sSiwy12 07.07.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Matematyka, fizyka, uświadamianie, niekoniecznie musi być ciekawe, zwłaszcza dla tych co tych zagadnień nie rozumieją . . To akurat jest prawda A może tak powrót do twórczości literackiej - to moim zdaniem znacznie lepiej Ci wychodzi (wiersze całkiem, całkiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 07.07.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 A można merytorycznie, coś policzyć? -100m3/h powietrza przy delta T 15 stopni to ile kW?-Czy 35 W/mb prostego GWC "zagrzeje" grunt wokół siebie latem nawt o stopień?-Czy im bardziej rozbudowany wymiennik to wiekszy opór a więc i zużycie enegii i wentylatorów?No odpowiedz konkretnie , policz sprawdź, no pośmiejemy się razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.07.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 A słyszałeś kiedyś pojęcie "warunki brzegowe"? ILE liczbowo wynosi opór rury dla strugi powietrza poruszającej się z ZEROWĄ prędkością? Przyjmij rurę fi 5cm , na tę okoliczność. Przyjmij DOWOLNĄ. 35W na 1mb to wartość mała. Występuje TU i TERAZ. Kompletnie nie potrafię zrozumieć, dlaczego trzymasz się jej jak pijany płotu! CZASEM występują też INNE wartości! Budując GWC nie budujemy go dla TU i TERAZ, ale na WIELE różnych sytuacji! NIE wyłącznie dla delta 15, 20, 60. Dla delta od -60 do +60 poprzez zero! (no, trochę mnie poniosło!) CO wspólnego ma MOC z PRACĄ to już tłumaczyłem. Nie dotarło, to trudno... Nie gadamy o tym samym. Nie gadamy tym samym językiem. Adam M. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 07.07.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 35W/mb ...takim testerem testuje się grunt do GWC, tak to robią firmy które się tym zajmują. delta T 15 st! - zimą na gł 1.5 m jest około +5 (ale nie chłodzimy a ze względy na komfort i zdrowie nie można przesuszać powietrza więc strumień na dom to 100m3/h więc GWC energetycznie nie ma znaczenia) zaś latem na gł 1.5 m mamy +15stC , więc ile dni w Polsce mamy temperatury ZNACZNIE przekraczające 30stC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.07.2008 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Chłop o wozie a baba o fijołkach! Tracę czas? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.07.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Dla edukacji: http://ekoenergia.dzien-e-mail.org/index.php?option=content&task=view&id=140 - szczególnie Tabela 10. Ale uwaga, to dotyczy poboru ciepła. Natomiast w przypadku "oziębiania" wartości te są znacząco mniejsze, bo grunt ma taką specyfikę. A co do:35W/mb ...takim testerem testuje się grunt do GWC, tak to robią firmy które się tym zajmują. To nie ma takich (elektrycznych) "testerów" - no oczywiście poza firmą TB, ale ten "tester" pewnie działa na takiej samej zasadzie jak testery do wody stosowane (dawno temu) przez sprzedawców filtrów wodnych -działały na wyobraźnię potencjalnego nabywcy filtra. Profesjonalne urządzenie, oraz zasada wyznaczania parametrów termicznych gruntu opisana jest też w linku podanym wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 07.07.2008 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Chłop o wozie a baba o fijołkach! Tracę czas? Adam M. obawiam się, że tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 07.07.2008 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 http://ekoenergia.dzien-e-mail.org/index.php?option=content&task=view&id=140 No bardzo fajna strona podają ile W może odprowadzić różny grunt z mb wymiennika rurowego! Co koledze nie pasi? To bardzo fajna strona najskuteczniejsza izolacja od środka!http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/132/81/ czy dom do 40kWh/m2 rocznie (cała energia) klasa A ... Brzęczkowskiegohttp://www.ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/47/79/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykos2005 12.07.2008 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 ja mam 50 mb rury fi 200 i odkraplacz w stronę ziemi, rura zwykła kanalizacyjna pomarańczowa, najważniejsze jest to czy w danym terenie nie wystepuje z byt wysoko woda gruntowa.... mam nadzieję, że ci którzy mają GWC nie zapomnieli o odkraplaczach czy to otwartych czy też zamkniętych (z pompką) bo wody sie tam wykrapla trochę.....i napewno jaby stała to by śmierdziało......u mnie działa i jest ok Super a czy masz może jakieś foto?? Byłbym bardzo wdzięczny i oczywiście napisz coś na temat tego odkraplacza email: [email protected] Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kertog 24.09.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Zakopałem dziś 12 m rury do GWC pod budynkiem - typ rury LITA 200mm - mam nadzieję, że będzie nieco lepsza niż zwykła spieniana. Długość całkowitą planujemy na 35-40m. Kubatura budynku prawie 1000m3. Pytanie czy ta długość wystarczy. Mam prośbe również o fachową poradę jak wykonać odprowadzenie skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 25.09.2008 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Opiszę jak u mnie wygląda GWC.....mam zamontowane jak wcześniej pisałem 50 mb rury fi 200 zwykłej rury kanalizacyjnej pomarańczowej prawie w lini prostej w sosunku do przejscia w ścianie piwnicy. Zaznaczam , iż woda gruntowa u mnie jest do piero na 8 m także nie mam z nią żadnego problemu.Od czerpni (zagłębienie wstępne za czerpnią 110 cm) spadek 2% w stronę domu (ale ze względu iż działka od domu w stronę czerpni lekko spada spadek wzrósł średnio o 2%) dlatego też okazało się że przy samym domu zagłębienie wyszło około 2,7m. Przed samym domu za pomocą trójnika zrobiłem odkraplaczi kawałka rury skierowanej w dół. Samo usytuowanie odkraplacza było wynikiem moich rozważań, gdyż doszłem do wniosku po zapoznaniu się z kilkunastoma artykułami, iż im głębiej tym cieplej. Więc samo się nasuwa rozwiązanie. Ponieważ jesli zastosuje się spadek od domu do czerpni to powietrze wchodzace do czerpni nie zdąży się ogrzać w najgłębszym punkcie, a powoli będzie się przesuwać w strone wyzszych mniej zagłebionych warstw ziemi, więc i będzie sie ogrzewać jedynie do temp. gleby (potencjalnie do 80% temperatury gleby) odpowiadającej przy wejściu rury do budynku.średnio około 3st.C ( chyba że za płytko bedzie zagłębiona rura przy wejściu do budynku). Natomiast przy rozwiązaniu gdzie początek rury od czerpni jest zagłębiony w najwyzszym punkcie czyli około 110 cm (musi być od razu poniżej poziomu przemarzania) powietrze ogrzewa się stopniowo coraz bardziej (zbliżając się coraz bliżej do wlotu do domu) i na końcu osiaga około 6 - 8 st.C w zależności jaki szybki przepływ będzie w rurze.Odkraplacz można wykonać w taki sposób iż do trójnika wkłada się półmetra rury którą póżniej zasypuje się np piachem do połowy jej wysokości. ilość wody wykraplającej się na ściankach wewnątrz rury nie jest bardzo duża ale jesli odkraplacza nie będzie to po jakimś czasie i tak zaleje rurę doprowadzając do tego iż zostanie ona zalana i GWC nie będzie miał możliwości działania.innym rozwiązaniem w przypadku występowania wysoko wody gruntowej jest zastosowania studzienki i pompki, która będzie się od czasu do czasu włączała (ran na 3-7 dni) albo samemu ją załączyć co kilka dni. Wiadomo , iż woda w ciemnościach szybko nie ulega "zarastaniu i gniciu" ale i tak trzeba zadbać o to aby miała ona gdzie ujść.Mnie 50 mb rury i 3 kolanka + czerpnia plastykowa + trójnik kosztowały 1550 (jak dobrze pamiętam, wykonywałem GWC zaraz przy fundamentach) a koparka wykopała rów jak skończyła pod fundament. także takie inwestycje można jeszcze ponieść. Nie wiem czy jesli miałbym zapłacic za GWC około 4000 zł to czy bym się na niego zdecydował..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 25.09.2008 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Opiszę jak u mnie wygląda GWC.....mam zamontowane jak wcześniej pisałem 50 mb rury fi 200 zwykłej rury kanalizacyjnej pomarańczowej prawie w lini prostej w sosunku do przejscia w ścianie piwnicy. Zaznaczam , iż woda gruntowa u mnie jest do piero na 8 m także nie mam z nią żadnego problemu.Od czerpni (zagłębienie wstępne za czerpnią 110 cm) spadek 2% w stronę domu (ale ze względu iż działka od domu w stronę czerpni lekko spada spadek wzrósł średnio o 2%) dlatego też okazało się że przy samym domu zagłębienie wyszło około 2,7m. Przed samym domu za pomocą trójnika zrobiłem odkraplaczi kawałka rury skierowanej w dół. Samo usytuowanie odkraplacza było wynikiem moich rozważań, gdyż doszłem do wniosku po zapoznaniu się z kilkunastoma artykułami, iż im głębiej tym cieplej. Więc samo się nasuwa rozwiązanie. Ponieważ jesli zastosuje się spadek od domu do czerpni to powietrze wchodzace do czerpni nie zdąży się ogrzać w najgłębszym punkcie, a powoli będzie się przesuwać w strone wyzszych mniej zagłebionych warstw ziemi, więc i będzie sie ogrzewać jedynie do temp. gleby (potencjalnie do 80% temperatury gleby) odpowiadającej przy wejściu rury do budynku.średnio około 3st.C ( chyba że za płytko bedzie zagłębiona rura przy wejściu do budynku). Natomiast przy rozwiązaniu gdzie początek rury od czerpni jest zagłębiony w najwyzszym punkcie czyli około 110 cm (musi być od razu poniżej poziomu przemarzania) powietrze ogrzewa się stopniowo coraz bardziej (zbliżając się coraz bliżej do wlotu do domu) i na końcu osiaga około 6 - 8 st.C w zależności jaki szybki przepływ będzie w rurze.Odkraplacz można wykonać w taki sposób iż do trójnika wkłada się półmetra rury którą póżniej zasypuje się np piachem do połowy jej wysokości. ilość wody wykraplającej się na ściankach wewnątrz rury nie jest bardzo duża ale jesli odkraplacza nie będzie to po jakimś czasie i tak zaleje rurę doprowadzając do tego iż zostanie ona zalana i GWC nie będzie miał możliwości działania.innym rozwiązaniem w przypadku występowania wysoko wody gruntowej jest zastosowania studzienki i pompki, która będzie się od czasu do czasu włączała (ran na 3-7 dni) albo samemu ją załączyć co kilka dni. Wiadomo , iż woda w ciemnościach szybko nie ulega "zarastaniu i gniciu" ale i tak trzeba zadbać o to aby miała ona gdzie ujść.Mnie 50 mb rury i 3 kolanka + czerpnia plastykowa + trójnik kosztowały 1550 (jak dobrze pamiętam, wykonywałem GWC zaraz przy fundamentach) a koparka wykopała rów jak skończyła pod fundament. także takie inwestycje można jeszcze ponieść. Nie wiem czy jesli miałbym zapłacic za GWC około 4000 zł to czy bym się na niego zdecydował..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vartoniusz 08.03.2009 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Takie pytanie: czy niebieskie Rehauowskie rury są kompatybilne z typowymi pomarańczowymi? Rozważam by zmniejszyc koszty zastosować kolanka i trójniki , a także elementy proste na pionie juz w budynku ze zwykłego PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panczo255 21.03.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Witam wszystkich, chcę zrobić GWC rurowe i mam zapytanie jak rozwiązać sprawę kondensatu, który będzie się zbierał w rurze, czytałem, że trzeba zamontować pompke lub odkraplacz - co będzie bardziej korzystne? i o jaki rodzaj pompki chodzi?? Bo nie wiem jak to napisać w gogle, abym znalazł dobre wyszukiwanie..Pozdrawiam i dziękuje za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.03.2009 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Ile razy Ci odpowiedzieć?Adam M. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panczo255 21.03.2009 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Ile razy Ci odpowiedzieć? Adam M.Hmm, już doczytałem, choć jesteś strasznie niecierpliwy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.03.2009 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 To się nazywa "żąpie"...Topisz w nim pompę z pływakiem do załączania....Pompa na targu u Ruskich czy podobnych za 100zł.Jak padnie po kilku latach - to następna.Adam M. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panczo255 21.03.2009 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 To się nazywa "żąpie"... Topisz w nim pompę z pływakiem do załączania.... Pompa na targu u Ruskich czy podobnych za 100zł. Jak padnie po kilku latach - to następna. Adam M. Super, mimo spadku rurowca (pochyłu) najprawdopodobniej na dnie i tak będzie mało wody... i stąd moje zapytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlodyu 28.10.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 a co powiecie na temat gotowego zestawu : http://dospel-comfort.com/dospel/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=191 medium jest ciecz, może ktoś ma taki układ zainstalowany ? z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.11.2009 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Witam wszystkich, chcę zrobić GWC rurowe i mam zapytanie jak rozwiązać sprawę kondensatu, który będzie się zbierał w rurze, czytałem, że trzeba zamontować pompke lub odkraplacz - co będzie bardziej korzystne? i o jaki rodzaj pompki chodzi?? Bo nie wiem jak to napisać w gogle, abym znalazł dobre wyszukiwanie.. Pozdrawiam i dziękuje za odp. Znalazłem fajne fotki i kilka skrótów do realizacji http://www.art4u.superhost.pl/reku/?/realizacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania