ansemo 28.09.2007 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Witam Szukałem, próbowałem i jak znam życie to policzyłem źle. Ściany z BK 24, odmiany 600 (niestety taki parszywy sezon budowlany że nie było wyboru). Do tego od wewnątrz tynk tradycyjny, załóżmy że 1,5 cm. Z zewnątrz styropian (10, 12, lub 15 cm - zależy od wyniku współczynnika). I teraz jak to policzyć. Znalazłem informację że BK 24 600 ma λ=0,15 Tynk tradycyjny λ=0,72 Styropian λ=0,04 Zakładam że tynku akrylowego (baranek 2mm) już się nie uwzględnia w obliczeniach. A może się uwzględnia? W takim razie czy poprawne jest poniższe obliczenie (zakładając styropian 10 cm)? R = 0,015/0,72 + 0,24/0,15 + 0,10/0,04 = 4,12 U = 1 / 4,12 = 0,24 W/m2k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 28.09.2007 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 wzór jest dobry ale doliczanie tynków bez sensu, ocieplenie ociepla, w jakimś sensie BK też ma wpływ na wsp. U ale nic więcej. Jeśli parametry dobrze odczytane z danych to wynik ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 28.09.2007 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 28.09.2007 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 wzór jest dobry ale doliczanie tynków bez sensu, ocieplenie ociepla, w jakimś sensie BK też ma wpływ na wsp. U ale nic więcej. Jeśli parametry dobrze odczytane z danych to wynik ok. Tynki tez wlicza sie, aczkolwiek maja one nieznaczny wplyw (prawie zaden) na wynik U sciany Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 28.09.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 wzór jest dobry ale doliczanie tynków bez sensu, ocieplenie ociepla, w jakimś sensie BK też ma wpływ na wsp. U ale nic więcej. Jeśli parametry dobrze odczytane z danych to wynik ok. Tynki tez wlicza sie, aczkolwiek maja one nieznaczny wplyw (prawie zaden) na wynik U sciany Czyli jednak nie ma sensu ? No chyba tak napisałem w powyższym przykładzie jest to poniżej 0,5% udziału ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 28.09.2007 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Nie chodzi o to ze nie masz racji, ale jezeli wszystkie "drobiazgi" bedziemy pomijali to okaze sie mocno nierzetelne obliczenie. Tylko tyle. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 28.09.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 dlatego bezpieczniej nazwać to szacunkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.09.2007 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 można jeszcze doliczyć opoty przejmowania ciepła R=0,17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 28.09.2007 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 można jeszcze doliczyć opoty przejmowania ciepła R=0,17 re: Barbossa Możesz rozwinąć myśl.... chodzi o opór cieplny na styku materiałów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansemo 28.09.2007 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Tynk wewnętrzny faktycznie ma wpływ prawie żaden ale co mi szkodzi to dodać.. A dodając jeszcze opory przejmowania ciepła oraz styropian 12cm to wspólczynnik U = 0,21. Myślę że to wystarczy. Choć zastanawiam się czy nie dać 15 cm styropianu. Współczynnik U wyniósłby 0,18. Różnica w kosztach zakupu styropianu jakieś 1600 PLN. Opłaca się? Zakładając że jakoś wytrzymałbym ten dodatkowy wydatek... Zastanawiam się czy taki wyścig zbrojeń ma sens. Czy różnica pomiędzy 0,21 a 0,18 faktycznie przełoży się później na jakieś oszczędności w ogrzewaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.09.2007 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 uwaaaaga rozwijaaam: Opory przejmowania ciepła, m˛ˇK/W Kierunek strumienia cieplnego w górę poziomy w dół Rsi 0,10 0,13 0,17 Rse 0,04 0,04 0,04 i - internal e - wiadomo Podane wartości oporów przejmowania ciepła stosuje się w odniesieniu do powierzchni płaskich, w przypadku braku dokładnych informacji o warunkach wymiany ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 28.09.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 na stronie geberita masz program do obliczania OZC (zapotrzebowanie budynku na ciepło), razem z programem do projektowania innstalacji CO - mozesz na nim pracowac pół roku. między innymi obliczysz sobie wiele różnych ścian, nawet z obserwacją, czy się w takiej ścianie wykrapla, czy nie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.09.2007 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 można jeszcze doliczyć opoty przejmowania ciepła R=0,17 W tych kalkulatorach uwględnione to jest od razu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 29.09.2007 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 można jeszcze doliczyć opoty przejmowania ciepła R=0,17 W tych kalkulatorach uwględnione to jest od razu... których, bo ansemo liczył "na piechotę" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.09.2007 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Dla leniuszków. Na stronie Atlasa - można dać dane - i przeliczą przegrodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.