Lukasz75 22.10.2007 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Nie dawno była poruszana kwestia zasilania awaryjnego kotłowni postanowiłem zaopatrzyć się w takie urządzenie. Na akumulatorze 100ah wytrzymuje u mnie ponad 16h kocioł gazowy i pompa UPS25-40. Urządzenie polecił mi sąsiad który ma piec na węgiel w układzie zamkniętym jak by ktoś miał jakieś pytanie to postaram się odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 22.10.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 No dobra. A jakie to "urządzenie"? Zasilacz, przetwornica, jakiej mocy, jaka firma, za ile, gdzie kupiona, jak sumaryczna moc przyłączonych do tego urządzenia odbiorników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/#findComment-2070784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 22.10.2007 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Ja,ja, to jest myjgliś.Tylko co po tych 16 godzinach?Dlatego kombinuję mały wiatraczek co będzie doładowywał akku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/#findComment-2071149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 23.10.2007 03:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 I dlatego tez warto budować z materiałów które zapeewniaja jakąs akumulacyjność a nie szkielet w którym w ciągu 2 godzin po zaniku zasilania mamy temp taka jak na dworze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/#findComment-2071422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 23.10.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 No dobra. A jakie to "urządzenie"? Zasilacz, przetwornica, jakiej mocy, jaka firma, za ile, gdzie kupiona, jak sumaryczna moc przyłączonych do tego urządzenia odbiorników? Podłączam się z pytaniem. I.W., nie wierzę, że jeszcze ktoś takie szkielety buduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/#findComment-2071850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karp 23.10.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Tylko co po tych 16 godzinach? Dlatego kombinuję mały wiatraczek co będzie doładowywał akku. Ja proponuję generator. Sam dążę do takiego rozwiązania . Wszystkie kluczowe obwody podtrzymywane UPS'ami do 10h. W razie dłuższego zaniku zasilania będzie pracował generator. Niestety na możliwości finansowe pozostaje generator uruchamiany "ręcznie" . Marzy mi się automatyka ale to już niestety spore koszty, potrzebny układ SZR (samoczynne załączanie rezerwy) a do tego generator, który umie uruchomić się sam. Pozdrawiam Karp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/#findComment-2071868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 23.10.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Tylko co po tych 16 godzinach? Dlatego kombinuję mały wiatraczek co będzie doładowywał akku. Ja proponuję generator. Sam dążę do takiego rozwiązania . Wszystkie kluczowe obwody podtrzymywane UPS'ami do 10h. W razie dłuższego zaniku zasilania będzie pracował generator. Niestety na możliwości finansowe pozostaje generator uruchamiany "ręcznie" . Marzy mi się automatyka ale to już niestety spore koszty, potrzebny układ SZR (samoczynne załączanie rezerwy) a do tego generator, który umie uruchomić się sam. Pozdrawiam Karp przepraszam czy ja o czymś nie wiem? wojna idzie? gdzie wy mieszkacie ze przewidujecie braki prądu dłuższe niż 16h - przeciez to zabezpieczenie ma nas uchronic przed rozsadzeniem instalacji ze względu na brak pompki a nie zapewnic nam komfort w czasie kataklizmu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/#findComment-2071899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz75 23.10.2007 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Kupiłem ZA06 firmy c-system http://www.c-system.com.pl Nie będę się rozpisywał bo tam wszystko dość dokładnie opisane jest. Pobór ok. 100W w tabeli w instrukcji obsługi jest napisane ze powinno wytrzymać ok. 10h przy aku 100ah a mi wytrzymuje 16h sprawdzałem dwa razy wiec albo tabele podaje wielkości z zapasem albo tabliczki znamionowe na moich urządzeniach kłamią. Akumulator to zelówka firmy dynasty (ponoć bardzo dobra firma ale ja pierwszy raz słyszę o niej) aby było taniej to można kupić zwykły akumulator kwasowy (samochodowy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/#findComment-2071911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 23.10.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Kupiłem ZA06 firmy c-system http://www.c-system.com.pl Nie będę się rozpisywał bo tam wszystko dość dokładnie opisane jest. Pobór ok. 100W w tabeli w instrukcji obsługi jest napisane ze powinno wytrzymać ok. 10h przy aku 100ah a mi wytrzymuje 16h sprawdzałem dwa razy wiec albo tabele podaje wielkości z zapasem albo tabliczki znamionowe na moich urządzeniach kłamią. Akumulator to zelówka firmy dynasty (ponoć bardzo dobra firma ale ja pierwszy raz słyszę o niej) aby było taniej to można kupić zwykły akumulator kwasowy (samochodowy) A tatarka nie brałeś po uwagę? A akumulator typowo samochodowy się nie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/#findComment-2073036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz75 23.10.2007 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Tatarek droszy i mała moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/#findComment-2073082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karp 23.10.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Tylko co po tych 16 godzinach? Ja proponuję generator. Pozdrawiam Karp przepraszam czy ja o czymś nie wiem? wojna idzie? Wojna - nie wojna. Oto przykłady: 1. W zeszłym roku jak przyszły wichury nie było u mnie prądu cały dzień (dom prawie na wiosce). Dużo dalej ludzie nie mieli prądu prawie przez tydzień , tak linie pozrywało, a to było w granicach dużego miasta . Znajomy który nieco póżniej mnie odwiedził opowiadał jak to przez 4 dni jako jedyny miał prąd na wiosce, po prostu wcześniej wpadł na pomysł i kupił generator. 2. Pracuję w dużej firmie, mamy obiekt 20 km od innego dużego miasta. Nie uwierzycie ale nieraz kilka razy w tygodniu nie ma tam prądu. Cóż mamy duże generatory. Dlatego postanowiłem - generator w domu musi być . Pozdrawiam Karp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/#findComment-2073379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 23.10.2007 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 przepraszam czy ja o czymś nie wiem? wojna idzie? gdzie wy mieszkacie ze przewidujecie braki prądu dłuższe niż 16h - przeciez to zabezpieczenie ma nas uchronic przed rozsadzeniem instalacji ze względu na brak pompki a nie zapewnic nam komfort w czasie kataklizmu oto Polska właśnie,rano nie wiesz w jakim kraju się obudzisz. To jest tak: jak jest dobrze to jest tylko dobrze, ale jak jest źle to jest totalnie do d... Umiesz liczyć? to licz na siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/#findComment-2073865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 04.11.2007 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Ja,ja, to jest myjgliś. Tylko co po tych 16 godzinach? Dlatego kombinuję mały wiatraczek co będzie doładowywał akku. Co po 16 godzinach? - tak piszesz Podam ci jak ja mam u siebie,mam piec na ekogroszek,mam przetwornicę1KW i mam agregat2,5KW Przetwornicę mam podłączoną do pieca, jeżeli jest chwilowy zanik prądu automatycznie przełącza z akumulatora(muszę dokupić z większą pojemnością)jeżeli "przyjdzie" prąd to przełączy się z powrotem i automatycznie doładowuje akumulator. Przetwornicę mam po to że jak jestem w pracy to nie ma komu uruchomić agregatu,po drugie jest oszczędniej bo dla tych w moim przypadku poboru 250w po co uruchamiać agregat, nawet jak jestem w domu w ciągu dnia.W dzień dla samego pieca po co agregat,wolę uruchomić wieczorem kiedy jest większy pobór energii no i przy okazji doładuje akumulator ,po co zużywać w dzień tyle paliwa dla tych paru watt. W moim rejonie nie ma częstych przerw w dostawach energii, ale wczoraj przy silnym wietrze trzy razy po jednej godzinie nie bylo prądu a piec pracował jakby nigdy nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89561-zasilanie-awaryjne-kot%C5%82owni-test/#findComment-2101478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.