Czy zlokalizowanie jej w pomieszczeniu gospodarczym, które znajduje się w przejściu pomiędzy garażem a drugim holem ("drugim" - czyli opisowo "nie tym przy wejściu głównym") ma waszym zdaniem jakieś poważne wady?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/86789-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-szafk%C4%99-z-bezpiecznikami/
Udostępnij na innych stronach

A projekt zjadł pies...?

1. Projekt instalacji elektrycznej nie jest u mnie wymagany.

2. No tyż się pytam, gdzie na tym (niewymaganym) projekcie (a później w domu) umieścić najlepiej tą szafkę :p

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/86789-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-szafk%C4%99-z-bezpiecznikami/#findComment-1987377
Udostępnij na innych stronach

Ze względu na długość kabli - czyli na koszty, rozdzielnicę dobrze jest umieścić gdzieś w okolicach geometrycznego środka części mieszkalnej. Z drugiej strony, doprowadzenie zasilania budynku będziesz miał przez przepust w fundamencie dość grubym (i drogim) przewodem. Dobrze jest więc zrobić rozdzielnicę na wewnętrznej stronie tej ściany zewnętrznej domu, od strony której będzie przyłącze.

A konkretne umiejscowienie zależy od geometrii pomieszczeń w domu - oczywiście musi być do niej dobry dostęp, ale nie powinna być zbyt łatwo dostępna dla dzieci.

W świetle powyższego nie jest np. dobrym pomysłem umieszczanie rozdzielnicy gdzieś w narożniku domu, a szczególnie w narożniku garażu - elektrycy Cię przeklną, a i trochę kasy na znacznie dłuższe niż potrzeba kable poleci.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/86789-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-szafk%C4%99-z-bezpiecznikami/#findComment-1987432
Udostępnij na innych stronach

No i zapomniałem jeszcze o jednym - do rozdzielnicy będą się schodziły kable z całego domu, czyli w jej okolicy będzie dość gęsto ;) Należy więc wybrać takie miejsce, w którego najbliższej okolicy nie będziesz musiał np. wieszać szafek na ścianie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/86789-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-szafk%C4%99-z-bezpiecznikami/#findComment-1987445
Udostępnij na innych stronach

A projekt zjadł pies...?

 

Ja miałem w projekcie usytuowanie rozdizelni we wiatrołapie obok drzwi wejściowych, ale zmieniłem łokalizacje o kilka metór dalej i wyszło w kotłowni.

 

:D

 

Metrys też chciałem przenieść do kotłowni, ale mój projektant od instalacji elektrycznych powiedział mi że rozdzielnia elektryczna nie może znajdować się w kotłowni gdyż jest to niezgodne z przepisami :evil: Tobie nie robili żadnych problemów ???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/86789-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-szafk%C4%99-z-bezpiecznikami/#findComment-1987652
Udostępnij na innych stronach

A projekt zjadł pies...?

1. Projekt instalacji elektrycznej nie jest u mnie wymagany.

2. No tyż się pytam, gdzie na tym (niewymaganym) projekcie (a później w domu) umieścić najlepiej tą szafkę :p

 

1. Tam gdzie pozwolenie na budowę - tam jest wymagany projekt

2. gdyby był jakiś szkic, to łatwiej byłoby udzielić odpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/86789-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-szafk%C4%99-z-bezpiecznikami/#findComment-1987760
Udostępnij na innych stronach

Metrys też chciałem przenieść do kotłowni, ale mój projektant od instalacji elektrycznych powiedział mi że rozdzielnia elektryczna nie może znajdować się w kotłowni gdyż jest to niezgodne z przepisami :evil: Tobie nie robili żadnych problemów ???

 

A podal jakas podstawe prawna? Czy tak sobie tylko to wymyslil?

 

Jak by bylo jakies zagrozenie w pom. kotlowni to wymagany byl by tam jakis specjalny osprzet instalacyjny - a tak przeciez nie jest.

Zreszta wszystkie nowoczesne kotly maja sporo elektroniki/elektryki wiec IMHO nie ma podstaw oprocz nieuzasadnionych obaw.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/86789-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-szafk%C4%99-z-bezpiecznikami/#findComment-1987777
Udostępnij na innych stronach

P. Prezydent i P Premier nie mają na siebie alergii, ale jednak nie latają razem jednym samolotem.

Są zasady.

To, że kotły mają elektronikę, to nie dowód. Ona w kotłach jest odpowiednio zabezpieczona.

Producenci aparatów elektrycznych stosowanych w rozdzielnicach domowych nie zalecają ich stosowania w określonych środowiskach, proszę np. przeczytać zalecenia dotyczące np. instalowania RCD na budowie.

Producenci nie gwarantują prawidłowego działania w przypadku zapylenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/86789-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-szafk%C4%99-z-bezpiecznikami/#findComment-1987833
Udostępnij na innych stronach

Metrys też chciałem przenieść do kotłowni, ale mój projektant od instalacji elektrycznych powiedział mi że rozdzielnia elektryczna nie może znajdować się w kotłowni gdyż jest to niezgodne z przepisami :evil: Tobie nie robili żadnych problemów ???

Bzdura.

Możesz zawiesić kocioł np. w kuchni - gdzie może być nawet otwarty ogień (kuchenka gazowa).

Obostrzenia dotyczące pomieszczenia obowiązują dopiero dla kotłów gazowych o mocy powyżej 30kW.

W przypadku kotłów mniejszych w grę wchodzą tylko szczególne wymagania dotyczące wentylacji (Z-tka itp.) - wynika to z obecności w kotłowni urządzenia gazowego.

Rozdzielnice natomiast możesz śmiało montować w kotłowni - bo nie pogarszają wentylacji przecież ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/86789-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-szafk%C4%99-z-bezpiecznikami/#findComment-1987983
Udostępnij na innych stronach

A my mamy dwie skrzynki elektryczne,dla parteru na parterze w pom.technicznym i poddasza dla poddasza w pom.nad garazem.

A z uwagi na to,ze praktycznie jest to w jednym pionie to latwiej bylo polaczyc obie skrzynki jednym kablem niz z calego poddasza ciagnac kable na parter.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/86789-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-szafk%C4%99-z-bezpiecznikami/#findComment-1988023
Udostępnij na innych stronach

A my mamy dwie skrzynki elektryczne,dla parteru na parterze w pom.technicznym i poddasza dla poddasza w pom.nad garazem.

A z uwagi na to,ze praktycznie jest to w jednym pionie to latwiej bylo polaczyc obie skrzynki jednym kablem niz z calego poddasza ciagnac kable na parter.

 

I to jest prawidłowy kierunek postepowwania

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/86789-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-szafk%C4%99-z-bezpiecznikami/#findComment-1988234
Udostępnij na innych stronach

Mam przy schodach, a właściwie pod schodami, na ścianie nośnej wewnętrznej. Grubość ściany pozwoliła mi całą skrzynkę zlicować ze ścianą. Po drugiej stronie tej ściany są łazienki - górna i dolna. W tym samym miejscu pod skrzynką elektryczną mam wszystkie zawory od wody i termostaty od ogrzewania elektrycznego kuchni i łazienki. Obok pod schodami bojler elektryczny. Wszystko zabudowałem "cienką" szafką, w której znalazły się jeszcze 2 półeczki na podstawowe narzędzia i zapasowe żarówki.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/86789-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-szafk%C4%99-z-bezpiecznikami/#findComment-1988372
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...