Witam! za 2 tyg zaczynam budowe kanadyjczyka, malutki 74m2. W projekcie jest ogrzewanie elektryczne, ale ze koszty uzywania drogie to pomyślałam o piecu retortowym. Ale mam małe pomieszczenie gospoidarcze przy wiatrołapie 146cm x 150cm... to chyba za małe wg norm i przepisów??? Jak nie ma gazu w okolicy,to jestem skazana na ogrzewanie elektryczne??? Trudno podejmowac decyzje laikowi...

help help :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/88859-piec-retortowy-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu-gospodarczym/
Udostępnij na innych stronach

do takiego pomieszcczenia kotła nie wciśniesz . To nie najważniejszy problem - masz tak mały domek i tak energooszczędny że nawet najmniejszy kocioł retortowy jest kilka razy za duzy nawet w najwieksze mrozy. Ogrzawanie elektryczne w taryfie nocnej ( 13-15 w dzien o 22-6 w nocy) jest na poziomie kosztu ogrzewania gazem, w dzień można rozpalic kominek a i to tylko w naprawde zimne dni. Poza tym wazna nie tylko cena energii ale przede wszystkim minimalizacja zuzycia. Jak czegos malo trzeba to i wiecej zaplacic mozna :D
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/88859-piec-retortowy-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-2046623
Udostępnij na innych stronach

Dzieki za odpowiedź :D a ogrzewanie elektryczne zrobic centalne, piecyk podgrzewajacy wodę i c.o. czy tak jak w projekcie piecyki konwekcyjne pod kazdym oknem??? Bo myślałam sobie zeby zrobic kominek z płaszczem wodnym połączony z piecem i ew w przyszłości kupic kolektory słoneczne... czy tak sie da,zeby piec i kominek działały wspólnie (znaczy,zeby piec sie włączał kiedy ogień bedzie wygasał)??? i wogóle czy to nie sa jakieś straszne koszty, bo pieniadze na dom jakos strasznie szybko zaczynaja mi topniec,a jeszcze nawet nie zaczęłam ;(
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/88859-piec-retortowy-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-2049898
Udostępnij na innych stronach

mam jedną uwagę : piec to urzadzenie ogrzewające powietrze a kocioł ogrzewa wode. Kolektory słoneczne mogą w naszym klimacie być źrodłem cieplej eody ale o c.o. zapomnij. Poza tym to najdroższe inwestycyjnie źródło ciepłej wody a i miejsca na węzeł cieplny potrzeba.

Resza Twoich pomysłów dużo ciekawsza. Kominek z płaszczem wodnym zasilający wodną instalację c.o. - jak najbardziej. Nie koliduje to z pomysłem alternatywnego ogrzewania elektrycznego, wystarczy równolegle zainstalować kocioł elektryczny, który kosztuje ok 1,5 tys zł. Ciepłą wode najłatwiej zrobić w elektrycznymogrzewaczu przepływowym bo każde inne rozwiązanie jednak potrzebuje miejca na zasobnik. zastswanie konwektorow elektrycznych to marne rozwiazanie (al najtansze inwestycyjnie)bo nie pozwala na zmiane sposobu ogrzewania w przyszlosci (np pompa ciepla powietrze-woda czy kociol gazowy) , a jesli nie sa to piece akumulacyjne to trudno korzystac wylacznie z nocenej taryfy.

Na poczatek zachecam do zrobienia wodnej instalacji ( moze z podlogowka co najmniej w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni) i zasilenia z kotła elektrycznego. To najtaniej inwestycyjnie. Jesli myslisz o kominku a plaszczem wodnym to na tym etapie wystarczy wykonać stosowne przewody w instalacji, a instalacje zabezpieczyc w systemie otwartym

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/88859-piec-retortowy-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-2051151
Udostępnij na innych stronach

Wszystko ok,ale ja osobiście odradzałbym elektryczny przepływowy ogrzewacz wody, dlatego że moze byc ekonomiczny w II taryfie,ale to oznaczałoby korzystanie po 22.00 albo tylko 13-15.Przy zastosowaniu kominka z płaszczem doradzałbym wstawić zasobnik ciepłej wody z dodatkową grzałką,woda byłaby podgrzewana z kominka,a np. latem elektrycznie w II taryfie.Spokojnie do tego pom. wcisniesz jakis zasobnik,moze być np. poziomy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/88859-piec-retortowy-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-2052093
Udostępnij na innych stronach

w końcu wymyśliłam sobie tak: kominek z płaszczem wodnym podłączony równolegle z piecem elektrycznym do zasobnika z wodą,która bedzie mi ogrzewac c.o. i równocześnie jako źródło ciepłej wody. Może tak byc??? CZy w lato kiedy ogrzewanie nie potrzebne elektryczny podgrzewacz bedzie niepotrzebnie ogrzewał wode zbiorniku??? Myślałam,że to działać moze jak zwykły pojemnościowy ogrzewacz wody, odcięty w lato od obiegu w kominku??? Czy mogę palić w kominku kiedy nie potrzebuję ogrzewania??? Bardzo podoba mi sie pomysł wodnego ogrzewania podłogowego :) nie pomyślałam wcześniej o tym.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/88859-piec-retortowy-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-2052164
Udostępnij na innych stronach

No nie bardzo wg mnie,zasobnik ciepłej wody to źródło ciepłej wody,ogrzewanej przez np. kominek z pw,a latem poprzez umieszczona w nim grzałkę,natomiast co do c.o. to trzeba by wstawic dodatkowy zbiornik buforujący,który odbierał by nadwyżkę ciepła,magazynował,a w momencie w którym następowałoby np. wypalanie ognia w kominku,mógłby oddawać ciepło do instalacji,ale bufor to trche miejsca zajmuje,mysle ze taki 500 litrów to minimum co musisz miec,zakłada sie 1 kW/100 l.

pozdrawiam

ps przepraszam jesli napisalem jakies bzdury albo wyrazilem sie za pomoca niecfachowej teminologii,ale wszystko to znalazlem tu na forum

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/88859-piec-retortowy-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-2052231
Udostępnij na innych stronach

w końcu wymyśliłam sobie tak: kominek z płaszczem wodnym podłączony równolegle z piecem elektrycznym do zasobnika z wodą,która bedzie mi ogrzewac c.o. i równocześnie jako źródło ciepłej wody. Może tak byc??? CZy w lato kiedy ogrzewanie nie potrzebne elektryczny podgrzewacz bedzie niepotrzebnie ogrzewał wode zbiorniku??? Myślałam,że to działać moze jak zwykły pojemnościowy ogrzewacz wody, odcięty w lato od obiegu w kominku??? Czy mogę palić w kominku kiedy nie potrzebuję ogrzewania??? Bardzo podoba mi sie pomysł wodnego ogrzewania podłogowego :) nie pomyślałam wcześniej o tym.

Dobrze sobie wymyśliłaś ! Jeśli kocioł elektryczny będzie nieco większej mocy to może ogrzewać c.o. i wodę latem i zimą - pod warunkiem że zainstalujesz pojemnościowy podgrzewacz. Podłogówka jest najlepszym buforem - oddaje ciepło po wygaśnięciu kominka czy wyłączeniu taniej taryfy. Zbiornik buforowy to często rzucanie hasło , ktróre nie zawsze ma sens, a już 500 l to na pewno.

Za mało ciepła akumuluje , dużo miejsca zajmie a do rzeczywistej akumulacji to jeszcze trzeba sporo automatyki. Domek mały to i rozwiązania muszą być na miarę :)

w kominku można palić nawet latem ( jakby padało) ale trzeba zapewnić odbiór ciepła - może to być wymiennik ciepłej wody.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/88859-piec-retortowy-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-2052308
Udostępnij na innych stronach

w końcu wymyśliłam sobie tak: kominek z płaszczem wodnym podłączony równolegle z piecem elektrycznym do zasobnika z wodą,która bedzie mi ogrzewac c.o. i równocześnie jako źródło ciepłej wody. Może tak byc??? CZy w lato kiedy ogrzewanie nie potrzebne elektryczny podgrzewacz bedzie niepotrzebnie ogrzewał wode zbiorniku??? Myślałam,że to działać moze jak zwykły pojemnościowy ogrzewacz wody, odcięty w lato od obiegu w kominku??? Czy mogę palić w kominku kiedy nie potrzebuję ogrzewania??? Bardzo podoba mi sie pomysł wodnego ogrzewania podłogowego :) nie pomyślałam wcześniej o tym.

Dobrze sobie wymyśliłaś ! Jeśli kocioł elektryczny będzie nieco większej mocy to może ogrzewać c.o. i wodę latem i zimą - pod warunkiem że zainstalujesz pojemnościowy podgrzewacz. Podłogówka jest najlepszym buforem - oddaje ciepło po wygaśnięciu kominka czy wyłączeniu taniej taryfy. Zbiornik buforowy to często rzucanie hasło , ktróre nie zawsze ma sens, a już 500 l to na pewno.

Za mało ciepła akumuluje , dużo miejsca zajmie a do rzeczywistej akumulacji to jeszcze trzeba sporo automatyki. Domek mały to i rozwiązania muszą być na miarę :)

w kominku można palić nawet latem ( jakby padało) ale trzeba zapewnić odbiór ciepła - może to być wymiennik ciepłej wody.

 

tak kocioł elektryczny może ogrzewać zarówno co. jak i zasobnik ciepłej wody,ale o jakim zasobniku mowa który bedzie jednoczesnie ogrzewał c.o. i bedzie źródłem ciepłej wody??Zasobnik ciepłej wody to zasobnik ciepłej wody,posiada w środku węzownicę i woda krazaca w instalacji co podgrzewa wode w zasobniku,ale woda z zasobnika nie jest woda ktora krazy w instalacji co.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/88859-piec-retortowy-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-2052330
Udostępnij na innych stronach

kocioł elektryczny może ogrzewać zarówno co. jak i zasobnik ciepłej wody,ale o jakim zasobniku mowa który bedzie jednoczesnie ogrzewał c.o. i bedzie źródłem ciepłej wody??Zasobnik ciepłej wody to zasobnik ciepłej wody,posiada w środku węzownicę i woda krazaca w instalacji co podgrzewa wode w zasobniku,ale woda z zasobnika nie jest woda ktora krazy w instalacji co.

pisałem o proponowanym przez Ciebie buforze jako ewentualnym kolejnym elemencie instalacji, który może ogrzewać c.o. i zasobnik c.w.u - ale w tym przypadku nie widzę sensu.Zasobnik ciepła to prawdziwa nazwa bufora. Chyba, że piszemy o sprzęgle hydraulicznym - to też niektórzy nazywają buforem. Przepraszam jeśli namotałem ale lubię nazywać wszystko po imieniu :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/88859-piec-retortowy-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-2052363
Udostępnij na innych stronach

zgadza sie zasobnik ciepłej wody to zasobnik ciepłej wody i koniec,bufor ciepła to zasobnik ciepłej wody c.o. wspomnialem o tym ponieważ autorka pisala o zastosowaniu zasobnika na wode i co a to nie jest mozliwe do uzyskania przy jednym zasobniku.natomiast podlaczenie kominka z pw plus piec elektryczny i zasobnik ciepłej wody to jest powszechnie stosowane rozwiazanie.

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/88859-piec-retortowy-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-2052809
Udostępnij na innych stronach

ten elektryczny to jednak kocioł :) , z kominkiem jeszcze inaczej bo bez płaszcza to piec a z płaszczem to kocioł. Bufor czy lepiej zasobnik ciepła służy do ogrzewania c.o. i c.w.u
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/88859-piec-retortowy-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-2052855
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...