magangs 03.10.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Komin Schiedel Rondo Plus lub podobny. Czy powinien być stawiany od posadzki czy od jakiejś wysokości na podmurówce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 04.10.2007 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 up Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.10.2007 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 To nie ma wydzieolnego fundamentu w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 04.10.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 To nie ma wydzieolnego fundamentu w projekcie? Zapewne jest, ale tu chodzi o jak najkrótszy komin systemowy Też sie nad tym zastanawiałem. W tym przypadku oszczędność nie osłabia konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.10.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 To nie ma wydzieolnego fundamentu w projekcie? Zapewne jest, ale tu chodzi o jak najkrótszy komin systemowy Też sie nad tym zastanawiałem. W tym przypadku oszczędność nie osłabia konstrukcji Nie wiem, wysokość na jakiej jest czopuch chyba determinuje rzędną komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.10.2007 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Komin powinien stać na fundamencie.Jak dobrze Cię rozumiem, chcesz go wykonywać dopiero od wysokości np. wejścia przewodu dymowego ?Ile oszczędzisz ? 1m tego komina, bo przecież pod wejściem musisz dać wyczystkę. Będziesz po drabinie do niej wchodził ? Jak Ci się ze dwa razy sadze wysypią zaczniesz bluźnić tę oszczędność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 04.10.2007 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 A ja mam mieć komin od stropu.... komin od kominka.Rura dymowa będzie wchodzić bezpośrednio z wkładu na parterze i prosto w strop i tam właśnie do komina prosto. W takich sytuacjach nie robi się wyczystki. I podobno tak się robi i jest ok.Czy prawdę mawiają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 05.10.2007 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Jakoś mi bez tej wyczystki dziwnie.Co z sadzami które spadną na "dno" komina.Właściwie gdzie u Ciebie to dno będzie ?W kominku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 05.10.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Właściwie gdzie u Ciebie to dno będzie ? W kominku ? No tak wychodzi... że w kominku. Kupie sobie odkurzacz do odkurzania kominka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 05.10.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Już wystarczająco sie brudzi w salonie od noszenia drewna i wynoszenia popiołu, a Ty jeszcze chcesz wyczystkę do salonu przenieść To chyba gra nie warta świeczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sevcio 07.10.2007 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Nie tyle oszczędniejsze jest to rozwiązanie co jest ono niezgodne z przepisami i po prostu nielegalne. Przychodząc na odbiór kominiarz może ci chałupy nie odebrać, a i inspektor nadzoru powienien ci to powiedzieć Komin musi mieć wyczystkę to po 1. Pomyśl też o ewentualnych skroplinach np po deszczu i o czyszczeniu komina i czopucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 07.10.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 A zobaczcie jak jedne pan inż. pisze o kominkach i kominach:http://www.emen.krakow.pl/html/porady.html Zdaje się, że wręcz przeciwnie do Waszych wypowiedzi POLECA rozwiązanie "moje" (z kominem od stropu) jako lepsze, bezpieczniejsze i w ogóle super... To ja już zgłupiałem teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 07.10.2007 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 II sprawa:książka: "Szkoła budowania" wydana przez Murator - str.119:piszą, że komin może być NAD kominkiem, obok, albo za kominkiem. A wyczystaka musi być jeśli komin jest za lub obok.Natomiast jeśli komin jest NAD kominkiem, to są najmniejsze straty ciepła i najmniejszy opór przepływu spalin.... Co Wy na to? "bądź mądry i pisz wiersze..." /anonim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sevcio 07.10.2007 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 PN EN 1443:2005, Dz. U Nr 75 par 146 pkt 2, PN 89 B 10425 pkt 3.3.2.1 to możesz poczytać. Facet ma jakieś dziwne pojęcie. Wiesz co tam się będzie działo po pożarze sadzy? Ułatwia to czyszczenie? No może jeszcze wybieranie sadzy Nic nie pisze o kondensacie ani o odrywającej się sadzy czy o smole kominowej która fajnie będzie wlatywała. Oczywiście rozpatrujemy tu najgorsze sytuacje ale przecież mogą się zdarzyć.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 07.10.2007 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Czemu więc inż montujący kominki pisze takie rzeczy, które są niezgodne z normami i sztuką budowlaną? Ha, pan inż. to jeszcze... ale MURATOR??? W swojej książce? Może ktoś się jeszcze wypowie - kto ma komin nad kominkiem (od stropu) i żyje z nim dobrze? Jakieś doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 09.10.2007 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 cytat z tego Pana w innym miejscu : - wlot zimnego powietrza powinien mieć co najmniej 800 cm2 przekroju, czy to prawda ? rura doprowadzająca powietrze powinna mieć co najmniej 32 cm średnicy - toż to rurzysko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.10.2007 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Oświeżam, bo bardzo mnie to interesuje.Właśnie pan od kominka zrobił u mnie taką konstrukcję, nie pytając nikogo. Trudno, żebym ja mówiła, jak fachowiec ma to wykonać. Ale terraz zadzwoniłam do kominiarza, który powiedział, żeprzewód kominowy ma być drożny, z odpowiednim ciągiem i żaden przepis nie określa, że wyczystka ma być osobnym miejscem. Może to być palenisko wkładu. A skropiliny..... jeśli się będzie paliło odpowiednim drzewem, to ich nie będzie albo będzie bardzo mało.Więc mnie uspokoiłpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sevcio 12.10.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Widzisz a mó kominiarz powiedział coś wręcz odwrotnego. Który miał rację? Rozwiązanie za 3 lata !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widmoboy 13.10.2007 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 potwierdzam , kominek może być wyczystką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 13.10.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 cytat z tego Pana w innym miejscu : - wlot zimnego powietrza powinien mieć co najmniej 800 cm2 przekroju, czy to prawda ? rura doprowadzająca powietrze powinna mieć co najmniej 32 cm średnicy - toż to rurzysko. Domyślam się, że temu panu chodziło o wlot dla powietrza recyrkulacyjnego, a nie świeżego z zewnątrz. Jednak nie można pisać "co najmniej 800cm2", bo dla kominka 6kW, to nawet za dużo, a dla 24kW zdecydowanie za mało. Moim zdaniem powinno być 100cm2/kW, czyli dla kominka 6kW wystarczy 600cm2, a dla 18kW powinno być 1800cm2. Mam kominek 16kW zrobiony 3 lata temu. Ma wlot dokładnie 1050cm2, a wylot 2500cm2. I stwierdzam, że wlot jest za mały. Nie mógłbym na maksa rozpalić tego kominka (mierzyłem temperaturę wewnątrz), gdybym odbierał ciepło tylko grawitacyjnie. Odbieram wentylatorami, więc te 1050cm2 wystarczy, ale przy braku napięcia w sieci mój kominek powinien być rozpalony tylko "na pół gwizdka". Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania