960824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.08.2007 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Fajny kierownik, tzn. jak strop ma 28 dni to można nań postawić T-34. Ale strop niżej powinien być podstemplowany przynajmniej w 30% tego co pierwotnie. Źle się wyraziłem, dokłądnie miałem na myśli to co napisałeś. Tzn. to byłą taka ironia,na temat tego czy kierownik uważa,że jeżeli strop ma 28 dni to można stawiać nań T-34 , ważący 26800 kg, czyli jak mamy strop 6x4 to wypada jakieś 1116 kg/m2 a to troszkę więcej niż 1,5 kPa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85739-dodatkowe-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu-a-zdejmowanie-stempli/#findComment-1960904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejek 28.08.2007 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Myslenie stereotypowe ...to myślenie stadardowe....czyli chyba norma?javascript:emoticon('')To a prorpos kierownika budowy.Nie bede opisywal min i komentarzy budowlancow, gdy rano zakomunikowalem, żeby nie zdejmowali stempli , a w zasadzie, żeby zostawili mniej wiecej co drugi stempel .Nie wdawalem sie w dysputy, bo to mija sie z celem.Stwierdzenia typu, : my panie już już po tygodniu zdejmujemy stemple i nic sie nie dzieje, albo :" co to za strop, co nie dzwignie drugiego, jakby byl tak slaby, to by go nie robili itp.Już nastepnego dnia po wylaniu chcieli usunac szalunek i stemple spod nadproży okiennych, bo przecież już beton zwiazal, " bo nawet taki otwor okienny to by sie utrzymal nawet bez szalowania " itp.Nie widzialem sensu pokazywania palcem 2-3 belek terriva( o dlugosci 6 m), ktore opieraly sie na tych nadprożach okiennych, a przecież te belki dzwigaly na sobie spory kawalek swiezo wylanego stropu.javascript:emoticon('')Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85739-dodatkowe-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu-a-zdejmowanie-stempli/#findComment-1962574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.