Mamy z mężem problem. Mamy wybudowany komin w salonie, bez wentylacji. Dodam, że w salonie planowaliśmy kominek. Nasz murarz strwierdził, że ta wentylacja jest jednak nie potrzebna i jej nie zrobił. Nasz dom jest już zbudowany, komin postawiony. Co można na tym etapie jeszcze zrobić, żeby była jakaś wentylacja? Proszę pomóżcie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak na chłopski rozum - rozumiem, że macie kratki wentylacyjne w kuchni i łazience. Jeżeli tak to otwory pod drzwiami (chyba przewidują 1cm) i starczy wywiewna załatwiona.

Pozostaje nawiew:

Przy zapalonym kominku po 2 setce wszyscy będą spali (bo rozumiem, że nie macie doprowadzenia powietrza do kominka z zewnątrz). Proponuję w okna nawiewniki higrosterowane np Aereco lub inne ja miałem takie w domu mam teraz w mieszkaniu są bardzo fajne a przy kominku sprawdzają się idealnie. Po założeniu nie stracicie gwarancji na okna,ale to się dowiecie. Nawiewnik taki daje od 5 do 30 m3 powietrza na godzinę nawet jak go na zimę zamkniecie całkiem to zawsze te 5m3 powietrza wskoczy. Zniknie problem zaparowanych szyb rano i grzybków na przyszłość. Jedynie nie montuje się tego w łazience bo istnieje możliwośc zamarzania ze względu na dużą wilgotność.

Nie jestem przedstawicielem sprzedającym te rzeczy poprostu w domu walczyłem z grzybem i brakiem nawiewu powietrza przy kominku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w pomieszczeniu w którym jest kominek musi byś kanał wentylacyjny.

 

Otóż właśnie nie do końca. Ostatnio był u nas kominiarz i stwierdził, że kanał wentylacyjny w salonie (z kominkiem) to strata ciepła!!! Dodam, ze kuchnię mam półotwartą (bez drzwi) a w kuchni wentylację. To znaczy w salonie też mam wentylację, bo byłam pewna tego, co pisze długi :D , która okazała się niepotrzebna zdaniem kominiarza... Nic nie jest pewne na tej ziemi, nie ma co się przejmować, ile fachowców, tyle zdań. Nie masz wentylacji, to nie masz, jak ci nie odbierze kominiarz, to znajdź innego :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w pomieszczeniu w którym jest kominek musi byś kanał wentylacyjny.

 

Otóż właśnie nie do końca. Ostatnio był u nas kominiarz i stwierdził, że kanał wentylacyjny w salonie (z kominkiem) to strata ciepła!!! Dodam, ze kuchnię mam półotwartą (bez drzwi) a w kuchni wentylację. To znaczy w salonie też mam wentylację, bo byłam pewna tego, co pisze długi :D , która okazała się niepotrzebna zdaniem kominiarza... Nic nie jest pewne na tej ziemi, nie ma co się przejmować, ile fachowców, tyle zdań. Nie masz wentylacji, to nie masz, jak ci nie odbierze kominiarz, to znajdź innego :D

 

Do tej pory uczono mnie ,że tam gdzie jest kocioł na paliwo stale to musi być kanal wentylacyjny ale moze się cos\ zmieenilo\ :o :o :o

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie, po tym jak okazało się, że brak jest tej wentylacji, przewertowaliśmy nasze muratory, było to samo napisane co napisał "EZS", że to strata ciepła. Aha dodam jeszcze jedno, moi rodzice robili sobie kominek w starym domu, gdzie brak jest wentylacji. W zimę jak palą sobie w kominku to czasem jest czuć czadu w domu. Co o tym sądzicie? Jak uważacie zrobić jakąś dodatkowa wentylację w salonie? Dodam jeszcze jedno, że też mamy kuchnię otwartą na salon.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzieś wygrzebane:

 

W pomieszczeniu, w którym przewidujemy montaż kominka, musi być zapewniona sprawna wentylacja naturalna, gwarantująca zarówno nawiew świeżego, jak i wywiew zużytego powietrza.

Nawiew powinien zapewniać nie tylko świeże powietrze do wentylacji, ale także napływ powietrza potrzebnego do spalania. Można go zapewnić na kilka sposobów:

 

1.doprowadzoną do kominka rurą, dostarczającą powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz;

 

2.kratką nawiewną o powierzchni minimum 200 cm2, zamontowaną w ścianie zewnętrznej pomieszczenia, w którym ma stanąć kominek;

 

3.kanałem o przekroju minimum 200 cm2 łączącym pomieszczenie, w którym zamontowano kominek, z innym pomieszczeniem, w którym wykonana już jest wentylacja nawiewna.

 

4.Wywiew zapewnia się, doprowadzając do pomieszczenia kanał wentylacyjny o przekroju nie mniejszym niż 14×14 cm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie, po tym jak okazało się, że brak jest tej wentylacji, przewertowaliśmy nasze muratory, było to samo napisane co napisał "EZS", że to strata ciepła. Aha dodam jeszcze jedno, moi rodzice robili sobie kominek w starym domu, gdzie brak jest wentylacji. W zimę jak palą sobie w kominku to czasem jest czuć czadu w domu. Co o tym sądzicie? Jak uważacie zrobić jakąś dodatkowa wentylację w salonie? Dodam jeszcze jedno, że też mamy kuchnię otwartą na salon.

 

Czad jest raczej bezwonny i bezbarwny, więc raczej go nie widać, nie słychać, nie czuć :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj widzę, że macie problemy co do sterowników higrosterowanych. Rozumiem, że macie takie bądź mieliście i dlatego teraz drwiny z Waszej strony. Tak sie one nazywają nic na to nie poradzę. A mają tak prostą budowę , że nie sposób aby się zepsuły gdyż jest w nich poprostu jelito cielęce które reaguje na wilgotność powietrza w pomieszczeniu i zamyka bądź otwiera nawiewnik. Używam ich od około 8 lat i jestem zadowolny (w mieszkaniu jak i w domu.)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a ja myslałem, że jak sama nazwa wskazuje, otwierają się i zamykają jak palisz w kominku

Higrosterowalne - znaczy się reagujące na wilgotność .

Te sterowane kominkiem powinny nazywaś się termosterowalne czy jakoś tak .

Ale te higrosterowalne wystarczają - jak podgrzewasz powietrze w domu to wilgotność względna w pomieszczeniach spada i wówczas te nawiewniki się otwierają .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...