stok 21.10.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Witam, Posiadam kocioł Vaillant EcoCompact [jednofunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 100l], pogodówka + regulator pokojowy. Grzeję tym ok 120m2 kaloryferami oraz podłogówka w kuchni i łazience.Jeżeli ktoś posiada podobny kocioł lub po prostu wie jak ustawić, proszę o wskazówki jakie ustawienia wprowadzić żeby pracował jak najbardziej ekonomicznie. 1. Jaką krzywa grzewcza na tą porę roku? [Mam ustawione 1,20.]2. Pytanie: w ciągu dnia mam ustawioną temperaturę obniżoną na 17 stopni. Pomimo tego że w pomieszczeniu jest 20 stopni a na zewnątrz np 5 stopni [taką temperaturę w kazdym razie wskazuje regulator pokojowy], kocioł włącza się co chwilę i grzeje wodę do zasilania obiegu grzewczego do około 35 stopni [grzejniki też stają się wtedy lekko ciepłe]. Czy tak ma być i jest to zwykła praca automatyki kotła czy coś jest nie tak? Co zrobić żeby uniknąć tego włączania się kotła podczas pracy w trybie obniżonej temperatury. Dopiero jeżeli ustawię temperaturę obniżoną np poniżej 10 stopni, to kocioł się nie włącza co chwilę. [w tym czasie nie jest ustawione grzanie c.w.u. ani nie grzeje c.w.u, chodzi tylko o C.O.].Czy przez to zwiększa się zużycie gazu czy automatyka kotła w ten sposób właśnie oszczędza gaz i nie dopuszcza do wychłodzenia pomieszczeń? Wszelkie poważne wskazówki mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwka 02.12.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Mam ten sam problem,Nikt nie pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2161231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 02.12.2007 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Krzywą grzewczą ustawia się do instalacji i dobranych grzejników. Grzejniki dobiera się na zapotrzebowanie przy -20 st C na zewnątrz przy danym parametrze zasilania. Należy wybrać krzywą która przy -20 daje odpowiednią temperaturę zasilania. Np. jeżeli grzejniki zostały dobrane tak aby przy -20 dać 20 w pomieszczeniu przy zasilaniu 65st i dt=10 to należy wybrać krzywą (wykres w instrukcji automatyki) która daje takie wskazanie. Później trzeba sprawdzić i ewentualnie skorygować jeżeli pomieszczenia są przegrzewane lub niedogrzewane. Co do czujnika temperatury wew. w autoamytyce powinna byc opcja ustawienia wpływy odczytu na pracę kotła tylko nie wiem czy przypadkiem ta opcja nie jest dostepna w ustawieniach serwisanta. Wtedy sami tego nie zrobicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2161266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 02.12.2007 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Witam,1 - jaki jest regulator?2 - jaki jest ustawiony program? zegarowy, ciągły, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2161275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 03.12.2007 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Było już o tym pisane wielokrotnie. np tu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2161696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwka 03.12.2007 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 1. regulator pogodowy VRC 4202. program zegarowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2162948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vax 03.12.2007 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 1. Masz kociol kondensacyjny wiec zminiejsz krzywa grzewcza do okolo 0,8, chyba, ze grzejnik masz zle dobrane.2. Sprawdz czy "TP-zalacz" jest ustawine aby brac temperature pokojowa.Jesli to opcja jest wylaczona to niezaleznie od temp. pokojowej sterowanie ustawia na podst. zadanej temp. i w oparciu o krzywa grzewczą temp. wody w obiegu co owocuje inna temp. pokojowa niz zadan i wtedy trzeba wyregulowac termostatami przy grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2163158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwka 04.12.2007 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 A gdzie te "TP-zalacz" się sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2164655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwka 04.12.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Dobra, znalazłam, było na 0 teraz jest na 1. Regulator pokazuje temperaturę 23 st., a piec grzeje chociaż ustawiony jest na 21 st.Za nic nie chce współpracować, a ta instrukcja do regulatora bardzo skąpa w treść jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2164685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 04.12.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 TP ustaw na 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2164755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwka 05.12.2007 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 ok, ustawione na 2 i działa. jeden problem z głowy.Ale mam jeszcze drugiRóżnica temperatur miedzy parterem a poddaszem.Na dole jest ogrzewanie podłogowe, u góry grzejniki. Na dole jest 21 u góry 18,5- do 19st. Termostaty (czy jak to się tam nazywa) przy kaloryferach odkręcone na max. Da się to jakoś wyrównać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2166417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 05.12.2007 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Wprowadź różnicę temp. pomiędzy OG1 i OG2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2166506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwka 07.12.2007 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Na obniżonej wiem jak wprowadzić, ale na dziennej nie mam pojęcia, jest przecież tylko jedno pokrętło po lewej do ustawiania temperatury i tam się nie wybiera OG1 czy OG2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2168898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 07.12.2007 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Otwierasz klapkę przy regulatorze. Prawe pokrętło w symbol klucza. Lewe pokrętło klikasz tyle razy aż pojawi się OG2 Różn. temp. Lewym pokrętłem obracając +/- ustawiasz różnicę temp w OG2 (podłogówka) względem temp dziennej.Przykład - ustawiasz temp dzienną na 22*C w OG2 różn.temp. ustawiasz "-2" czyli do podłogówki będzie brana temp 20*C.Jest to napisane w instrukcji regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2168904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwka 11.12.2007 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Bardzo dziękuję za pomoc.Już jest lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2175861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BORF 17.09.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Witam, mam podoby problem. Uruchomiłem właśnie kocio Vaillantł, temperatura jest ustawiona na 21C, w domu jest już 22, a kocioł co chwilkę się włącza. Co to może być? Regulator CalorMatic 400O-RT: mam ustawione na 2Krzywa: 1.2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2689818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izz 20.10.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2008 nikt jeszcze nie mieszka w moim domu ale piec działa od 3 lat utrzymujac temperature wewnetrzna na poziomie 21 stopni C. CWU była parokrotnie "odpalona" i nie bylo problemów ale zazwyczaj przez te 3 lata CWU byla ustawiona w skarajnej lewej pozycji pokretła czyli była własciwie wylaczona a tu nagle wczoraj chciałem nastawic pokretlem CWU na 50 stopni i zero reakcji , nic nie pojawia sie na wyświetlaczu no i oczywiscie nie podgrzewa CWU i nie działa funkcja PARTY .Samo pokretlo CWU tez daje trochę inny (mniejszy ) opór niz pokretlo CO i wydaje inny dzwięk.Co sie mogło zdarzyć ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89502-pomoc-w-ustawieniuach-vaillant-ecocompact/#findComment-2756198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania