Witam,

Posiadam kocioł Vaillant EcoCompact [jednofunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 100l], pogodówka + regulator pokojowy. Grzeję tym ok 120m2 kaloryferami oraz podłogówka w kuchni i łazience.

Jeżeli ktoś posiada podobny kocioł lub po prostu wie jak ustawić, proszę o wskazówki jakie ustawienia wprowadzić żeby pracował jak najbardziej ekonomicznie.

 

1. Jaką krzywa grzewcza na tą porę roku? [Mam ustawione 1,20.]

2. Pytanie: w ciągu dnia mam ustawioną temperaturę obniżoną na 17 stopni. Pomimo tego że w pomieszczeniu jest 20 stopni a na zewnątrz np 5 stopni [taką temperaturę w kazdym razie wskazuje regulator pokojowy], kocioł włącza się co chwilę i grzeje wodę do zasilania obiegu grzewczego do około 35 stopni [grzejniki też stają się wtedy lekko ciepłe]. Czy tak ma być i jest to zwykła praca automatyki kotła czy coś jest nie tak? Co zrobić żeby uniknąć tego włączania się kotła podczas pracy w trybie obniżonej temperatury. Dopiero jeżeli ustawię temperaturę obniżoną np poniżej 10 stopni, to kocioł się nie włącza co chwilę. [w tym czasie nie jest ustawione grzanie c.w.u. ani nie grzeje c.w.u, chodzi tylko o C.O.].

Czy przez to zwiększa się zużycie gazu czy automatyka kotła w ten sposób właśnie oszczędza gaz i nie dopuszcza do wychłodzenia pomieszczeń?

Wszelkie poważne wskazówki mile widziane.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Krzywą grzewczą ustawia się do instalacji i dobranych grzejników. Grzejniki dobiera się na zapotrzebowanie przy -20 st C na zewnątrz przy danym parametrze zasilania. Należy wybrać krzywą która przy -20 daje odpowiednią temperaturę zasilania. Np. jeżeli grzejniki zostały dobrane tak aby przy -20 dać 20 w pomieszczeniu przy zasilaniu 65st i dt=10 to należy wybrać krzywą (wykres w instrukcji automatyki) która daje takie wskazanie. Później trzeba sprawdzić i ewentualnie skorygować jeżeli pomieszczenia są przegrzewane lub niedogrzewane. Co do czujnika temperatury wew. w autoamytyce powinna byc opcja ustawienia wpływy odczytu na pracę kotła tylko nie wiem czy przypadkiem ta opcja nie jest dostepna w ustawieniach serwisanta. Wtedy sami tego nie zrobicie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2161266
Udostępnij na innych stronach

1. Masz kociol kondensacyjny wiec zminiejsz krzywa grzewcza do okolo 0,8, chyba, ze grzejnik masz zle dobrane.

2. Sprawdz czy "TP-zalacz" jest ustawine aby brac temperature pokojowa.

Jesli to opcja jest wylaczona to niezaleznie od temp. pokojowej sterowanie ustawia na podst. zadanej temp. i w oparciu o krzywa grzewczą temp. wody w obiegu co owocuje inna temp. pokojowa niz zadan i wtedy trzeba wyregulowac termostatami przy grzejnikach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2163158
Udostępnij na innych stronach

Dobra, znalazłam, było na 0 teraz jest na 1.

Regulator pokazuje temperaturę 23 st., a piec grzeje chociaż ustawiony jest na 21 st.

Za nic nie chce współpracować, a ta instrukcja do regulatora bardzo skąpa w treść jest.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2164685
Udostępnij na innych stronach

ok, ustawione na 2 i działa. jeden problem z głowy.

Ale mam jeszcze drugi

Różnica temperatur miedzy parterem a poddaszem.

Na dole jest ogrzewanie podłogowe, u góry grzejniki. Na dole jest 21 u góry 18,5- do 19st. Termostaty (czy jak to się tam nazywa) przy kaloryferach odkręcone na max. Da się to jakoś wyrównać?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2166417
Udostępnij na innych stronach

Otwierasz klapkę przy regulatorze. Prawe pokrętło w symbol klucza. Lewe pokrętło klikasz tyle razy aż pojawi się OG2 Różn. temp. Lewym pokrętłem obracając +/- ustawiasz różnicę temp w OG2 (podłogówka) względem temp dziennej.

Przykład - ustawiasz temp dzienną na 22*C w OG2 różn.temp. ustawiasz "-2" czyli do podłogówki będzie brana temp 20*C.

Jest to napisane w instrukcji regulatora.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2168904
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months później...

Witam, mam podoby problem. Uruchomiłem właśnie kocio Vaillantł, temperatura jest ustawiona na 21C, w domu jest już 22, a kocioł co chwilkę się włącza. Co to może być?

 

Regulator CalorMatic 400

O-RT: mam ustawione na 2

Krzywa: 1.2

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2689818
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
nikt jeszcze nie mieszka w moim domu ale piec działa od 3 lat utrzymujac temperature wewnetrzna na poziomie 21 stopni C. CWU była parokrotnie "odpalona" i nie bylo problemów ale zazwyczaj przez te 3 lata CWU byla ustawiona w skarajnej lewej pozycji pokretła czyli była własciwie wylaczona a tu nagle wczoraj chciałem nastawic pokretlem CWU na 50 stopni i zero reakcji , nic nie pojawia sie na wyświetlaczu no i oczywiscie nie podgrzewa CWU i nie działa funkcja PARTY .Samo pokretlo CWU tez daje trochę inny (mniejszy ) opór niz pokretlo CO i wydaje inny dzwięk.Co sie mogło zdarzyć ???
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2756198
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...