Gość 31.10.2003 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 dla zainteresowanych podaję obliczenia z projektu :temp. zewnętrzna / temp. podłogi w salonie -30C / 25,6C-25C / 25,1C-20C / 24,6C-15C / 24,2C-10C / 23,7C-5 / 23,2C0C / 22,7C5C / 22,1C10C / 21,5C15C / 20,7C20C / 20C Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-181148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBINSON 01.11.2003 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2003 Dziękuję Wam za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-181235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.11.2003 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 To co dać pod panele. Długo szukam i nie wiem do dzisiaj. Ktoś coś mówił o jakiś płytach z grafitem. Ale nigdzie konkretów. Mało tego w hipermarketach proponują pianki, płyty itp zachwalajac iż mają bardzo dobra współczynniki izolacji termicznej. Tylko że akura w tym wypadku o to nie chodzi. Zdaje się że to temat nie do końća jasny. Bo pod panele trzeba coś dać. Może ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-182056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.11.2003 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 A moze ogrzewanie scienne??? Co o tym sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-182065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 03.11.2003 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Moim zdaniem ogrzewanie sufitowe jest jednak bezkonkurencyjne! Polecam wątek http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=17408. Dotychczas planowałem podłogowe, ale teraz nic mnie nie odwiedzie od sufitowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-182075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cchannelii 03.11.2003 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Ja szczerze mówiąc pracuję tyle czasu że nie wiem ile czego co i jak.Jedyne co wiem to że styropianu mam 3 warstwy w sumie dające 15 czy 16 cm. (wiem bo to była sobota i byłem wolny). I wiecie co . Cieszę się z tego. Podłogówka zrobiona, mnie przey tym nie było i głowa mnie nie bolała. Kończyli wylewanie w ten czwartek !!! Jest tylko jeden warunek.Trzeba mieć porządnych fachowców i mieć do nich zaufanie. Ja do swoich mam. Zrobili mi w tym domu tyle i tak, że ufam im zupełnie. !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-182162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 03.11.2003 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 My zakładamy 15 cm ale zaczynam się bać czy wystarczy? Wystarczy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-182299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 03.11.2003 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Cały czas robie analize u siebie CO.Sciany k=0,29 szyby k=1,1Kilka sezonow grzewczych mierze temp w pomieszczeniu i spisuje stan gazomierza i temp na zew..Miasto-Katowice co tez nie jest bez znaczenia.Dom ustawiony duzym oknem centralnie na południe.Jesli jest intensywne słonce przy wyłaczonym ogrzewaniu temp w domu waha sie na wys 20st C.W tym momencie jaki sens ma włączona podłogówka?Natomiast przy duzym spadku temp wieczorem właczam kocioł COTo dokładnie chciałem przekazac.Ten sam problem z podłogówka ktora grzeje w czasie gdy wszyscy sa w pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-182320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi27 04.11.2003 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2003 rozmawialem z firma wykonujaca podlogówki, polecają 2x5 cm styropianu. A 2 x ponieważ układa się tak aby likwidować szczeliny z popzedniej warstwy. Druga warstwa styripiany to oczywiście powlekany folią aluminiową. Mamy więc 2x5cm=10cm, rurki 6 cm, wylewka+kafelki 4cm daje to ok 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-182557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 04.11.2003 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2003 Rurki 6 cm?! To z czego są one zrobione? Myślę, że 2 cm na rurki spokojnie wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-183047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi27 04.11.2003 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2003 sorki pomyłka, mają rzeczywiście coś koło 2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-183080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skoczek 11.11.2003 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2003 z reguły rury do podłogówki mają 16 mm, a budowa płyty grzejnej zalecana przez producentów to 10 cm styropianu, z płytą systemową 2 cm w zależności od producenta systemu, jeżeli jest płyta systemowa to nie daje się już folii, jeżeli nie to folia z rastrem rura do podłogówki i 6,5 cm wylewki, dlatego trzeba liczyć że będzie to nawet do 20 cm ze względu na nierówności chudego betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-186340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 12.11.2003 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 u siebie przerabiałem ogrzewanie w czasie remontu korytarza. Zdjąłem kaloryfer i hydraulicy na 10-12 cm zrobili mi podłogówkę. Działa bez żadnych mieszaczy itp - tylko zawór termostatyczny w ścianie nad nią.... Przegrzałem prawie 1,5 roku - rewelacja! Mam włożone w to wszystko blache aluminiową (około 1 mm grubości) jak brytfannę - wystaje z wylewki przy ścianach, podobno o takich właściwościach że można przez nią wziąść w reke żarzący sie wegiel (???????????) dla tego mam tylko 2 i 3 cm styropianu - łązcnie 5 cm. na to terakote. trzyma ciepło aż miło! fakt faktem że pod spodem mam parter domu (swojego) wiec nie przeszkadza mi oddawanie ciepła w dółą ale wejde na drabinę i sprawdze namacalnie czy sie nagrzewa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-186636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.11.2003 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2003 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/page/2/#findComment-188439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.