Gość 28.07.2003 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 mam dobrze ocieplony dom, zaptrzebowanie cieplen 30 W m.kw. Koszty ogrzewania niskie, nie ma na czym oszczedzać ..patrz kocioł kondensacyjny! Chciałem wiec kupic zwykły kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem. Az tu nagle sie dowiedziłaem , że przy parametrach jakie mam tzn: podłogowka 35 st, grzejniki 55/40 st. Temperatura powrotu bedzie zbyt niska i na wymienniku dojdzie do kondensacji. Skropliny zniscza kocioł w kilkanasicie miesięcy. Zalecaja stosowac by-pass albo podmieszanie tak aby zwiekszyc tem powrotu!! Czy to prawda!!!!!!Czy przy tak nieskich parametrach musze miec kondensacyjny kocioł..chociaż nie chcę!!!! Pozdrawaim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.07.2003 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 Nikt się z tym nie spotkał!! Wieć moze faktycznie nie problemu a w Waillancie nabili mnie w butelkę!!!!! Przypominam : twierdzili ze niemoze być zbyt niska tem zasilania i powrotu bo , nistka temp. na powrocie spowoduje kondensacje i wykraPLANIE SIE NA WYMIIENNIKU CIEPLLLA I KOCIOŁ szybko ulegnie zniszczeniu!!! Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RINO 29.07.2003 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 Jest to prawd przy kotle atmosferycznym przy tak niskim parametrze, następstwem skraplania jest szybsze zużycie kotła. Pozdrawiam RINO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania