Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Dymiący kominek-Prosze o pomoc


Wiktor400D

Recommended Posts

Witam! Mam problem. Na działce, w altanie wymurowałem kominek z otwartym paleniskiem. Problem polega na tym, że cześć dymu wylatuje przez komin a cześć do środka pomieszczenia. Palenisko zostało wymurowane zgodnie z tabelą zamieszczoną w czasopiśmie "murator" wiec sadzę, że jest zrobione dobrze. Przekrój komina wynosi 14x14. Komin jest wyciągnięty 40cm wyżej, od najwyższego punktu dachu. Proszę o pomoc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz zdecydowanie za mały przekrój komina. Druga sprawa nawet do kominka otwartego wypadało by podciągnąć rurę z której by było zasysane powietrze z zewnątrz. No i oczywiscie budowa kominka otwartego to nie taka prosta sprawa skoro robiłes to poraz pierwszy moze popełniłes jakies błedy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...) Przekrój komina wynosi 14x14. (...)

 

Tutaj tkwi Twój problem ...

 

Ja mam również kominek z otwartym paleniskiem - tyle że nie w altanie ale w salonie w domu - przekrój kanału dymowego komina to 24x35 cm z dodatkową rurą doprowadzającą powietrze do paleniska ( wym rury 15x7cm ). Komin wystaje prawie metr ponad kalenicę dachu ( wysokość komina od paleniska do wylotu to prawie 8 metrów ).

Ciąg jest tak mocny że zrobiłby ... :lol:

 

PS.Oczywiście podczas palenia nic się do wnętrza domu nie dymi .

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli powietrze do spalania jest zasysane tylko z tej rurki o średnicy 50mm, to jest to przyczyna problemu.

Kominek otwarty ciągnie powietrze jak smok i potrzebuje go bardzo dużo. Spróbuj palić w kominku przy otwartym oknie. Jeżeli problem ustąpi, to musisz znacznie zwiekszyć podawanie powietrza do spalania.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

aby sprawdzć czy nawiew powietrza jest wystarczający trzeba otworzyć okno : jeśli przestaje dymić to rura za mała, jeśli dymi mimo otwartego okna to przekrój komina za mały , albo komin za niski (im wyższy komin tym wyższy ciąg grawitacyjny) . Minimalny przekrój kanału dymowego to 20x20cm a nawiew co najmniej 50% przekroju komina - dla kominka otwartego. Do kominka "telewizorkowego" wystarczy 25% :D
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

aby sprawdzć czy nawiew powietrza jest wystarczający trzeba otworzyć okno : jeśli przestaje dymić to rura za mała, jeśli dymi mimo otwartego okna to przekrój komina za mały , albo komin za niski (im wyższy komin tym wyższy ciąg grawitacyjny) . Minimalny przekrój kanału dymowego to 20x20cm a nawiew co najmniej 50% przekroju komina - dla kominka otwartego. Do kominka "telewizorkowego" wystarczy 25% :D

 

czyli 25% przekroju komina np. 20X20cm=100cm2 wystarcza dla kominka zamkniętego ? To wychodzi rurka o średnicy ok 6 cm2 Zgadza się Hydrol ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

aby sprawdzć czy nawiew powietrza jest wystarczający trzeba otworzyć okno : jeśli przestaje dymić to rura za mała, jeśli dymi mimo otwartego okna to przekrój komina za mały , albo komin za niski (im wyższy komin tym wyższy ciąg grawitacyjny) . Minimalny przekrój kanału dymowego to 20x20cm a nawiew co najmniej 50% przekroju komina - dla kominka otwartego. Do kominka "telewizorkowego" wystarczy 25% :D

 

czyli 25% przekroju komina np. 20X20cm=100cm2 wystarcza dla kominka zamkniętego ? To wychodzi rurka o średnicy ok 6 cm2 Zgadza się Hydrol ?

rachunek prawidłowy :) , choć prawdę mówiąc przepisy tego nie rozróżniają i zawsze powinni być 50 %. Istotna jest też długość rury - im dłuższa tym większej średnicy - nic nie jest takie oczywiście kategoryczne - trzeba trochę czuja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

aby sprawdzć czy nawiew powietrza jest wystarczający trzeba otworzyć okno : jeśli przestaje dymić to rura za mała, jeśli dymi mimo otwartego okna to przekrój komina za mały , albo komin za niski (im wyższy komin tym wyższy ciąg grawitacyjny) . Minimalny przekrój kanału dymowego to 20x20cm a nawiew co najmniej 50% przekroju komina - dla kominka otwartego. Do kominka "telewizorkowego" wystarczy 25% :D

 

czyli 25% przekroju komina np. 20X20cm=100cm2 wystarcza dla kominka zamkniętego ? To wychodzi rurka o średnicy ok 6 cm2 Zgadza się Hydrol ?

rachunek prawidłowy :) , choć prawdę mówiąc przepisy tego nie rozróżniają i zawsze powinni być 50 %. Istotna jest też długość rury - im dłuższa tym większej średnicy - nic nie jest takie oczywiście kategoryczne - trzeba trochę czuja.

Prawidłowy? :o Ładnie to tak żartować?

Rura średnicy 6cm ma przekrój 28cm2. Aby miała przekrój 100cm2 musiałaby mieć średnicę 11,3cm.

Pozdrawiam

Jeż

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam! Jeżu tak nieśmiało zapytam, czy dotarł do Ciebie mój mail ? - to nie ponaglenie, absolutnie. Mam nadzieję, że "graby" Ci nie opadły po przeczytaniu, jak mnie po pewnej lekturze! Pozdrawiam!

Przed chwilą spawdziłem. Nie dotarł. Ostatni mail od Ciebie ma datę 1 marzec 2007.

Pozdrawiam

Jeż

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...