mozetakamozenie 26.09.2007 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Maureli to jest prawidłowa odpowiedz.Gratuluje i zapraszam do pogadanki kolektorowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.09.2007 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 "...mam wklad do komina z pieca kondensacyjnego Pozdrawiam i przepraszam jeżeli mój komentarz jest zbyt kąśliwy. Witam, Kocioł kondensacyjny ma zamkniętą komorę spalania, więc nie wymaga nawiewu (czyli tzw. "dodatkowej wentylacji" ). W Polsce przepisy ppoż zabraniają stosowania rur do spalin z polipropylenu usieciowanego - niestety, a szkoda... nie tak do końca, producenci mają w swoich ofertach takie rury skąd wniosek że jeśli są dopuszczone do obrotu to można je stosować, ale ceną nic się nie różnią od kwasówki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mozetakamozenie 27.09.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Szanowny kolego takie wklady kominowe są w ofertach ale nie są dopuszczalne do montażu w naszym kraju to jest stwierdzenie mistrza kominiarskiego wklad mialem w komplecie z piecem a odbiór robił mi właśnie ten mistrz cóż wydałem 1700 złoty na wkład z kwasówki i problem się skończyl ale mieszkając w innym kraju europy a raczej europy zachodniej te 1700 złoty miałbym dalej w kieszeni,zresztą przepisy są bardzo ,,popaprane ,,mając kotłownie z gazem musisz zamontować drzwi metalowe ale tylko gdzie ??????właśnie masz racje ,dobra odpowiedz tylko w naszym kraju mimo ze jesteśmy stowarzyszeni z UE.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 27.09.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 No nie wiem, czy ten mistrz kominiarski miał aktualne wiadomości. Sprawdź normę PN-EN 14471 : 2005 U - bo coś mi sie wydaje, że jednak takie "plastykowe" wkłady sa dozwolone, a wynika to z : § 140. 1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.09.2007 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Szanowny kolego takie wklady kominowe są w ofertach ale nie są dopuszczalne do montażu w naszym kraju to jest stwierdzenie mistrza kominiarskiego wklad mialem w komplecie z piecem a odbiór robił mi właśnie ten mistrz cóż wydałem 1700 złoty na wkład z kwasówki i problem się skończyl ale mieszkając w innym kraju europy a raczej europy zachodniej te 1700 złoty miałbym dalej w kieszeni,zresztą przepisy są bardzo ,,popaprane ,,mając kotłownie z gazem musisz zamontować drzwi metalowe ale tylko gdzie ??????właśnie masz racje ,dobra odpowiedz tylko w naszym kraju mimo ze jesteśmy stowarzyszeni z UE.Pozdrawiam. Szanowny kolego a jednak się mylisz, ale masz prawo się mylić, tak samo z resztą, z drzwiami metalowymi, proponuję zmień miszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mozetakamozenie 28.09.2007 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Szanowny kolego zawsze warto pytać, czytać, pisać i dyskutować ale skoro uważasz że się myle to prosze abyś mnie oświećil jak wiesz błądzić ludzka rzecz skoro bladze to wskaż mi droge i jeżeli wyjde z tej krętaniny drogowej to z pewnością na tym forum napisze że 1950 ma racje.Co się tyczy drzwi to tak mam napisane w projekcie zatwierdzonym przez starostwo.Pozdrawiam. Co się tyczy kominiarza fakt zmienilbym no ale ,,prowadzi mnie ,,od poczatku,ponadto to jego teren.Dobra dośc pisanie.Narazie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.09.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 to, że coś masz napisane w projekcie który opracował niedouczony albo nadgorliwy projektant, to wcale nie znaczy, że prawo wymaga aż takich obostrzeń w kotłowniach zabudowanych w domach jednorodzinnych, od tego są Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, temat tyle razy wałkowany na forum, że teraz możesz sobie wrzucić w wyszukiwarkę ten tytuł i poszukaj odpowiednich przepisów na temat kotłowni gazowych, jedynymi obostrzeniami dotyczącymi drzwi to ich minimalna szerokość wynosząca 80 cm i kierunek ich otwierania - na zewnątrz pomieszczenia kotłowni, a starostwo jest od tego żeby projekt zatwierdzić, przecież na projekcie są podpisane dwie osoby z uprawnieniami, projektant i osoba sprawdzająca, starostwo sprawdza tylko czy projekt jest zgodny pod względem merytorycznym a nie technicznym, niejednokrotnie urzędnik nawet nie ma wykształcenia budowlango, niestety, co do rur to przedzwoń sobie chociażby do serwisu Junkersa to Ci odpowiedzą czy mają dopuszczenia do stosowania na naszym rynku, i to by było na tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mozetakamozenie 29.09.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Szanowni,,przegladacze ,,forum muratora jak się napisało tak też trzeba postąpić .1950 ma racje a ja ,,staroprzepisowego mistrza kominiarskiego,. [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mozetakamozenie 29.09.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Chcialem napisac pogrubionym no ale ...................tak też bywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLFREDO gARCIA 29.09.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Witam! Pozwole sobie wrócić do tematu pierwotnego Również zastanawiam się nad kolektorami, naczytalem się sporo teorii a niezbyt wiele wiem na temat tego jak takie urządzenie sprawdza się w rzeczywistości. Planuje piec na węgiel i zastanawiam się czy nie wyjdę taniej jeżeli będę rozpalać raz na dwa dni i podgrzewać zasobnik a w razie potrzeby (spadku temperatury wody) wodę dogrzewać elektrycznym podgrzewaczem z czujnikiem temperatury. MAm pytanie do Możetakmożenie : Czy przed założeniem kolektorów podgrzewałaś wodę w inny sposób i o ile drożej cię to kosztowało ? Jaką łączną powierzchnię mają twoje kolektory ? Jaki to konkretnie model ? Jak sprawdza się wspomaganie CO ? (zastanawiam się nad sensem takiego wspomagania przy tak słabym nasłonecznieniu w zimie) Kolektory są w stanie nagrzać 800l zasobniek ?! Będę wdzięczny za szczerą odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mozetakamozenie 02.10.2007 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Szanowny kolego1950 następny kominiarz którego pytam jest ,,staroprzepisowy,,jak to rozumieć.Ateraz odpowiedzi .Mój domek jest młody ogrzewam tylko gazem i kolektorami ale mam też zamontowany kominek,powierzchnia to 10 metrów kwadratowych, model jaki mam nie jest dostępny na naszym rynku (sprowadzałem z niemiec), w zimie dogrzewa gaz jak jest potrzeba,zbiornik jest podwójny wewnętrzny ma 300 litrów i służy do kąpieli a zewnętrzny 500 służy do podłogówki.Ale sprawdze dokladnie model w specyfikacji i zapisze.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 02.10.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 powiedz temu kominiarzowi, że norma "Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniiejszej niż 1" PN- B-02431-1 z kwietnia 1999 r. w punkcie: "2.3.6 Drzwi wejściowe" dotyczącym kotłowni o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2000 kW, mówi, cytuję: Drzwi do kotłowni powinny być niepalne o odporności ogniowej zgodnej z aktualnymi przepisami, szerokość co najmniej 0,9 m i powinny być otwierane na zewnątrz kotłowni. Drzwi powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem" natomiast norma " Kotłownie wbudowane na paliwo stałe" PN-87/B-02411 dopiero dla kotłowni o mocy od 25 kW do 2000 kW pisze: Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej szerokości co najmniej 0,8 m ....." i dalej o otwieraniu od wewnątrz jak w kotłowniach gazowych, wynika stąd że chyba chcą na flaszkę, ale powiedz im, że pójdziesz do korporacji na skargę, bo nie znają przepisów, albo chcą dać się skorumpować o ludzie, dopiero teraz doszło do mnie co mówi premier o tych korporacjach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mozetakamozenie 03.10.2007 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 1950 dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.10.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Dopowiem, że przepisy "kominiarskie" nie nadązyły za nowelizacjami Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia o usytuowaniu budynku......, oraz przywołanymi przez te nowelizacje normami. Bardzo czesto kominiarze opieraja sie na rozporzadzeniach wydawanych w latach 1992 i 1994.Podobne "kwiatki" dotycza wentylacji wymuszonej (mechanicznej). Był przypadek (opisywany tez na tym forum), że kominiarz nie chciał podpisać "odbioru" ze wzgledu na brak kominów wentylacyjnych przy wentylacji mechanicznej - bo w "jego przepisach, komin wentylacyjny musi być". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania