krzysiek309 16.10.2007 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 Witam ponownie. Stoimy powoli przed zakupem pieca. Palić zapewne będziemy węgiel lub miał. Zastanawiam się nad producentem pieca. Czy ma być to typowy na węgiel, czy uniwersalny, w którym spalę i węgiel i miał. Jaka powinna być jego moc. Domek mamy 97m2 powierzchni użytkowej. Do tego dochodzi bojler na ciepłą wodę. Poza tym musimy kupić jeszcze wkład do komina i jaka powinna być jego optymalna średnica. Może ktoś fachowo doradzić ku jakiemu produktowi się skierować??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 16.10.2007 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 Jaka powinna być jego moc. Domek mamy 97m2 powierzchni użytkowej. Do tego dochodzi bojler na ciepłą wodę. Poza tym musimy kupić jeszcze wkład do komina i jaka powinna być jego optymalna średnica. Moc kotła dobiera sie na podstawie obliczonych dla danego budynku strat ciepła. Dla tych obliczeń (które powinny być zawarte w projekcie domu) nie jest ważny rodzaj kotła. Jesli takich obliczeń nie ma, to w uproszczeniu (przy założeniu dobrej izolacji budynku) można przyjąć zapotrzebowanie ciepła rzędu 30-35W/m3. Wkład kominowy stosuje się do kotłów gazowych i olejowych, ze względu na zawarte w spalinach związki siarki, które po zmieszaniu z parą wodną tworzą kwasy powodujące korozję ścian komina. Do kotłów stałopalnych stosowanie wkładu kominowego jest niewskazane, ze względu na ograniczenie możliwości nagrzania komina, oraz zmniejszenie jego średnicy, co powoduje zmniejszenie jego ciągu (im większy przekrój komina, tym lepiej). Poza tym komin do kotła stałopalnego wymaga okresowego przeglądu kominiarskiego, który jest utrudniony, przez stosowane przy wkładkach kominowych "daszki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 16.10.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 z tymi 35 W to trochę skromnie / jeśli masz dom pasywny to tak / w standardowym przypadku 60 W/m2komin zazwyczaj taki jakiej średnicy ma wylot z kotław zasadzie bez przesady ale w przypadku kotłow na paliwo stałe dobra jest pojemna komora, czyli nieznaczne przewymiarowanie nie szkodzi, zabezpieczenie trzeba dobrac wtedy na pełną moc /naczynie wzbiorcze / Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 17.10.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 z tymi 35 W to trochę skromnie Proszę o uważne czytanie, przed pisaniem uwag. Pisałem o 35W/m3, a nie na 35W/m2, co daje znaczny zapas mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 17.10.2007 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 wysokości zazwyczaj standartowe sa, a kazdy powierzchnię domu zna na pamięć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 17.10.2007 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 wysokości zazwyczaj standartowe sa, a kazdy powierzchnię domu zna na pamięć może w Łomży, u nas wyłącznie stanDarDowe ,ale ponieważ populacja dryblasów rośnie ,rosną też wysokości pomieszczeń, ja mam 2,60 m bom wyrósł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 17.10.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 wysokości zazwyczaj standartowe sa, a kazdy powierzchnię domu zna na pamięć Cóż, zazwyczaj, nie oznacza, że zawsze. Sam buduję dom, gdzie różnica wysokości pomieszczeń sięga 1/2m, a bywałem w domach gdzie wynosiła 3m. Jeśli daję jakąś poradę, to staram się formułować ją taj, żeby mogło na z niej skorzystać jak najwięcej czytelników, a nie tylko sam adresat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania