boguslawskia 28.08.2007 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Szanowni Państwo, proponuję założyć wątek jak w temacie.Proszę o wpisy osoby, które znalazły błędy w swoich projektach. Chciałbym aby powstała "Lista" pracowni architektonicznych GODNYCH ZAUFANIA i (...). Proponuję podzielić odpowiedzi na GRUPY:1. Pracownia.2. Projekt.3. Zauważone błędy.4. Obsługa klienta.5. Inne. Zmotywował mnie do tego kolega "PIERWEK", który zauważył błąd w projekcie, który również posiadam, podzielił się tą wiedzą za co KOLEDZE serdecznie dziękuje. No to zacznę:1. Pracownia: ARCHIPELAG 2. Projekt: LOTE II 3. Błędy i niedoróbki:- Przesunięcie słupów daszku w stosunku do więźby.- W kosztorysach w niektórych pozycjach są wartości zerowe.- W rysunkach poobcinane są numery pomieszczeń.- Brak informacji na temat wiązania zbrojenia ław fundamentowych. Opisano jako standardowe.- Na środku rysunków /GDZIE JEST NAJWIĘCEJ WYMIARÓW/ wydrukowany jest czerwony napis "PRACOWNIA ARCHIPELAG, projekt bez nadruku w kolorze czerwonym oraz hologramu na okładce jest nielegalna kopią".- Bzdurne wymiarowanie: Do teraz zastanawiamy się z Kierownikiem Budowy po co nam wymiar od ściany do środka drzwi do pokoju? 4. Obsługa klienta:Pozwoliłem sobie zgłosić do pracowni błąd. Niestety nie było żadnej odpowiedzi. Nawet pocałuj mnie Pan w (...), masz nasz projekt to się martw. 5. Inne.Odnośnie napisu. Takie umieszczenie wymyślił kompletny (długa lista wyrazów nie nadających się do napisania) !!!!Zwykłe kolorowe ksero to omija. A przez to część wymiarów jest koszmarnie trudna do odczytania. Pozdrowienia dla czytelników i dopisujących.Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.08.2007 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 - Brak informacji na temat wiązania zbrojenia. Opisano jako standardowe. Skoro pisze standartowe to jest opis wiązań. Dlaczego piszesz że to brak? Co tam mozna opisywać? Projekt to nie powieść. - Na środku rysunków /GDZIE JEST NAJWIĘCEJ WYMIARÓW/ wydrukowany jest czerwony napis "PRACOWNIA ARCHIPELAG, projekt bez nadruku w kolorze czerwonym oraz hologramu na okładce jest nielegalna kopią". Czepiasz sie, chciałbys zeby napis utrudniajacy ksero był niewoidoczny w rogu zeby dało sie przykryc i po sprawie. - Bzdurne wymiarowanie: Do teraz zastanawiamy się z Kierownikiem Budowy po co nam wymiar od ściany do środka drzwi do pokoju? Że Ty sie dziwisz to sie nie dziwię ale kierownik powinien znać sposby wymiarownia wg Polskich Norm. Wymiarownie poprawne. Zeby nie było, nie jestem w żaden sposób związany z ARCHIPELAG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1962421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 28.08.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 "Do teraz zastanawiamy się z Kierownikiem Budowy po co nam wymiar od ściany do środka drzwi do pokoju? " A jaką masz inna propozycję na usytuowanie drzwi? Na oko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1962487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 29.08.2007 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 no cóż nie zawsze to wina inwestora - przychodzi Pan Fachman na budowe i potrzebuje zarobic pieniądze więc :-projektant ma przyjechać i odczytać wymiar - bo PF nie umie wcelować słupami daszku w wymiar w projekcie -kierownik budowy ma przyjechać i nauczyc go zbroić beton - bo PF nie wie że pewnych rzeczy ucza w szkołach zawodowych i na róznych kursach -a tak w ogóle to cały projekt jest spierd...y (opinia Pana Fachmana) Moja propozycja dla kolegi Artura (boguslawskia): zmienić w pierwszej kolejności kierownika budowy , zażądać od fimy wykonawczej wykonania więżby zgdonie z projektem ,przestać budzic wesołośc u pracowników FP Archipelag Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1962907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 29.08.2007 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 no cóż nie zawsze to wina inwestora - przychodzi Pan Fachman na budowe i potrzebuje zarobic pieniądze więc :-projektant ma przyjechać i odczytać wymiar - bo PF nie umie wcelować słupami daszku w wymiar w projekcie -kierownik budowy ma przyjechać i nauczyc go zbroić beton - bo PF nie wie że pewnych rzeczy ucza w szkołach zawodowych i na róznych kursach -a tak w ogóle to cały projekt jest spierd...y (opinia Pana Fachmana) Moja propozycja dla kolegi Artura (boguslawskia): zmienić w pierwszej kolejności kierownika budowy , zażądać od fimy wykonawczej wykonania więżby zgdonie z projektem ,przestać budzic wesołośc u pracowników FP Archipelag Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1962909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.08.2007 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Dobry ten wątek Z otworem drzwiowym to taki rodzynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1962922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szklanka literatka 29.08.2007 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Proszę o wpisy osoby, które znalazły błędy w swoich projektach A umiesz rozpoznać bląd? Bo z opisu "blędów" powyżej wynika, że są problemy z czytaniem projektu. Dla mnie bląd, to np blędne obliczenia. Że majster nie umie czytac projektu, to niestety norma. Ze sie nie przyzna, też norma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1962936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 29.08.2007 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 W kazdym projekcie znajdą się jakies babole. Ja miałem jakieś błędy związane z więźbą (dali kilka krótkich krokwi zamiast dwóch długich...moi górale twierdzili, ze by się nie zawaliło ale więxby się tak nie buduje), w zestawieniu materiałów zapomnieli o jakiejś krokwi....ale moim zdaniem jak jest kumaty kierownik + ekipa to to są jakieś pierdoły. Nie ma co się tym przejmować chyba. Co do wymiarowania. Nie jestem inżynierem ale umiejetności zdobyte w technikum bez problemu pozwalają mi odczytać każdy wymiar z projektu. Powiem więcej...wymiarowanie jest robione najczęściej tak, że jeden wymiar można odczytać dodając/odejmując kilka innych. WIęc zawsze jest kilka dróg pozwalających ominąć pieczatkę na środku pokoju. Z tą pieczątką bym więc nie szalał. Jeśli mi to nie sprawia problemu to ekipie i kierownikowi tym bardziej. Co do wiązania zbrojenia to jak standardowe to chyba ekipia wie jak je wykonać. No chyba, że budujesz własnoręcznie. Ja miałem oddzialne materiały dotyczzące wiązań, zbrojeń i słupów...niestety zapomniałem, że je mam i dałem je ekipie i kierownikowi na etapie więźby. Popatrzyli i stiwredzili, ze w takim gotowcu jak mój nawet jakby bardzo chcieli to nie da się wiele w sprawie zbrojeń zepsuć. A co do biura z którego kupiłem mój projekt czyli Dobre domy to miałem kilka pytań, niejasności, zauwazyłem sam jednego babola w wymiarach. Zawsze oddzwaniali, odpisywali, poprawiali i przepraszali. Obsługę mają tam rewelacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1962961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 29.08.2007 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Z czytaniem wymiarów sam nie mam problemów, również potrafię je dodawać Pod warunkiem, że nie są nakryte jakimś idiotycznym napisem. Rozumiem, że Wszyscy Krytykanci korzystają na co dzień z Oryginalnej dokumentacji a nie roboczego ksera. Bardzo chciałbym zobaczyć Wasze projekty po zakończeniu budowy i jak dawaliście je wykonawcom do wycen etapów prac. Odnośnie drzew trudno nie trafić lub wstawić nieprawidłowo skoro są bezpośrednio przy ścianie /dokładnie na rogu/ i nie można ich inaczej osadzić. Odnośnie wiązania, obowiązuje różna gęstość wiązania poprzecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1963985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.08.2007 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Odnośnie wiązania, obowiązuje różna gęstość wiązania poprzecznego. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1964054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.08.2007 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Odnośnie wiązania, obowiązuje różna gęstość wiązania poprzecznego. Możesz to rozwinąc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1964056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 29.08.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Z czytaniem wymiarów sam nie mam problemów, również potrafię je dodawać Pod warunkiem, że nie są nakryte jakimś idiotycznym napisem. Rozumiem, że Wszyscy Krytykanci korzystają na co dzień z Oryginalnej dokumentacji a nie roboczego ksera. Bardzo chciałbym zobaczyć Wasze projekty po zakończeniu budowy i jak dawaliście je wykonawcom do wycen etapów prac. Odnośnie drzew trudno nie trafić lub wstawić nieprawidłowo skoro są bezpośrednio przy ścianie /dokładnie na rogu/ i nie można ich inaczej osadzić. Odnośnie wiązania, obowiązuje różna gęstość wiązania poprzecznego. Jak istotny jest sposób wiązania zbrojenia w projekcie domku??? Ludzie, nie twórzcie doktoratów, zaraz będzie, że nie wiadomo jakie gwoździe do papy na dachu. Też pewnie w projekcie nie ma. Gdyby tak wszystko opisać to opis zająłby 200 stron. Możesz sobie zamówić specyfikacje do Twojego projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1964062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.08.2007 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Z czytaniem wymiarów sam nie mam problemów, również potrafię je dodawać Pod warunkiem, że nie są nakryte jakimś idiotycznym napisem. Rozumiem, że Wszyscy Krytykanci korzystają na co dzień z Oryginalnej dokumentacji a nie roboczego ksera. Bardzo chciałbym zobaczyć Wasze projekty po zakończeniu budowy i jak dawaliście je wykonawcom do wycen etapów prac. Odnośnie drzew trudno nie trafić lub wstawić nieprawidłowo skoro są bezpośrednio przy ścianie /dokładnie na rogu/ i nie można ich inaczej osadzić. Odnośnie wiązania, obowiązuje różna gęstość wiązania poprzecznego. Jak istotny jest sposób wiązania zbrojenia w projekcie domku??? Ludzie, nie twórzcie doktoratów, zaraz będzie, że nie wiadomo jakie gwoździe do papy na dachu. Też pewnie w projekcie nie ma. Gdyby tak wszystko opisać to opis zająłby 200 stron. Możesz sobie zamówić specyfikacje do Twojego projektu Do każdego projektu dołączać normy i najlepiej poradnik majtra budowlanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1964088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 29.08.2007 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Z tego co wiem kierownik budowy dyskutował z wykonawcą o odległości wiązań poprzecznych pomiędzy prętami zbrojenia. Druty utrzymujące strukturę przestrzenną zbrojenie /belki/ będą o ile pamiętam co około 50cm - jak zobaczę zbrojenie to podam dokładnie.Wykonawca chciał wiązać poprzecznie z większymi odstępami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1964101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.08.2007 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Z tego co wiem kierownik budowy dyskutował z wykonawcą o odległości wiązań poprzecznych pomiędzy prętami zbrojenia. Druty utrzymujące strukturę przestrzenną zbrojenie /belki/ będą o ile pamiętam co około 50cm - jak zobaczę zbrojenie to podam dokładnie. Wykonawca chciał wiązać poprzecznie z większymi odstępami. Co ma wspólnego rozstaw strzemion ze sposobem wiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1964106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 29.08.2007 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Z tego co wiem kierownik budowy dyskutował z wykonawcą o odległości wiązań poprzecznych pomiędzy prętami zbrojenia. Druty utrzymujące strukturę przestrzenną zbrojenie /belki/ będą o ile pamiętam co około 50cm - jak zobaczę zbrojenie to podam dokładnie. Wykonawca chciał wiązać poprzecznie z większymi odstępami. I myślisz, że projektant lepiej by Ci dobrał jakieśtam odstępy wiązań i w jednym zdaniu to opisał? Większość spraw nie jest opisywana bo to standard budownictwa nakazuje wykonać prace zgodnie ze sztuką budowlaną. Chyba, że piszesz zupeeełnie o czymś innym, ale to inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1964127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.08.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Z tego co wiem kierownik budowy dyskutował z wykonawcą o odległości wiązań poprzecznych pomiędzy prętami zbrojenia. Druty utrzymujące strukturę przestrzenną zbrojenie /belki/ będą o ile pamiętam co około 50cm - jak zobaczę zbrojenie to podam dokładnie. Wykonawca chciał wiązać poprzecznie z większymi odstępami. Mylisz pojecia oskarżając pracownie. Wiązanie zbrojenie to połaczenie strzemion z prętami głównymi. 50cm to za duzy rozstaw strzemion. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1964155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 29.08.2007 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 w projektach "archipelagu " o ile pamietam to opis rodzaju zbrojenia jest w częsci rysunkowej przy rysunku np stropu i brzmi on m.w tak P1 -podciąg żelbetowy zbrojony Fg 2 x dn 12 , Fd 4 x dn 12 -strzemiona dn 6 co 15 cm wystarczajaco aby widzieć o co chodzi dla zbrojarza- i kierownik bud. zgadywac nie musi a wręcz nie powinien a tak apropo to nie znam zbrojenia w których strzemiona są co 50 cm albo i więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1964164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 29.08.2007 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Jutro podam popołudniu podam dokładnie. Podejrzewam, że pomyliłem cyfrę. Dyskutujemy wyłącznie o zbrojeniu ław.Pozostałe zbrojenie są opisane szczegółowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1964214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.08.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Jutro podam dokładnie. Podejrzewam, że pomyliłem cyfrę. Dyskutujemy o ławach, nie o podciągu Co za róznica* * jesli chodzo o sposób wiązania Fakt jest taki,że zarzucasz coś pracowni nawet nie mając pojęcia o czym piszesz. Musieli mieć niezły ubaw czytając Twoje uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85867-b%C5%82%C4%99dy-i-niedor%C3%B3bki-w-projektach/#findComment-1964230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.